    Это один из вариантов.
     
  2. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.670
    Благодарности:
    3.648

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.670
    Благодарности:
    3.648
    Адрес:
    Екатеринбург
    Я именно это и описал! Если мощности одного котла хватает для поддержания температуры, то другой и не включится - это у дэу. У Бакси по другому: там временная задержка и т. к. обратка холоднее, то включится по любому.
    Приезжайте и я свожу на экскурсию. Я практик, а не теоретик (но теорию знаю;))
    Интересно, а как же рули доставляют к месту сборки:faq: По одному путем прикручивания к рулевой колонке доставляющего авто? Или только 2 нельзя? А больше или меньше можно.
    [​IMG]
    А как управляют самолетом?
     
  3. vadim85
    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    375
    Благодарности:
    64

    vadim85

    Живу здесь

    vadim85

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    375
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Дербент
    Думаю два котла можно и без каскадной автоматики, проблема будет в том заставить лишний котел выключится когда он не нужен чтобы не охлаждал ТН
     
  4. edifier1968
    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    edifier1968

    Участник

    edifier1968

    Участник

    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте! Помогите с подключением твёрдотопливного котла в систему с газовым. Газовый котёл напольный, дымоходный. Одноконтурный. Мощность: 12,5 кВт. Автоматика: 630 EUROSIT, энергонезависимая. В приложеном файле схема: 1)-существует и работает, даже при отключении эл. энергии, самотёком.При подключении твёрдотопливного котла (энергонезависимого с механическим регулятором тяги 12квт,он будет работать на дровах).Какую из схем лучше использовать 2) или 3) ? Чтоб работало и с насосом и самотёком при откл. эл. энергии? Если необходимы данные по твёрдотопливному котлу-напишу,разводка выполнена трубами 1,5 дюйма, стальными, радиаторы чугунные. Спасибо.
     

    Вложения:

    • SAM_0989.jpg
  5. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.958
    Благодарности:
    3.133

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.958
    Благодарности:
    3.133
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Только 2.
    Но газовый котел нужно отсекать во время работы ТТ-котла. По прямой и по обратке!
     
  6. edifier1968
    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    edifier1968

    Участник

    edifier1968

    Участник

    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    А если только по обратке, что будет?
     
  7. edifier1968
    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    edifier1968

    Участник

    edifier1968

    Участник

    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Я вобще хотел по схеме 3, переделок меньше, кранов меньше, когда твёрдотопливный догорает-чтоб включался газовый, обьясните подробнее, почему не будет работать? НЕ ПРОДАВИТ ГРАВИТАЦИОНКА? Будут потери в газовом (тепло будет вылетать в трубу) при работе твёрдотопливного?Или что? Спасибо.
     
  8. sherrkhann
    Регистрация:
    25.11.13
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    62

    sherrkhann

    Живу здесь

    sherrkhann

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.13
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Москва
    @edifier1968, будут потери тепла через выхлопную трубу твердотопа. Ну и циркуляция воды будет сильно хуже.

    Включать только параллельно и, если без автоматики, то с кранами отсекающими не работающий, в данным момент, котёл. Если с автоматикой, то, вроде как есть автоматика с электронным управлением, которая сможет отсечь погасший котёл.
     
  9. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.682

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.682
    Адрес:
    Ижевск
    По мере пользования настенным газовым котлом (турбо), постепенно ушел от желания ставить каскад - изменились взгляды на некоторые вопросы, "прочувствовал" работу котла...
    Повышение надежности от второго газового котла легко заменяется (в моём случае) дешевым резервным электрокотлом. Да, "аварийное" отопление электричеством обойдется дороже, но даже недельное ожидание ремонта (если что) разово повысит расходы на отопление в среднем тысячи на 4. И это при том, что даже недорогой ДЭУ работает у меня без проблем и полноценного ежегодного обслуживания уже семь лет (правда, их что-то не вижу последнее время в продаже :().
    Более широкая модуляция стала выглядеть не такой уж важной - газа сэкономиться мизер, экономия не перекроет затраты на каскад в разумные сроки.
    Пока решил, если доживет старый котел до замены на новый (в "большой" дом), то предусмотрю возможность быстрого его подключения вместо нового. И поставлю электрокотел в постоянно подключенный резерв.
    А с каскадом заморачиваться теперь не вижу смысла.
     
