    Это и имел ввиду...не закапываться в глубину и многоэтажку делать. А вот так...вырыть траншею и накрутить петли по дну.
    У меня же остался моток ПНД20...гараж все равно надо и лучше теплый. Так может кинуть эту ПНД...под гаражом, замораживание отсечь пеноплексом под всю площадь?
     
  2. mvamva
    Регистрация:
    16.12.18
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    249

    mvamva

    Живу здесь

    mvamva

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.18
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    249
    Адрес:
    Ижевск
    Проблема в том, что у любителя... инструмента может быть поболее и получше). И тогда встает вопрос ...цены у спеца)
     
  3. mvamva
    Регистрация:
    16.12.18
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    249

    mvamva

    Живу здесь

    mvamva

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.18
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    249
    Адрес:
    Ижевск
    Да в бурении, если вертикальное...прям уж сложного нет. Главное не связываться...желонку бросать, спину лечить замучаешься)
     
  4. Xntro
    Регистрация:
    20.04.13
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    262

    Xntro

    Живу здесь

    Xntro

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.13
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    262
    Адрес:
    Москва
    Земля после зимы отогревается солнцем, из глубины приходит лишь мизерная его часть, один раз заморозить землю под гаражом и на второй сезон так и останется вечная мерзлота
     
  5. Сергей247
    Регистрация:
    30.04.12
    Сообщения:
    6.366
    Благодарности:
    1.962

    Сергей247

    Живу здесь

    Сергей247

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.12
    Сообщения:
    6.366
    Благодарности:
    1.962
    Адрес:
    Минск
    Больше всего земля греется талыми и дождевыми водами.
     
  6. Рорлиз
    Регистрация:
    15.04.23
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    84

    Рорлиз

    Живу здесь

    Рорлиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.23
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    84
    Скромная яма. Неужели должно хватать? Мне, далёкому от тепловых насосов, грунтовые теплообменники представлялись гораздо более масштабными. Или глубокими. Или обводненными.
    Скорее уж ±40 °С :)
     
  7. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.794
    Благодарности:
    1.590

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.794
    Благодарности:
    1.590
    Адрес:
    г Екатеринбург
    На снимке часть ямы. Вы же понимаете, что 50 метроа в яму на снимке не уложить.
     
  8. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.794
    Благодарности:
    1.590

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.794
    Благодарности:
    1.590
    Адрес:
    г Екатеринбург
    Кроме инструмента нужны различные приспособы, которые каждый для себя изобретает сам. Не встречал одинаковых бурильщиков от разных фирм. У каждого своя технология.
     
  9. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.794
    Благодарности:
    1.590

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.794
    Благодарности:
    1.590
    Адрес:
    г Екатеринбург
    Никто не знает, как конкретный контур будет себя вести, есть опредлённый опыт, опираемся на него. Горизонтальный контур восстанавливается за счёт солнышка, поэтому горизонт под гаражом-так себе идея.

    Я не делал бы так как делал этот человек, Работать будет. Очень интересно какая эффективность будет. Будем смотреть вместе.
     
  10. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.794
    Благодарности:
    1.590

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.794
    Благодарности:
    1.590
    Адрес:
    г Екатеринбург
    4d6089df-e927-43d7-9179-2ef69ca8be2a.png

    Погода Горноалтайска. Сегодня там 29 грС. Самое теплое место восточной Сибири.
     
  11. бурильщик
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    3.050
    Благодарности:
    2.357

    бурильщик

    Живу здесь

    бурильщик

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    3.050
    Благодарности:
    2.357
    Адрес:
    Челябинск
    Нет я сначала учился
     
  12. mvamva
    Регистрация:
    16.12.18
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    249

    mvamva

    Живу здесь

    mvamva

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.18
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    249
    Адрес:
    Ижевск
    Тут я не про бурение. А так да, разный нужен...
     
  13. mvamva
    Регистрация:
    16.12.18
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    249

    mvamva

    Живу здесь

    mvamva

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.18
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    249
    Адрес:
    Ижевск
    Не совсем так, четких рекомендаций нет. В глубине земли тоже свое "солнце". Поверхность под гаражом ничем не ограничена, я же не собираюсь термос делать. Мне сейчас надо отгородить от замораживая септик...поэтому придется, только вертикальную стенку из утеплителя делать, закрывать весь септик нельзя, он от земли тепло берет.
    Да и не надо забывать..здесь тепловой насос ДХ
     
    Последнее редактирование: 22.05.25
  14. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.139
    Благодарности:
    10.311

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.139
    Благодарности:
    10.311
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Да блин, если нет гравия, но есть вода - замывается куст за выходные. Под пиво и мясо, в ритме вальса.
    Причем обычной ПП трубой на давление 10 атмосфер.
    Мне скоро предстоит "спрятать" отработанную воду от асиков. Даже не парюсь.
     
  15. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.569
    Благодарности:
    3.658

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.569
    Благодарности:
    3.658
    Адрес:
    Москва
    Утеплять же лучше по плоскости, на метр где то. Это эффективнее, чем вертикально.