    Прошу помочь со схемой отопления загородного дома
    Здравструйте.
    Прошу совета и консультации по схеме отопления.
    дом подмосковье брус вагонка и т. п.

    В настоящее время отапливается только первый этаж.
    Двухконтурный настенник Бош 24 квт. простая однотрубка 6 стальных батарей. полипропилен .(синим обозначены батареи по 1 этажу) всё работает, но требуется большего.

    1. Принято решение дотянуть отопление на 2й мансардный этаж и немного авантюрно завести линию выше на уровень третьего этажа (этаж не совсем полноценный, три оч. небольших помещения, по сути просто "каюты" со спальными местами) готов мириться со слабым качеством прогрева (но три лишние стальные батареи уже приготовлены).

    2. вертикальный стояк 32 металлопластик на каждый уровень в под кровельном пространстве.
    горизонтальные линии 26 металлопластик. радиаторы стальные с нижним подключением.

    Уровень мансарды две ветки двухтрубки тупиковые ветка 1 (три радиатора) ветка 2 (четыре радиатора)

    Уровень третьего этажа двухтрубная тупиковая линия из 3 радиаторов (однотрубка видимо конструктивно не получится)

    все горизонтальные ветки можно отсечь шаровыми кранами.

    3. В будущих планах переделка первого этажа на петлю тихельмана, поэтому стоях заведён в пол и пока планируется запитать им батарею в ванной на 1 этаже.

    Вопросы есть.
    1. Не глупости ли нарисовал. работать Будет?
    2. Какой диаметр трубы планировать на последних радиаторах веток.
    Фитинги на металлопласт приличных производителей стоят сейчас странных денег. Не хочется ошибиться с ними.
    Подводка батарей всё равно 15мм диаметр. Правильно ли уйти на предпоследнем радиаторе на 16й металлопласт?

    Может ещё что посоветуете?
     

    Вложения:

    • IMG_0588.JPG
    • IMG_0589.JPG
    • IMG_0590.JPG
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.011
    Благодарности:
    33.326

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.011
    Благодарности:
    33.326
    Адрес:
    Калуга
    вопрос - как
    тот же что и на первых
    не ошибайтесь
    может да а может нет. я бы оставил 20й но
    зачем ?
    рисуйте внятную полную схему с нагрузками диаметрами и длинами
    если, конечно, хотите более внятных советов
     
  3. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    а смысл ? что бы труднее подключать было ?
    если 3 радиатора мелких. я бы все 16 подключил.
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.011
    Благодарности:
    33.326

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.011
    Благодарности:
    33.326
    Адрес:
    Калуга
    смысл всегда в избегании даже намека на балансировку
    так и вопрос в том - что все ! 3 мелких по каждой ветке, что все было однообразно ;)
     
  5. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  6. 19699691
    Регистрация:
    24.06.17
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    19699691

    Участник

    19699691

    Участник

    Регистрация:
    24.06.17
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Спасибо за оказанное внимание. на фото есть размеры помещений, но я сейчас прорисую и прикину длину веток. радиаторы примерно по киловату практически везде тип 22 длина примерно метр. два помощней в помещении 7 под окном помойму по 2квт. есть несколько более "дохлых" их планировал в "кубрики " на 3й ярус. в ванном помещении на первом этаже маленький керми 600ватт кажется. Господа я не претендую на идеальную схему и прочая прочая. Хочется максимально просто и ИЗБЕГАЯ ГРУБЫХ ошибок. пока это ещё не смонтировано и есть возможности исправить.
    - про стояк 32 возражений нет - значит годится.
    - радиаторы по идее избыточны немного по мощности, но примерно такие стоят внизу в помемещениях подобного объёма и нормально греют, плюс всё пишут что это "хорошо для низкотемпературного режима " + снижение кпд из за нижнего подключения
    - трубу 26 уже закупили так что придётся применять для горизонтали. веток.
     
  7. 19699691
    Регистрация:
    24.06.17
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    19699691

    Участник

    19699691

    Участник

    Регистрация:
    24.06.17
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
  8. 19699691
    Регистрация:
    24.06.17
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    19699691

    Участник

    19699691

    Участник

    Регистрация:
    24.06.17
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Она фотка лишняя. лесенку на 3м ярусе возможно удастся спрямить через подкрышное пространство, ну будет метров 5 по прямой
     
  9. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    4.036
    Благодарности:
    3.075

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    4.036
    Благодарности:
    3.075
    Адрес:
    М.О.
    Это Вы по паспорту радиаторов смотрели при 90/70/20 или пересчитывали по таблицам для температуры подачи применительно к Вашему котлу?

