1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вопрос по теплоизоляции дымохода

Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем 1112344, 10.03.22.

  1. 1112344
    Регистрация:
    03.04.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    1112344

    Участник

    1112344

    Участник

    Регистрация:
    03.04.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Вопрос по теплоизоляции дымохода
    Здравствуйте. Подскажите люди добрые. Есть труба из нержавейки диаметром 250мм, выходящая из каминной топки, задача убрать её в короб (необходимость) Попробовал нарисовать... Как все таки правильно сделать теплоизоляцию? ОБмотать трубу или пустить по стенкам короба? Дайте пожалуйста совет Снимок экрана 2022-03-10 в 18.42.14.png
     
  2. Кольчугин
    Регистрация:
    04.07.15
    Сообщения:
    9.670
    Благодарности:
    2.898

    Кольчугин

    Живу здесь

    Кольчугин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.15
    Сообщения:
    9.670
    Благодарности:
    2.898
    Адрес:
    Новосибирск
    Безусловно пустить по стенкам короба... Металл должен иметь возможность охлаждаться, иначе срок его службы довольно прилично сократится...
     
  3. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.920
    Благодарности:
    17.534

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.920
    Благодарности:
    17.534
    Адрес:
    Москва
    Безусловно, только то что нужно разбираться в обстоятельствах, а не пусто-порожнее языком теребонькать.
    Нужно знать режим и температуру эксплуатации, строение трубы.
    Смотря чем, как и сколько обматывать собирались.
    И в зависимости от того, короб как и где проходит, как сделана в нем вентиляция...
     
  4. 1112344
    Регистрация:
    03.04.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    1112344

    Участник

    1112344

    Участник

    Регистрация:
    03.04.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    В силу обстоятельств вынужден делать все сам, да так получилось и да, я в данной области не профи. Возможно по этой причине и не знаю что такое "режим эксплуатации" и что несет за собой "строение трубы" Пытаюсь найти ответы в интернете, в том числе и здесь. Из Вашего ответа не подчеркнул для себя никакой ценной информации если честно.
    ...И кстати, "пусто-порожнее" пишется слитно
     
  5. 1112344
    Регистрация:
    03.04.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    1112344

    Участник

    1112344

    Участник

    Регистрация:
    03.04.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Я правильно понимаю, что в этом случае надо делать вентиляцию короба и лучше брать приток воздуха с улицы?
     
  6. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.920
    Благодарности:
    17.534

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.920
    Благодарности:
    17.534
    Адрес:
    Москва
    О-о-о...
    Да вы филолог-русофил?
    Блох ищете и соринки.
    Ну-ну.

    Кто ищет - тот всегда найдет.
    Вы ищете помойку и советы о помоях?
    Тогда продолжайте.
    Вы на верном пути.
    Не мешаю. :hello:
     
  7. Кольчугин
    Регистрация:
    04.07.15
    Сообщения:
    9.670
    Благодарности:
    2.898

    Кольчугин

    Живу здесь

    Кольчугин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.15
    Сообщения:
    9.670
    Благодарности:
    2.898
    Адрес:
    Новосибирск
    Да, правильно... Идея хорошо описана в этом ролике -
    Приток воздуха можно брать как с улицы, так и из парной... Зависит от задач...
     
    Последнее редактирование: 11.03.22
  8. Niksom
    Регистрация:
    19.04.13
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    290

    Niksom

    Живу здесь

    Niksom

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.13
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    290
    Адрес:
    Москва
    Всё верно, чаще всего в основу берут варианты с некоторым охлаждением трубы путём вентилирования короба. Но желательно без фанатизма. Например, при заборе наружного морозного воздуха и подаче его в короб есть шанс получить внутри трубы конденсат и ситуацию засаживания, что Вам совершенно ни к чему. В принципе, для вентиляции хватит и обычного комнатного воздуха.

