1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Отопление дома 150 м2, проект на рассмотрение

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем ZhanR52, 10.02.22.

  1. ZhanR52
    Регистрация:
    11.09.11
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    1

    ZhanR52

    Живу здесь

    ZhanR52

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.11
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Отопление дома 150 м2, проект на рассмотрение
    Отопление дома 150 м2, проект на рассмотрение
     
  2. ZhanR52
    Регистрация:
    11.09.11
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    1

    ZhanR52

    Живу здесь

    ZhanR52

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.11
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    На рассмотрение проект отопления, буду благодарен всем кто подскажет если есть ошибки.
    Дано:
    Дом 3 этажа х 50 м2 = 150 м2 (цоколь, 1 этаж, 2 этаж мансарда).
    Толщина стен 60 см (керамический блок +облицовочный кирпич)
    Котел в цокольном этаже.
    1 и 2 эт залита стяжка с теплым полом.
    цокольный этаж и 2 пролета лестницы между этажами - отопление радиаторами.
    Территориально - Нижегородская область.
    Задача: в зиму 2022-2023 уйти с топлением, схему спаять таким образом что бы потом можно с минимальными доработками подключить БКН.
     
  3. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
  4. Vlad_Volodin
    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    790
    Благодарности:
    225

    Vlad_Volodin

    Живу здесь

    Vlad_Volodin

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    790
    Благодарности:
    225
    В том, что вы показали - проекта никакого нет. Поэтому и нечего рассматривать.

    Нет смысла показывать пироги тепозагарадительных конструкций. Теплорасчет вам тут никто не будет делать беслпатно. Поэтому пофиг на то, что вы пишете по поводу теплозаграждающих конструкций.

    Думаю, что вам нужно не бла-бла-бла, а полноценный расчет теплопотерь для начала. Иначе поймаете бесплатный сыр в мышеловке.
     
    Последнее редактирование: 10.02.22
  5. ZhanR52
    Регистрация:
    11.09.11
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    1

    ZhanR52

    Живу здесь

    ZhanR52

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.11
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Нижний Новгород
  6. ZhanR52
    Регистрация:
    11.09.11
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    1

    ZhanR52

    Живу здесь

    ZhanR52

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.11
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Нижний Новгород
    "проект"
     

    Вложения:

    • otoplenie v1.jpg
  7. ZhanR52
    Регистрация:
    11.09.11
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    1

    ZhanR52

    Живу здесь

    ZhanR52

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.11
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Нижний Новгород
  8. Vlad_Volodin
    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    790
    Благодарности:
    225

    Vlad_Volodin

    Живу здесь

    Vlad_Volodin

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    790
    Благодарности:
    225
    Это даже близко на проект не тянет.

    Ниже во вложении промежуточный вариант проекта. А у вас жалкое подобие которое даже рядом с проектом не лежало.
     

    Вложения:

  9. ZhanR52
    Регистрация:
    11.09.11
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    1

    ZhanR52

    Живу здесь

    ZhanR52

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.11
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Нижний Новгород
    @Vlad_Volodin,
    согласен, но то что вы вложили - рисовал скорее всего профессиональный теплотехник, а я специалист в другой области
     
  10. Vlad_Volodin
    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    790
    Благодарности:
    225

    Vlad_Volodin

    Живу здесь

    Vlad_Volodin

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    790
    Благодарности:
    225
    Так вам нужны глупые рисульки или настоящий проект?
     
  11. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.287
    Благодарности:
    1.683

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.287
    Благодарности:
    1.683
    Адрес:
    Россия
    Начался развод на бабки
     
  12. ZhanR52
    Регистрация:
    11.09.11
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    1

    ZhanR52

    Живу здесь

    ZhanR52

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.11
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Нижний Новгород
    @Vlad_Volodin, я прошу помочь рассмотреть то что я называю проектом,
    Будет ли система работать при монтаже ее по моей "рисульке"
     
  13. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.423
    Благодарности:
    10.375

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.423
    Благодарности:
    10.375
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ну как то будет) и пожалуйста не ставьте так фильтры, лучше один общий на горизонтальном участке
    и с отсечкой с 2 сторон)
    обратники тоже вещь странная, совместно это работать не будет, ну закрывайте кран под котлом и не увеличивайте гидравлическое сопротивление, а не дай бог купите латунный ок, он пол напором будет всегда звенеть) где то через месяц выбесит)
    п. с. схема обычная, вопрос диаметров и системы.
     

    Вложения:

    • 20220127_143211[1].jpg
  14. AlexShubkin
    Регистрация:
    03.02.22
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    3

    AlexShubkin

    Участник

    AlexShubkin

    Участник

    Регистрация:
    03.02.22
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    3
    Схема уж слишком примитивна...будет работать в теории, но на практике будет зависеть от правильно рассчитанных диаметров труб, грамотно выбранных радиаторов, арматуры, коллекторов, насосов и тд и тп...

    На схеме непонятно присоединение нижних 3-е батарей к коллектору...куда там обратка идет?
     
  15. AlexShubkin
    Регистрация:
    03.02.22
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    3

    AlexShubkin

    Участник

    AlexShubkin

    Участник

    Регистрация:
    03.02.22
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    3
    Дело не в латунном исполнении, а в принципе его работы...тарельчатые ОК, к которым все привыкли имеют мощную, часто слишком мощную пружину и создают очень существенное сопротивление (я их очень не люблю) Есть неплохой вариант - лепестковые (хлопушки), сопротивление низкое, но ставить только в горизонт, есть еще вроде вариант с резиновым шаром внутри, тоже почти с нулевым сопротивлением, но я такие в работе не видел, встречается редко...но адепты естественной циркуляции вроде как такими пользуются...