Отопление дома (котел в печи + э/котел). Проект

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ilyagry, 02.03.22.

  1. ilyagry
    Регистрация:
    05.09.18
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    57

    ilyagry

    Живу здесь

    ilyagry

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.18
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    57
    Отопление дома (котел в печи + э/котел). Проект
    Всем привет
    Планируется отопление загородного дома (кирпич): 2 этажа общей площадью 100м2 (50м2+50м2) + неотапливаемый чердак
    В доме есть печка, куда будет устанавливаться котел. Печь будет использоваться при нахождении в доме людей. Э/котел должен поддерживать минимальную температуру при их отсутствии (80% времени).
    Обратился к мастерам - мне нарисовали проект.
    Основные компоненты:
    Котел в печь (бак 14л)
    Э/котел 12Квт (все в одном - насос, раcширительный бак и т. д.)
    Трубы металопластик. Как мне объяснили, это предпочтительней, т. к. ППР менее стоек к повышенной температуре теплоносителя (т.к. используется печь)
    Радиаторы Rifar Monolit 500*10 (1960Вт) - 2шт, и 350*12 (1656Вт) - 6шт
    Бойлер косвенного нагрева на 150л
    Гидрострелка
    3 насоса UPS: 32*60 + 2шт 25*60
    Хотелось бы услышать его критику.
    Что у меня вызывает вопросы
    1. Использование насосов *60. Почему бы не обойтись *40
    2. 3 шт этих самых насосов + гидрострелка.
    3. Нужен ли мне бойлер на 150 л (3-4 человека, 2-3 точки горячей воды)
    Можно ли в принципе обойтись без гидрострелки + дополнительных насосов, если будет использоваться бойлер косвенного нагрева?

    Scan_20220227_160646.jpg Scan_20220227_160429.jpg Scan_20220227_160544.jpg Scan_20220227_160746.jpg PXL_20220219_105855561.MP.jpg
     
  2. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.515
    Благодарности:
    19.595

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.515
    Благодарности:
    19.595
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @ilyagry, сразу забудьте про "паспортную" (озвученную Вами) мощность радиаторов. Она достижима только, при тепловом напоре (Тпрям+Тобр)/2 - Тпом =70град [(95+85)/2-20 =70]. У Рифара в каталоге есть и формулы пересчета, и таблицы фактической мощности, при фактическом тепловом напоре (а он у Вас, в лучшем случае, будет =50-:-55град).
     
  3. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    Бред сивой кобылы Машки. Вы хотя бы намекнули регион строительства. По поводу радиаторов ув.@DiJo, уже сказал, первый рисунок аксонометрия = жесть, диаметры МП от 32 до 16:cool:.
    Вы или кто это рисовал представляет куда бежать, если ночью печь заряжена топливом, чтобы хватило практически до утра, а тут неожиданно вырубили электру и...
    Гидрострелка как и БКН нужны как рыбе зонтик или зайцу стоп сигнал. Вместо БКН-а логичней ЭВН - накопительный электроводонагреватель 150..160 литров.
     
  4. ilyagry
    Регистрация:
    05.09.18
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    57

    ilyagry

    Живу здесь

    ilyagry

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.18
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    57
    Регион - Мск обл
    Вырубили электру - источник бесперебойного питания на насос
    Если использование БКН подразумевает использование гидрострелки (+ 3 насоса) = то я за ЭВН
     
  5. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    Будем считать вопрос снят, хотя надёжность китайских бесперебойников и аккумуляторов "именитых" брендов лотерея.
    По поводу БКН и ЭВН. "?" На Вам БКН при ТТ котле в доме который планируется в режиме дачи.
    Логика работы СО:
    1. дежурный режим - СО запитана от эл. котла, по комнатному термостату поддерживается минимально необходимая Т*.
    2. Приехал народ - выходные, праздники и тд. разжигается ТТ котёл, для быстрого прогрева до комфортной Т* в доме Т*подачи= 85..90*, это на котле, => котёл не супер-пупер автомат, для нормальной работы без сажи и дёгтя, Т*обратки =55..60*, трубы МП или другие полимерные, в системе имхо незамерзайка, при указанных диаметрах не исключено, что потребуется UPS 25-60, но это хотя бы "на коленке" надо просчитать.
     
  6. ilyagry
    Регистрация:
    05.09.18
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    57

    ilyagry

    Живу здесь

    ilyagry

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.18
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    57
    Да, логика работы предполагается такая, как Вы написали.
    Т. е. по Вашей оценке - БКН не нужен, ок = возможно остановлюсь на ЭВН.