1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Каскадное подключение котлов

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Константин Я., 29.01.10.

  1. Vitaly155
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Vitaly155

    Участник

    Vitaly155

    Участник

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Сургут
    Да напрямую к бойлеру бакси премьер плюс 200

    Когда открываю вентиля второго то 1-й котел быстро набирает температуру и отрубается
     
  2. Божик
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    1.226
    Благодарности:
    307

    Божик

    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!

    Божик

    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    1.226
    Благодарности:
    307
    Адрес:
    Таганрог
    Как я понимаю-второй котёл выходит как батарея-что там греть 1.5 литра? он его подогревает-и всё!а дальше бойлер! Мне кажется бойлер на автомат посадить-а со через гидрострелку!
     
  3. Vitaly155
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Vitaly155

    Участник

    Vitaly155

    Участник

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Сургут
    Что значит бойлер на автомат посадить? В смысле на трехходовой клапан? И как со пустить через гидрострелку?
     
  4. aa1
    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    11

    aa1

    Живу здесь

    aa1

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Обратные клапана не помогут. если хватит одного контура отопления, то я вот так делаю с настенниками тепло.jpg
    если больше требуется контуров, то надо корректировать
     
  5. Vitaly155
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Vitaly155

    Участник

    Vitaly155

    Участник

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Сургут
    Нашел вот схемку в каталоге Бакси, у меня вроде та же ситуация только пока без обратных клапанов (бойлер пока не в счет). Если у них нарисовано то должно работать, или я не так рассуждаю?
     

    Вложения:

  6. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.793

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.793
    Адрес:
    Новороссийск
    Бакси настоятельно рекомендует подключать котлы в каскад через гидроразделитель. Зайдите на их оф. сайт и посмотрите схемы подключения конденсационных котлов. Там будут и все приблуды для этого (посмотрите комплектацию).
     
  7. Vitaly155
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Vitaly155

    Участник

    Vitaly155

    Участник

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Сургут
    Вот по этой схеме? И где можно достать нужный мне разделитель гидравлический? и какую роль он выполняет? почему нельзя без него?
     

    Вложения:

  8. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.793

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.793
    Адрес:
    Новороссийск
    Схема эта, но разделитель другой нужен, попроще. Его можно купить в магазине или заказать сварщику. Все характеристики можно найти в нете. С разделителя можно сделать коллекторную разводку. У ГР много плюсов. Назначение почитайте тоже у бакси "Бакси рекомендует каскад"- прям так в нете и забейте.
     
  9. Vitaly155
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Vitaly155

    Участник

    Vitaly155

    Участник

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Сургут
    Спасибо, Щас почитаю
     
  10. Vitaly155
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Vitaly155

    Участник

    Vitaly155

    Участник

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Сургут
    При такой схеме с котловыми насосами (внутри котла) что делать? Отключать?
     
  11. aa1
    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    11

    aa1

    Живу здесь

    aa1

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Есть два распространенных способа подружить несколько котлов и контуров нагрузок,
    1. гидравлический разделитель (то что я нарисовал, это тот же разделитель, только с насосом, можно почитать в яндексе "кольцевая схема отопления")
    2. гребенка-коллектор, это где напольные бакси-слимы 2шт нарисованы.
    можно также комбинировать разделитель с гребенкой, это где 3 котла, и тот и другой вариант можно купить готовый-можно изготовить на месте-всё выбирается индивидуально.
    выкладывайте хотя бы фото, чтоб как то ориентироваться.
    и насосы внутри котла управляются мозгами котла
     
  12. vadim85
    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    375
    Благодарности:
    64

    vadim85

    Живу здесь

    vadim85

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    375
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Дербент
    Н
    :)] ну вы сказали, равномерный износ вреден сломаться оба котла:)]

    у меня подобная сетуация с котлом, как у автора, ятже буду ставить втрой коле в каскад из недостаточной мощности одного котла, щас выбираю схемы монтажа, котлы будут одной марки но разной мощности.

    щас у меня термостаты на каждом этаже по одному управляют питанием соответ нососа, и змыкают "сухие" контакты на котле, все работает
     
  13. Alexm18
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    14

    Alexm18

    Участник

    Alexm18

    Участник

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Шымкент
    Doobik красиво описал в теории. НО на практике работать не будет или будет работать но криво.

    Без дополнительного блока не обойтись. Смотрите как в каталогах Бакси описан режим каскада.
    В любых настенных котлах есть контакты для подключения комнатного термостата.
    Этим и пользуются для объединения в каскады настенники.
    Есть у ОВЕН (найдёте в инете) терморегуляторы их и можно использовать как автоматику каскада, как вариант, или брать фирменую автматику.
     
  14. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.030

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.030
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Аргументируйте пожалуйста.
     
  15. Alexm18
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    14

    Alexm18

    Участник

    Alexm18

    Участник

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Шымкент
    Изначально при проектировании автоматики котла и алгоритма работы НЕ заложено работа автоматики в каскаде.
    Каждый котёл сам рулит своей системой отопления по спроектированному алгоритму работы.
    Два котла на одной системе - Это как два руля на автомобиле. попробуйте на таком авто поездить по городу.
    Из практики. повесили 2 котла бакси майн на одну с. о. и что, монтаж как положено с обратными клапанами.
    Один работает другой нет. Вместе никак не хотят работать, либо вместе запускаются, потом работает только один. короче полная ж...