Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Эд111, 17.02.22.

  1. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    Имхо. Забыли добавить БКН.
    Зависит от планировки здания и "хочу".
    Цена не имеет значения. Значение имеет только целесообразность.
    Понять целесообразность установки БКН можно ознакомившись с планировкой здания и удалённости точек разбора ГВС от источника тепла. Понять какая мощность котла будет целесообразной можно ознакомившись с технической характеристикой БКН. Понять какая техническая характеристика БКН будет целесообразной можно определившись с одновременным расходом ГВС.
    В расчётный (постоянный) режим работы, при отсутствии ляпов, конструкция войдёт только через год после начала полноценной эксплуатации здания.
     
  2. Эд111
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.957
    Благодарности:
    270

    Эд111

    Живу здесь

    Эд111

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.957
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Новосибирск
    Так есть смысл в 36 или нет?
    сейчас схему планировки и наброски по отоплению сброшу в тему
     
  3. Эд111
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.957
    Благодарности:
    270

    Эд111

    Живу здесь

    Эд111

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.957
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Новосибирск
    1. вроде как аккумулирующий бак эт тоже самое, просто я не знал как его правильно назвать...или все таки эт разные вещи?
    2. приложил схемы
    3. буду благодарен, если поможете
    4. семья из 4 человек, 3 санузла (мастер, общий, гостевой), посудомойка+ стиралка (сами греют же воду!), кухня, расходы стандартные думаю, бани нет, когда будет фиг знает) но врядли туда ГВС буду кидать
    5. вы правы, я так и предполагал, но какая то надежда была, что при помощи СТП я хотя бы на 3-5 градусов выше 0 подниму темпер в доме, а когда увидел как счетчик крутится, быстро передумал)
     

    Вложения:

    • САНТЕХНИКА 1 ЭТАЖ.png
    • САНТЕХНИКА 2 ЭТАЖ.png
  4. Эд111
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.957
    Благодарности:
    270

    Эд111

    Живу здесь

    Эд111

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.957
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Новосибирск
    На схемах вход труб к радиаторам гостиной со второго этажа, ну эт я так захотел, так как пройти трубами по полу никак (коридор+входная дверь, выход на террасу), однако один сантехник все же предложил пройти в одном месте по полу у двери выхода на террасу и также по полу по очереди установить 3 радиатора, четвертого который на схеме с ? не будет, наверное соглашусь, гораздо меньше заморочек
     
  5. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    ГА - гидравлический аккумулятор, применяется в системе водоснабжения.
    ТА - теплоаккумулятор применяется, в системе отопления.
    Целесообразность ГА в систе водоснабжения в Вашем случае будет зависеть от применяемого оборудования для поднятия воды.
    Туалет - в туалетной комнате расположен унитаз и другие санитарно-технические приспособления, например раковина и биде. Эти сантехнические приборы могут иметь точку разбора ГВС, а могут и не иметь.
    И ванных комнат на плане не увидел. Это как?
     
  6. Эд111
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.957
    Благодарности:
    270

    Эд111

    Живу здесь

    Эд111

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.957
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Новосибирск
    1. ну если я правильно понял одного насоса на линии будет достаточно? именно так решали вопрос давления соседи таунхаусов, я тож собирался поставить, но так руки и не дошли, по сути еслиб очень не хватало, то конечно бы поставил...
    2. извините, не подумал...
    - туалет на 1 этаже унитаз+раковина
    - туалет №1 на 2 этаже унитаз+раковина+ванна (стандарт)
    - туалет №2 на 2 этаже унитаз+раковина+душ
    P. S. у каждого унитаза также гигиенический душ, хотя я его называю водяным ершиком) и применяться будет взамен именно ершиков, сто лет назад еще подсмотрел это в азиатских странах, а у нас только недавно стали это везде продавать, ставить и называть громким словом гигиенический душ)
     
    Последнее редактирование: 18.02.22
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.017
    Благодарности:
    33.326

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.017
    Благодарности:
    33.326
    Адрес:
    Калуга
    ГК и радиаторы к отоплению. остальное - нет. что такое сливы ?
    неправильно
    в БКН будет запас ГВС - объясняют правильно но каким-то странными словами.
    2хонтурный котел - те ГВС без запаса, на проток котла
    дело не в энергоносителе а способе нагрева. электропушкой - то же самое.
    Вы не понимаете, что пол нагревается медленно - но и остывает то же медленно.
    дом продавайте и перебирайтесь в квартиру с таким подходом
    пропан жрет кислород и выделяет двуокись углерода. в закрытом помещении дышать этим Вам хочется ?
    в шею такого. про цену он прав но котлы так не подбирают
     
