1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Каскадное подключение котлов

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Константин Я., 29.01.10.

  1. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    13.294
    Благодарности:
    7.691

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    13.294
    Благодарности:
    7.691
    Адрес:
    Ижевск
    Кто нибудь из специалистов может подсказать, как ИЗГОТОВИТЕЛИ рекомендуют подключать котлы каскадом - последовательно или параллельно? И обязательна ли при этом установка какой либо дополнительной автоматики?
     
  2. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    5.361
    Благодарности:
    2.134

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    5.361
    Благодарности:
    2.134
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Паралельно,
    В зависимости от автоматики котлов, чаще всего нужен отдельный блочёк.
    Если мощность маленькая можно и последовательно и без спец автоматики.
     
  3. ромао
    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    1.423

    ромао

    Живу здесь

    ромао

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    1.423
    Адрес:
    Воронеж
    Только параллельно.
     
  4. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.676
    Благодарности:
    320

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.676
    Благодарности:
    320
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    Параллельно только по отоплению.
     
  5. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.179
    Благодарности:
    664

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.179
    Благодарности:
    664
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Смотря какие котлы и их назначение.
    Хортэк прав, возможны варианты.
     
  6. Лодырь
    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    619
    Благодарности:
    146

    Лодырь

    Живу здесь

    Лодырь

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    619
    Благодарности:
    146
    Адрес:
    Шацк
    Согласен..
     
  7. ромао
    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    1.423

    ромао

    Живу здесь

    ромао

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    1.423
    Адрес:
    Воронеж
    Не стоит искать на розовую попу приключений.
     
  8. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.248
    Благодарности:
    3.053

    Doobik

    Модератор

    Doobik

    Модератор

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.248
    Благодарности:
    3.053
    Адрес:
    Екатеринбург
    Очень важное замечание!
    Еще можно ГВС разделить - с одного котла, предположим, кухню, с другого ванную.
     
  9. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.179
    Благодарности:
    664

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.179
    Благодарности:
    664
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У кого розовая, возможно, и не стоит.
    А если делать обдумано..
     
  10. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.676
    Благодарности:
    320

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.676
    Благодарности:
    320
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    Обдуманно. даёт прекрасные результаты.
    Один из вариантов... многоступенчатого повышения мощности при максимальном КПД... Я имею ввиду СО.
     
  11. Павел Т.
    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    2.797
    Благодарности:
    3.377

    Павел Т.

    Живу здесь

    Павел Т.

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    2.797
    Благодарности:
    3.377
    Адрес:
    Королёв
    Два котла в одной системе ни есть хорошо, возможен гидроудар от одного насоса к другому.
    Специалисты делают какую то схему подключения, чтобы избежать данной ситуации, я поставил два котла отдельно!
    Часть батарей на один котел, часть на другой!
     
  12. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.248
    Благодарности:
    3.053

    Doobik

    Модератор

    Doobik

    Модератор

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.248
    Благодарности:
    3.053
    Адрес:
    Екатеринбург
    Павел Т.
    Любите ужастики? Эдакие истории про неведомые могущественные силы... :)
     
  13. ромао
    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    1.423

    ромао

    Живу здесь

    ромао

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    1.423
    Адрес:
    Воронеж
    Что у вас там за насосы. Наверное ими и топите, котлы при это курят в сторонке?
     
  14. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    13.294
    Благодарности:
    7.691

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    13.294
    Благодарности:
    7.691
    Адрес:
    Ижевск
    А есть тут реальные пользователи "каскадов"?
     
  15. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.676
    Благодарности:
    320

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.676
    Благодарности:
    320
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    Есть реальные установщики и сервисники... Есть и котлы, специально предназначенные для установки в "каскад". По принципу "мастер-слэйв"...
    Например... Беретта поуэр плюс.:hello:... От четырёх котлов в блоке...:hello:
    Нельзя ставить скоростной подогрев воды в паралель... Будут глушить друг друга по перегреву... :no:
     