1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3

DX контур - часть 3

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем RVVFaza, 25.02.22.

  1. Владимир77888
    Регистрация:
    20.07.20
    Сообщения:
    1.809
    Благодарности:
    2.191

    Владимир77888

    Живу здесь

    Владимир77888

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.20
    Сообщения:
    1.809
    Благодарности:
    2.191
    Адрес:
    Москва-Киржач
    Может у вас длина одного зонда была слишком большой? Если разбить длинный на параллельные, но покороче, то все станет лучше и оптимальнее?
     
  2. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    1.567

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    1.567
    Адрес:
    г Екатеринбург
    Тепловой насос выдавал процентов на 20 меньше ожидаемого.
     
  3. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    39.517
    Благодарности:
    94.207

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    39.517
    Благодарности:
    94.207
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Интересно, почему?
     
  4. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    1.567

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    1.567
    Адрес:
    г Екатеринбург
    Много степеней свободы. Сначало был фреон 22. Перешли на 410, стало много лучше. Для распеределения стоял паук в колодце. распределение было неравномерным. Перешли на капилярки.
    Работает всё. Количетво петель 10. 1/4" и 3/8". Фреона в системе больше в два раза, чем для таких же систем на пластике.
     
  5. Владимир77888
    Регистрация:
    20.07.20
    Сообщения:
    1.809
    Благодарности:
    2.191

    Владимир77888

    Живу здесь

    Владимир77888

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.20
    Сообщения:
    1.809
    Благодарности:
    2.191
    Адрес:
    Москва-Киржач
    Резина, фреон и долговечность вроде как совсем не синонимы. Полагаю обойтись без резиновых уплотнителей.
    Не увидел критериев, на основании которых можно определить, какой используемый диаметр лучше.
    Получается это просто ваше личное оценочное суждение.
    У меня вообще никак логически не складывается, что лучше или хуже и почему.
     
  6. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    1.567

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    1.567
    Адрес:
    г Екатеринбург
    На 20 ПНД найти электросварные фитинги проблематично, на 16-ю и подавно. Соединять с медью всё равно придётся. Натяжные, аксиальные фитинги для ПНД не держат необходимого давления.
    Резинки на фитингах должны быть силиконовыми. Стоят прекрасно уже много лет.
     
  7. Владимир77888
    Регистрация:
    20.07.20
    Сообщения:
    1.809
    Благодарности:
    2.191

    Владимир77888

    Живу здесь

    Владимир77888

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.20
    Сообщения:
    1.809
    Благодарности:
    2.191
    Адрес:
    Москва-Киржач
    Боченок от фреона возможно использовать как докипатель?
     
  8. Владимир77888
    Регистрация:
    20.07.20
    Сообщения:
    1.809
    Благодарности:
    2.191

    Владимир77888

    Живу здесь

    Владимир77888

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.20
    Сообщения:
    1.809
    Благодарности:
    2.191
    Адрес:
    Москва-Киржач
    Соединять ПНД с металлом конечно необходимо. Пока обдумываю подходящие оригинальные решения, раз отсутствуют стандартные и готовые под интересуемый размер. В принципе мне кажется вопрос вполне решаем простыми методами. Ну не вижу неразрешимых проблем. :hello:
     
  9. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    1.567

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    1.567
    Адрес:
    г Екатеринбург
    Всё просчитывается. Есть программа Кулселектор2. По ней считаете трубки Испарителя. Критерий - потери не более 2,5 гр. Считаете линию от испарителя до компрессора. Берёте мощность системы, исходя из компрессора, делите на кол-во зондов, полученную мощность используете для расчётов.
    В этом же расчете увидете скорость фреона в трубках.
     
  10. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    1.567

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    1.567
    Адрес:
    г Екатеринбург
    Не забывайте про давления - это не вода. Там где вода не пртечет, фреон запросто.
     
  11. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.133
    Благодарности:
    10.308

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.133
    Благодарности:
    10.308
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Докипатель это отделитель жидкости, внутри теплая труба с жидким фреоном.
    Не путайте с отделителем жидкости. На роторном компрессоре он присутствует конструктивно. И при трубке небольшого диаметра = малого объема, можно обойтись без отдельного отделителя жидкости.
    Так что добавляй к пластику еще 3-5тыр, объема штатного отделителя не хватит.
     
  12. Владимир77888
    Регистрация:
    20.07.20
    Сообщения:
    1.809
    Благодарности:
    2.191

    Владимир77888

    Живу здесь

    Владимир77888

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.20
    Сообщения:
    1.809
    Благодарности:
    2.191
    Адрес:
    Москва-Киржач
    Кстати на тему силиконовых колечек.
    А что то мешает нам применить переходник/муфту из отрезка силиконовой трубки, надеваемый сверху и обжимаемый на металле и ПНД единой внешней трубкой.
     
  13. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    1.567

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    1.567
    Адрес:
    г Екатеринбург
    О терминах: Докипатель и отделитель жидкости это синонимы. На роторном компрессоре "отделитель жидкости" всегда назывался докипателем. Есть и докипатели с трубками внутри, есть и отделители жидкости с трубками внутри. Правильно называть данные изделия отделителями жидкости хоть с трубками, хоть без трубок. Но суть данного отделителя жидкости - это докипание фреона и потому мы не правильно называем его жаргонным словом "докипатель".

    При использовании роторного компрессора докипатель (отделитель жидкости) всё равно устанавливается и его объем подлежит расчёту.
     
  14. Владимир77888
    Регистрация:
    20.07.20
    Сообщения:
    1.809
    Благодарности:
    2.191

    Владимир77888

    Живу здесь

    Владимир77888

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.20
    Сообщения:
    1.809
    Благодарности:
    2.191
    Адрес:
    Москва-Киржач
    Не смог уловить связи между пластиком, суммой и объемом штатного отделителя?
    Мы продаем или покупаем? :aga:
    Если не сложно, можно развернуть о чем речь?
     
  15. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    1.567

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    1.567
    Адрес:
    г Екатеринбург
    Гаунт, мужик, А мужики в бане меряются, вот он и пробует примерить свой грошик.