    Есть ряд других нюансов, которые тоже нужно учитывать. Например:
    1. Условия эксплуатации - открытый или закрытый будет короб, будет ли осуществляться сброс из него горячего воздуха и куда. Если, допустим, выход горячего воздуха из короба будет в комнату, то внимание нужно обратить на материал изоляции. Это не должна быть просто базальтовая вата, т. к. с неё потоком тёплого воздуха будут "вымываться" мелкие частицы и залетать к человеку в лёгкие, что ничего хорошего не сулит. Тогда лучше использовать хотя бы фольгированную вату фольгой к трубе, а ещё лучше заменить вату на твёрдые изоляционные материалы (суперизол, термоизол и др. толщиной миллиметров 30 - очень дорого, но надёжно), обеспыленные подручными средствами. А также, не побоюсь этого слова, газобетон. 100-миллиметровой толщины газобетон решит все проблемы не хуже любого "изола" и выйдет недорого. Преимущество твёрдых материалов - из них можно сразу конструировать короб и не использовать никаких ват.

    2. Режим эксплуатации в сочетании с условиями. То есть, с какой интенсивностью предполагаете топить + как будет устроен короб. Тут всего не распишешь, но простой пример: если короб будет закрытым и выход воздуха их него не предполагается, то при интенсивной и долгой протопке ваш короб разогреется до, возможно, неприемлемых температур (даже несмотря на то, что изолирован).

    3. Материалы. О вате уже было сказано, но замечание касается не только базальтовой ваты, но и кремнеземных ват, с них тоже летит пыль. Надо либо изолировать ваты, либо не запускать контактировавший с ними воздух в комнату. Также важен материал короба. Помню, Вы отдавали предпочтение гипсу, но максимальная температура постоянной эксплуатации гипсовых изделий не более 55 градусов. Огнезащита, как уже говорилось, это разовая акция, ориентированная на спасение при пожаре. В принципе, при хорошей изоляции и щадящей протопке до 55 градусов может, дело никогда не дойдет, но лично я бы заменил гипс на какие-либо цементные плиты: минерит (правда, он неприлично дорогой), ЦСП, какой-либо другой фиброцемент, это повысит температуру постоянной эксплуатации минимум до 150 градусов. Ну или делать короб из твердых изоляторов.

    4. Положение короба относительно сгораемых материалов - необходимо соблюсти противопожарные отступы.

    Это только то, что навскидку вспомнил, наверняка есть и другие важные моменты. Поштудируйте форум, тут много полезного.
     
    Последнее редактирование: 11.03.22
  9. 1112344
    Регистрация:
    03.04.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    1112344

    Участник

    1112344

    Участник

    Регистрация:
    03.04.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Три дня читал, думал, мозг был близок к взрыву. Решил что выход горячего воздуха будет выходить на улицу (для меня это легче) Короб сделаю из менерита (гипсокартон весь снял) внутри по стенкам будет -
    Одеяло огнеупорное теплоизоляционное Blanket 1260-64 (3660x610x50)
    Приток воздуха думаю все же сделать с улицы, полагаю что он будет смешиваться с уже нагретым, от задней стенки топки и далее охлаждать трубу. Поправьте пожалуйста если не так. Пока у меня есть сомнение будет ли протягивать, от топки до улицы 3,5 метра? Думаю подвести трубу с воздухом прямо под топку. Попробую показать на фото. IMG_4198.jpeg
    IMG_4199.jpeg IMG_4198.jpeg IMG_4199.jpeg

    По режиму эксплуатации - сейчас пока отопление на электричестве, подтапливаю раз-два в неделю. Летом рассчитываю на социальную газификацию, так что будет 1-2 раза в месяц.
     