    А чего же не наоборот то? Обсудить тему на форуме, а потом уж и закупаться?
     
  10. 19699691
    Регистрация:
    24.06.17
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    19699691

    Участник

    19699691

    Участник

    Регистрация:
    24.06.17
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Потому что 500 каналов в ютубе где рассуждают о диаметрах и выкладывают обучающие видео.
    возможно я не там искал.
    Разумеется я смотрел только в паспорта радиаторов и. т. д и т. п. + разводка на первом этаже выполнена примерно подобным. трубки подключения на бойлере примерно такого внутреннего сечения. Зачем занижать ? слушать шум в трубах? по мощности и объёму прогоняемого теплоносителя бойлер вроде прокатывает.
    Я по прежнему надеюсь на дельный совет по нарисованной схеме и по подключению последних радиаторов в ветке. Желательно с объяснениями т. к. я дилетант .
     
  11. 19699691
    Регистрация:
    24.06.17
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    19699691

    Участник

    19699691

    Участник

    Регистрация:
    24.06.17
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Какой доброжелательный форум. последнее что не сказал. будет незамерзайка в системе .
     
  12. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    4.036
    Благодарности:
    3.075

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    4.036
    Благодарности:
    3.075
    Адрес:
    М.О.
    Уф, больше сюрпризов не будет? Чего спрашиваю, применение "незамерзайки" влечет за собой некоторые последствия:
    1. Запрет на применение производителем котла и отмена гарантийных обязательств
    2. Разъедание/растворение прокладок котла, равно, как и выпадение в осадок и забивание теплообменника.
    3. 100% применение льна при упаковке резьбовых соединений из-за повышенной текучести "незамерзайки" (будут сопливить наверняка)
    4. Пониженная теплоемкость по сравнению с водой процентов на 15-20, что приводит к перерасходу газа и уменьшению эффективности СО
    5. Необходимость периодической смены теплоносителя (в паспорте должно быть указано) и промывки СО, что не лучшим образом сказывается на сроке службы радиаторов (особенно стальных) и увеличение расходов на обслуживание.
    6. Не все "незамерзайки" одинаково полезны - есть и такие, что при испарении выделяют ядовитые соединения
    Так доброжелательно? :hello:
     
  13. 19699691
    Регистрация:
    24.06.17
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    19699691

    Участник

    19699691

    Участник

    Регистрация:
    24.06.17
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Вы безмерно Доброжелательны.
    Но может что то ответите по тем вопросам которые волнуют именно меня ?
    Первый же этаж отапливается именно так много лет и как то наплевательски относится к тем страшным 6 пунктам которые я конечно могу тоже почитать в инете. Всё равно спасибо что ещё раз обратили моё внимание.

    Про разводку кубриков третьего этажа трубой 16мм (совет форумчанина из Питера) я тоже услышал там не будет трех киловат на всех трёх радиаторах. Нужно подумать, насос не париться прокачивать такую тонкую трубку.
     
  14. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Эх, стандартно, при двухтрубке, без расчётов на коленке берётся от котла 26 мм мпл.
    ставиться тройник 26 и верх отправляется 26 и вниз (под котел) 26.
    под котлом у вас тройник 20х26х20 на 2 плеча, тройники на радиатор 20х16х20, предпоследний 20х16х16.
    на 2 этаж пришла 26 и так же тройник 20 х26 х 20 - и побежала.
    с одного из плеч поднимает 20 мм на 3 этаж ставим первый тройник 20 х 16 х 16 и еще один 16 мм.
    всё. на всех радиаторах термоголовки и балансировочники на обратках.
    а как у вас это с однотрубками, кольцами, тихельманами не берусь рассказать
     
  15. 19699691
    Регистрация:
    24.06.17
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    19699691

    Участник

    19699691

    Участник

    Регистрация:
    24.06.17
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Я Вам благодарен за сообщение.
    Про стояк 32 я вычитал в сети что он нужен что бы поток из бойлера нормально поделился на верх\низ. что "достаточно по 600мм, но можно и больше - без разницы " почти цитата. Гнать 16мм от предпоследнего радиатора я решил уже сам, походив по другим сайтам и видео поглядев. - Спа сибо что подтвердили решение ! Пошёл заказывать недостающие тройники, пока не подорожали окончательно. С трубой 26 уже не расстаться пусть останется, легче носителю бежать. Воздухоотводчик поставить на вертикальном стояке на обеих ветках или на последнем радиаторе в кубрике 3го этажа?