    Последнее редактирование: 24.04.15
  10. sherrkhann
    Регистрация:
    25.11.13
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    62

    sherrkhann

    Живу здесь

    sherrkhann

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.13
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Москва
    @Константин Я., Человек-то хотел себе в каскад газовик и твердотоп поставить. Чтоб экономить на газе, при появлении "халявных" дров. Собс-но желание похвальное, так и надо делать. Но спросил, как включить их.
     
  11. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.682

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.682
    Адрес:
    Ижевск
    Я не "человеку" отвечал, иначе процитировал бы его.
    Просто, как ТС данной темы, "снял" свой вопрос, озвучив изменение подхода к "проблеме".:aga:
     
  12. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.028
    Благодарности:
    3.105

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.028
    Благодарности:
    3.105
    Адрес:
    Россия
    Строго говоря, это уже не каскад.
     
  13. sherrkhann
    Регистрация:
    25.11.13
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    62

    sherrkhann

    Живу здесь

    sherrkhann

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.13
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Москва
    @Ayrat, Ну, верно... Да не цепляйтесь к словам. По-моему тут все поняли, что имелось в виду.
     
  14. big62
    Регистрация:
    21.01.16
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    38

    big62

    Живу здесь

    big62

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.16
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Рязань-Псков
    Оживлю ветку, задумался о каскаде.
    Основная мысль, как и у всех, два маломощных котла взамен одного мощного.
    Регион Рязань
    Дом примерно 220-250м2, пока непонятно что и как будет отапливаться и что пристроится.
    3 этажа, если конечно чердачное помещение можно считать этажом...
    Подвал холодный.
    На первом этаже хочу тёплый пол, батареи наверное и ставить даже не буду, второй этаж батареи, чердак 1 батарея бо там площадь небольшая.
    Дом керамзитобетон 400., в планах минвата 100 и штукатурка.

    Зачем всё это хочу, в тёплое время года можно подумать и о работе конденсационного котла, правда не совсем понятно куда утилизировать конденсат, или же будет работать один котёл на нормальном режиме 60-80, а не зажигаться каждые пять минут, другой котёл подключится в сильные морозы, второе это резервирование как и у всех.

    Котлы настенные - не атмосферники.
    Насчёт воды пока не решил, скорее всего бойлер литров на 150-200 или отдельная установка.

    Смотрю есть погодозависимые котлы с уличными датчиками и контролем температуры в комнатах, можно и автоматику навернуть, тот же ОВЕН.

    Хотел экономить на газе в зимнее время, но если приезжать в дом каждые выходные, то пока он остывает, пока нагревается, то же количество газа и уйдёт.

    Смотрю пока котлы бакси, беретта и протерм, как собрать не соображу до конца, бюджет как всегда не резиновый, но +/- 30-50т.р. экономить не хочу, мог бы и один атмосферник поставить двухконтурный.

    Место для котельной в "гаражной" пристройке к дому, площадь и кубатура пока на выбор (перегородки не строили).

    5 кубов в час похоже как и у всех будет, могу выбить 7-8 попытаться, плита газовая понятно, остального пока не планирую.
    30-35КВт суммарной мощности должно хватать за глаза.
     
  15. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.682

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.682
    Адрес:
    Ижевск
    А я, опробовав отопление "времянки" со средними теплопотерями около 2,5кВт котлом на 23кВт, решил что не стоит заморачиваться с каскадом и для "большого" дома.
    Существенного удорожания (перерасхода газа) из-за пониженной мощности не наблюдается, котел каждые 5 минут не включается (хотя, это от котла зависит), надежность и так нормальная (а если что, то электрокотлом проще и дешевле резервировать)...