  10. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.436

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.436
    Адрес:
    Москва
    Приток воздуха на горение под каминную топку - правильно. Но в короб заводить воздух с улицы ни к чему (зачем охлаждать трубу = ослабление тяги, больше конденсата и сажи), достаточно обеспечить конвекцию из помещения решетками. Все давно уже придумано, в сети полно стандартных схем устройства коробов на каминах.
    8F20DB60-772F-42DF-8641-07626786B0FA.jpeg 2B79F579-D738-4095-B4AD-E793D4A1C0FD.jpeg 53A97808-F141-47E8-B29E-DAB95CAD1CB0.jpeg E3F250D9-E0B5-4681-AAF0-AF74796ABA17.jpeg
     
  11. Кольчугин
    Регистрация:
    04.07.15
    Сообщения:
    9.670
    Благодарности:
    2.898

    Кольчугин

    Живу здесь

    Кольчугин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.15
    Сообщения:
    9.670
    Благодарности:
    2.898
    Адрес:
    Новосибирск
    По фото вижу перегородку из газобетона... А Вы не задумывались о такой конструкции:
    https://disk.yandex.ru/i/O2ZYbnvoRjTSgg
    https://disk.yandex.ru/i/gW_mtaGAravYZQ
    https://disk.yandex.ru/i/SYzys9qb6RES2A
    https://disk.yandex.ru/i/JK67vwHBK-D4SQ
    https://disk.yandex.ru/i/A0pF7u7TRPTZMw
    https://disk.yandex.ru/i/OGNsVArYEpCqCw
    https://disk.yandex.ru/i/LxcxXWKLnp2LPQ
    У меня стоимость 3,5 метров дымохода из газобетона в сентябре 2021г. потянула аж на 2000 рублей (вместе со стальными элементами для подключения банной печи)...
    https://disk.yandex.ru/i/BWYUiZz7dmmwwA
     
  12. Niksom
    Регистрация:
    19.04.13
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    290

    Niksom

    Живу здесь

    Niksom

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.13
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    290
    Адрес:
    Москва
    Сомнительное решение. И сильно огорчающее здравый смысл:) Зачем топить улицу? Более того. Представьте, что дело зимой, при этом протопки у вас периодические, а труба в контакте с улицей. Вашу трубу каждый раз проморозит так, что при следующей протопке вы гарантированно получите нарост сажи. Ну и скоро забьётся труба, а это и ухудшение тяги, да и вообще чревато пожаром.

    Это хорошее решение, но не столько ради охлаждения трубы (не надо из этого делать фетиш), а ради притока, чтобы пополнять уносимый воздух. Если тяга будет хорошая, то 3,5 метра протянет. Но надо предусмотреть термоизоляцию трубы, а также какой-нибудь отсекающий клапан или шибер, чтобы в отсутствие протопки холодный воздух не шёл в дом.

    Сильное решение, термоизоляция будет очень хороша. Но не будет решен вопрос с уносом пыли (разве только на улицу, но см. выше). Это два довольно дорогих материала - посчитайте, не будет ли примерно в ту же цену за кв. метр (или чуть дороже) короб из суперизола или термоизола толщиной 30 мм? Тогда вопрос пыления снимется сам собой.
     
  13. 1112344
    Регистрация:
    03.04.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    1112344

    Участник

    1112344

    Участник

    Регистрация:
    03.04.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    может быть я конечно не прав, но до конца не могу понять где) А может быть я плохо изложил свою мысль. Я имел ввиду воздух с улицы завести под топку, какая то часть пойдет на горение, а остальная вокруг топки (будет чуть нагреваться) и в дымоход, тем самым охлаждая трубу. Обогрева помещения не будет.
     
  14. 1112344
    Регистрация:
    03.04.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    1112344

    Участник

    1112344

    Участник

    Регистрация:
    03.04.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    я думал на такую тему, но вынужден подвесить короб так как снизу по стене пойдут трубы.
     
  15. 1112344
    Регистрация:
    03.04.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    1112344

    Участник

    1112344

    Участник

    Регистрация:
    03.04.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Оно для меня тоже сомнительное) Наверно причина - самое простой вариант. Я уже тут психовал и подумывал может мне вообще этот камин не нужен.

    Шибер есть, всегда стоит в полузакрытом положении, тяга очень хорошая. Возможно я не умею им пользоваться. Когда открываю топку не чувствую что оттуда веет холодом, но за то слышу все что на улице происходит)

    Почитал про суперизол - класс. Но ценник 6 тыс за квадрат выбивает из колеи, на данном этапе мне хотя бы на первом этаже перекрыть.