1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Топочный автомат Siemens RMG88.62A2 -открывает и тут же закрывает клапан газа. 10 раз мигает красным

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем remontmob, 20.03.22.

  1. remontmob
    Регистрация:
    20.03.22
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    remontmob

    Участник

    remontmob

    Участник

    Регистрация:
    20.03.22
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Топочный автомат Siemens RMG88.62A2 -открывает и тут же закрывает клапан газа. 10 раз мигает красным
    Здравствуйте! Промышленная печь не зажигала пламя, не включался продув, не было питания на газовый клапан

    У топочного автомата не было индикации вообще. Напряжение питания подавалось, датчик давления газа исправен.

    В топочном автомате был неисправен гасящий резистор, конденсатор по питанию и пробиты диоды в диодном мосте.

    После замены топочный автомат запустился, включается продувка на нужное время, во время подготовки к пуску индикатор горит красно-зеленым, как и положено. Затем на несколько секунд подается питание на клапан открытия газа, что видно по индикаторной лампе на клапане и измерением напряжения, после чего возвращает ошибку. Мигает 10 раз красной лампочкой.

    Тут http://burners.ovk-kom.ru/err_code_lmo.htm

    написано
    "
    - Ошибка в электрическом подключении или внутренняя ошибка, выходных контактов, прочие ошибки.
    - 3-х кратный временной отказ контактов вывода"

    в схеме никто не лазил, провода и контакты все в нормальном состоянии.

    Датчик давления газа проверял прозвонкой, все работает как надо. клапан открытия газа тоже в норме, плата с резистором и диодным мостом внутри клапана в норме, обмотка клапана тоже прозваниватеся.

    Кто сталкивался с таким? неужели топочный автомат менять?
    топочный автомат.jpg топочный автомат.jpg
     
  2. ГеннадийВС
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    1.036
    Благодарности:
    199

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    1.036
    Благодарности:
    199
    Адрес:
    Минеральные Воды
    Недоремонтировал! Кроме резистооров, диодов, кондера питания есть еще много деталюшек требующих проверок! А как ты думал, готового решения тут не будет, да и вредно это.
     
  3. remontmob
    Регистрация:
    20.03.22
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    remontmob

    Участник

    remontmob

    Участник

    Регистрация:
    20.03.22
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    спасибо за ответ. я и не ждал готового решения, я просто хотел спросить совета у более опытных.
    Да, конечно, всю мелочевку проверил. Конечно, у меня нет возможности заменить контроллер на плате.
     
  4. ГеннадийВС
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    1.036
    Благодарности:
    199

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    1.036
    Благодарности:
    199
    Адрес:
    Минеральные Воды
    Контроллер, пока рано списывать. Чтобы что то советовать нужно от чего то отталкиваться, далеко не всегда это возможно в таком режиме общения и не только...
     
  5. remontmob
    Регистрация:
    20.03.22
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    remontmob

    Участник

    remontmob

    Участник

    Регистрация:
    20.03.22
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    я эту печку уже ремонтировал в прошлом году после обрыва нуля в сети- на печку ушло 380 В. тогда топочный автомат остался исправным, сгорела плата в клапане и пускатели в блоке управления.

    Так вот- от пытается запуститься секунды 3-4 (подает газ и пытается зажечь огонь). а тут буквально через секунду -ошибка.

    я тоже думаю, что вряд ли из-за сгоревших цепей питания будет какой-то программный сбой в процессоре. Скорее всего, чего-то не досмотрел.
    и да, я понимаю, что универсального решения тут быть не может.
     
  6. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.509
    Благодарности:
    19.592

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.509
    Благодарности:
    19.592
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @remontmob, ну а самое главное-то?!?! Искра - есть?!?!
     
  7. remontmob
    Регистрация:
    20.03.22
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    remontmob

    Участник

    remontmob

    Участник

    Регистрация:
    20.03.22
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    вот этот момент я упустил. завтра проверю.
     
  8. remontmob
    Регистрация:
    20.03.22
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    remontmob

    Участник

    remontmob

    Участник

    Регистрация:
    20.03.22
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Розжиг работает. Подавал кратковременно принудительно питание на газовый клапан в момент розжига- печь запустилась Напряжение на датчике пламени относительно корпуса +2,5 В, подавал от блока питания через токоограничительнай резистор 10 кОм 5 Вольт- все равно через секунду автомат закрывает клапан,

    кстати, на одном из форумов нашел совет, что такое поведение возможно из-за нарушения последовательности фаза-ноль на входе. Перекинул первым делом. нет результатов...
     
  9. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.997
    Благодарности:
    1.630

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.997
    Благодарности:
    1.630
    Адрес:
    Екатеринбург
    это главное условие!
    У тебя топочник "не видит пламя", смотри цепь тока ионизации
     
  10. remontmob
    Регистрация:
    20.03.22
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    remontmob

    Участник

    remontmob

    Участник

    Регистрация:
    20.03.22
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Котел успешно запустился после замены блока управления.
    до этого пытался обмануть датчик ионизации диодом, потом снимал горелку, осматривал провод, наличие нагара на электроде, проверял и прикидывал фазу и ноль на топочный автомат...
    естественно, проверил всю цепь контроля ионизации в электронном блоке.

    в итоге замена топочника все решила.

    я просто не понимаю, каким образом банальнейшая несправность входных цепей по питанию (пробой двух диодов диодного моста и последующее обугливание резистора и конденсатора по питанию вызвали такую неисправность в глубинах процессора или сбой ПО. если бы он вообще был мертвый, я бы понял.
     
  11. remontmob
    Регистрация:
    20.03.22
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    remontmob

    Участник

    remontmob

    Участник

    Регистрация:
    20.03.22
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Всем огромное спасибо за участие !