1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3

DX контур - часть 3

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем RVVFaza, 25.02.22.

  1. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.131
    Благодарности:
    10.305

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.131
    Благодарности:
    10.305
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это на пнд и нерже на дне. Не смеши, честное слово.
     
  2. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    1.567

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    1.567
    Адрес:
    г Екатеринбург
    Моё мнение:
    1. Зачем толькать в грунт трубку, которая не работает. (я имею ввиду трубку 1/4")
    2. Диаметр трубок в ДХ геозонде необходимо расчитывать, как по длине, так и по применяемому фреону. Иначе гидравлические потери превратят Ваш ТН в воздушнй ТН по эффективности.
    3. На сегодня достаточно эффективные ДХзонды у Деда, трубки 16 мм для фреона 410, и у нас трубки 20 мм на 404 фреон. В эффективности и надёжности остального пока сомневаюсь.
     
  3. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    1.567

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    1.567
    Адрес:
    г Екатеринбург
    Смешное не значит плохое. А для "надёжности" определение "смешное" не подходит вовсе. Только время, всё по местам раставляет. Та что ждём, Гаунт, ждём, и помалкиваем.
     
  4. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.131
    Благодарности:
    10.305

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.131
    Благодарности:
    10.305
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Чего ждать то?
    Мне есть что на хлеб намазать. Без скачек вокруг ТН.
    Ждем 10 руб квт*ч, меня ждать не обязательно.
     
  5. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.131
    Благодарности:
    10.305

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.131
    Благодарности:
    10.305
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Чушь. Работать будет и 3мм внутреннего диаметра, в обводненном грунте.
    В сухом, и 20мм работать толком не будет.
     
  6. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    1.567

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    1.567
    Адрес:
    г Екатеринбург
    Ты ж сейчас "бездельник", лишили тебя мастерской. А языком работать каждый может, он же без костей.
    Можно говорить, что:
    1. фреон из пластика утекает.
    2. газ "красили" радиацией
    3. "нержа" под термоусадкой разрушается. Это я только про то, что меня как-то касается.
    Про другие твои Перлы не говорю, пока.
    Совет: Займись делом и не кошмарь других, я не себя имею ввиду.
    А что ждать, ты уж сам определись. Тебя уже, как я понимаю, мы все уже не дождёмся. Всё время будем слышать, "А вот у меня было"..."Был Грошик", был термосифон, два, была энергия и голова была и мысли в ней.
     
  7. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    1.567

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    1.567
    Адрес:
    г Екатеринбург
    Вот и докажи! А 20мм в сухом грунте работают, приглашаю на смотрины.
     
  8. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.131
    Благодарности:
    10.305

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.131
    Благодарности:
    10.305
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Помалкивай, честное слово.
    Я делюсь информацией - заметь, бесплатно. Ты сам на 20мм трубы, с моей подачи перешел. Лень искать твои перлы за 32 трубу.
    Вот на метапол перейдешь с обжимными фитингами, либо от шлангов ВД, с разворотом трубой и формовкой маслоподъемных петель элементарным колечком из той же трубы - будет тебе почет и уважение.
     
  9. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    1.567

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    1.567
    Адрес:
    г Екатеринбург
    У меня и на 32 ой работает. В скважине 50 метров один ДХ зонд 32мм, без маслоподъемных петель, теповой насос 9 кВт, приезжай смотреть. У Алексея фантазии начались - это уже диагноз, Мания величия, пора санитаров вызывать.
     
  10. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.131
    Благодарности:
    10.305

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.131
    Благодарности:
    10.305
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Нет никакой мании.
    Мне поискать твое сообщение: заказчики сами научились фреон доливать?
    Просто помалкивай насчет надежности системы. Твои клиенты готовы подливать фреон ради экономии - я их прекрасно понимаю.
    Но это не говорит о том, что твоя система надежна в перспективе длительности жизни дома.
    Имеет ряд легкоустраняемых конструктивно недостатков.

    Я бы с тобой повторно в полемику не вступал, если бы не сделал сам ДХ из трубки 5мм.
    Причем в разы дешевле для клиента, даже с учетом дорогущей меди.
    Просто молчи о том, чего не знаешь.
    Я же не спорю, что твой ДХ из ПНД, со всеми своими проблемами - работает.
    Работает, клиент доволен, подписался на риски = дело сделано.
     
  11. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    1.567

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    1.567
    Адрес:
    г Екатеринбург
    Поищите @Gaunt, поищите. А то я, например, знаю, что такое не писал. Но если у Вас есть доказательства, тогда конечно. Я говорил про наливать при запуске. А это согласитесь не одно и то же с Вашим Заявлением.
     
  12. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    1.567

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    1.567
    Адрес:
    г Екатеринбург
    А я и не говорю о твоих 5 мм и не спорю. Я такого не делал. Был опыт 1/4" и 3/8". Да всё работает до сих пор, но опыт этот нельзя назвать удачным. Потери огромные, скважины 15 метров.
     
  13. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.131
    Благодарности:
    10.305

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.131
    Благодарности:
    10.305
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Так это что такое:
    Ты хоть понимаешь, что вводишь людей в заблуждение?
    Свой неудачный опыт, не следует возводить в истину.
    Тебе один раз уже на косяк указали, где ответ? ...
    Ха - то сообщение удалено. То-то ты осмелел.
    Давай Жора, Давай.
     
  14. Владимир77888
    Регистрация:
    20.07.20
    Сообщения:
    1.808
    Благодарности:
    2.190

    Владимир77888

    Живу здесь

    Владимир77888

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.20
    Сообщения:
    1.808
    Благодарности:
    2.190
    Адрес:
    Москва-Киржач
    Т. е. зонд, где две трубки одного диаметра в петле, работают всей своей длиной. (2*X). А коаксиал только длиной зонда.(X) Т. е в два раза меньшей. И вся выгода от большего внешнего диаметра и периметра контакта с грунтом?
     
  15. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    1.567

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    1.567
    Адрес:
    г Екатеринбург
    Выкрутился, Шельма, удалено значит, хитро. В г-не всё равно Вы.

    Опыт неудачный тоже опыт и ценен в двойне. Было это (трубки1/4 и 3/8) 14 лет назад. Выводы сделаны, пошли вперёд, не назад. Я не хочу, чтобы люди ходили в ту сторону, где тупик.
    Если Вы имеете в виду RVVFAZA, то на все его вопросы было отвечено ранее, чего ж повторяться.
    Не всегда Заказчик прав, сам сжёг компрессор, сам исправил. Предлагали заменить бесплатно, но он решил пригласить RVVFAZA, в итоге заплатил за компрессор и за работу. Хозяин -барин.
    Надеюсь, Вы удовлетворены ответом?