1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 4

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 12.03.22.

  1. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 4
    Владельцы тепловых насосов с внешними блоками Haier и Mitsubishi Electric могут обращаться по вопросам ремонта и обслуживания оборудования в любой официальный или неофициальный сервис.

    Выражаю благодарность @RVVFaza за профессиональный ремонт оборудования:hndshk::super:

    Предыдущая часть: https://www.forumhouse.ru/threads/520535/
     
  2. LornsO
    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.077

    LornsO

    Живу здесь

    LornsO

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.077
    А раньше как было?
     
  3. saliera
    Регистрация:
    18.07.11
    Сообщения:
    276
    Благодарности:
    20

    saliera

    Живу здесь

    saliera

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.07.11
    Сообщения:
    276
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Балашиха
    Теплонасос Mitsubishi Electric PUHZ-RP125VKA с гидромодулем ТЕМЗИТ ГМ!-16-10 - подскажите подойдет ли данная модель для отопления одноэтажного дома 100м2 из газобетона d300 с расчетными теплопотерями 5000-6000 без учета вентиляции (с учетом 9000 вт) и на подогрев гвс? Отопление - теплые полы. В ТН есть тэн, гидромодуль и вай фай. Но он бу 2 года, человеку провели газ и он больше не нужен. Состояние вроде хорошее. Топил им хорошо утепленный дом на 250 м2.
     
  4. andreyr82
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    973
    Благодарности:
    771

    andreyr82

    Живу здесь

    andreyr82

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    973
    Благодарности:
    771
    Адрес:
    Rybinsk
    Более чем. У меня такой же, только внутренний блок на 14 кВт. Отапливает дом 180-190м2
     
  5. andreyr82
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    973
    Благодарности:
    771

    andreyr82

    Живу здесь

    andreyr82

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    973
    Благодарности:
    771
    Адрес:
    Rybinsk
    Немного ошибся у меня PUHZ-ZRP125YKA. Но думаю и ваш должен справиться без проблем.
     
  6. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    Y означает трехфазное питание, 380 вольт.
    V означает однофазное питание, 220 вольт. По остальным характеристикам внешние блоки идентичны
     
  7. andreyr82
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    973
    Благодарности:
    771

    andreyr82

    Живу здесь

    andreyr82

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    973
    Благодарности:
    771
    Адрес:
    Rybinsk
    У ZRP и RP разве нет отличий?
     
  8. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    RP это серия power inverter, zrp - deluxe power inverter. Одно время выпускались обе серии, потом видимо надоело объяснять, чем одна от другой отличается) RP сняли с производства.
     
  9. andreyr82
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    973
    Благодарности:
    771

    andreyr82

    Живу здесь

    andreyr82

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    973
    Благодарности:
    771
    Адрес:
    Rybinsk
    А чем они отличаются?)
     
  10. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    Названием:)] нужно же как-то показывать движение вперёд
    upload_2022-3-28_13-52-38.png

    upload_2022-3-28_13-52-55.png
     
  11. andreyr82
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    973
    Благодарности:
    771

    andreyr82

    Живу здесь

    andreyr82

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    973
    Благодарности:
    771
    Адрес:
    Rybinsk
  12. antxa
    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    844

    antxa

    Живу здесь

    antxa

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    844
    МЕ остановил поставки в РФ. Так что пока обсуждение различий в блоках неактуально
     
  13. andreyr82
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    973
    Благодарности:
    771

    andreyr82

    Живу здесь

    andreyr82

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    973
    Благодарности:
    771
    Адрес:
    Rybinsk
    бу блоки тоже забрали назад в японию?)
     
  14. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.452
    Благодарности:
    3.283

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.452
    Благодарности:
    3.283
    Это промы. их по складам и резервам хватит еще до окончания раздела Польши и возобновления поставок -)
     
  15. antxa
    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    844

    antxa

    Живу здесь

    antxa

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    844
    Ну да, конечно. Нет ничего лучше для бизнеса вморозить оборотку в дорогой, слабо продающийся товар.

    Склады и резервы рассчитываются исходя из оборачиваемости. Держать годовые запасы никто не будет.

    Не знаю логистики МЕ, но предположу, что основные склады, с которых работает дистрибуция, не находятся на территории РФ.