  8. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    Я даже не пойму о чём Вы пишите. Всегда нужно конкретизировать.
    Ошибаетесь.
    Имхо. В Вашем случае целесообразно установить БКН - 120 л - 140 л. (≈ 28 кВт) + рециркуляция. Можно мощность и 24 кВт, но при пиковой нагрузке может возникнуть дискомфорт.
    Мощность газового котла желательно- (БКН 28 кВт) 30 кВт. (БКН 24 кВт) 26 кВт.
     
  9. Эд111
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.957
    Благодарности:
    270

    Эд111

    Живу здесь

    Эд111

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.957
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Новосибирск
    1. сливы в канализацию (50е), сама канализация (трубы 110е) и тп
    2. я привел конкретный пример из жизни, но вы парируете, не приводя никаких аргументов!, лень? ну быть может вы и правы, чо с челядью беседы вести) ничего личного
    3. это мои слова. причем я изначально подчеркивал, что могу ошибаться
    4. да уж...)даже не знаю смеяться тут и ли плакать! ...вообще то газовую пушку предложил сам сантехник, для своей же работы! жить с газовой пушкой никто не со би ра ет ся, мне кажется все это поняли...
    5. мы даже проект еще не обсуждали, была просто встреча и разговор, на основе которого я попросил помощи на форуме, не более того...и еще раз поясню, возможно я ошибаюсь в терминах, и подменяю некоторые понятия, но тут извините, как могу , сантехник кстати говорил чо будет считать необходимость в той или иной мощности котла
     
    Последнее редактирование: 18.02.22
  10. Эд111
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.957
    Благодарности:
    270

    Эд111

    Живу здесь

    Эд111

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.957
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Новосибирск
    1. ну я чисто гипотетически предположил, что для хорошего давления в системе водоснабжения и "помощи" котлу, достаточно на ветке установить насос (или как он там называется)...а может чушь сказал)
    2. Сергей спасибо вам! обязательно учту вашу рекомендацию и буду наверное настаивать на варианте ГК 30, БКН 28
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.017
    Благодарности:
    33.326

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.017
    Благодарности:
    33.326
    Адрес:
    Калуга
    не лень - жду Вашей реакции.
    вот этот опыт Вы имели ввиду ? если он основан на предыдущем, где котел был 2к - то это несравнимые вещи. ГВС готовится по разному на 2к и 1к.
    у Вас было не написано для чего - просто прогреть дом, без уточнений цели. если для его работы (те временное решение) - это эта даже стандарт. хочет работать в таких условиях - велкам.
    Вас никто не обвиняет в незнании терминологии. но одно дело - Вы говорите своими словами, и другое - Ваш сантхеник. пожалуйста, старайтесь точнее передавать его слова.
    узнайте у него как он будет считать мощность.
     
  12. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    У Вас будет скважина
    Значит нужно будет организовать подъём воды, а это не один вариант. Например
    upload_2022-2-18_10-56-38.png
     
  13. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    7.074
    Благодарности:
    7.611

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    7.074
    Благодарности:
    7.611
    Адрес:
    Москва
    @Эд111, Как вариант за основу можете такую схему обвязки использовать.
    Эд111.png
    Увидел гараж, ИМХО, желательно поставить коллектор на 4 свистка (гараж, ТП, РО 1 этажа и РО 2 этажа), там нужна будет отдельная регулировка температуры так как 22-24 градуса там держать бессмысленно.
     
  14. Эд111
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.957
    Благодарности:
    270

    Эд111

    Живу здесь

    Эд111

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.957
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Новосибирск
    Да скважина! Уже есть!, клапан вроде на насосе свой, + установщики сказали ещё один поставили, но не знаю не проверял, в дом заходит просто труба и вилка, осенью проливал не раз ее
     
  15. Эд111
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.957
    Благодарности:
    270

    Эд111

    Живу здесь

    Эд111

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.957
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Новосибирск
    Спасибо, изучу! Да в гараже вообще тепло не нужно, типа чтобы было, или было не сильно холодно, вообщем сто не будет, но хотелось бы чтобы хотя бы стекла отходили