    А зачем, если не секрет, второй насос и пауза в его включении?
     
  2. Sturgeon52
    Регистрация:
    25.03.16
    Сообщения:
    525
    Благодарности:
    350

    Sturgeon52

    Живу здесь

    Sturgeon52

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.16
    Сообщения:
    525
    Благодарности:
    350
    Адрес:
    Московская область
    На отдельную линию подачи (отапливает баню) кинул доп. насос, т. к. далеко и слабо продавливал. А пауза в его включении - видимо так задумано инженерами. Я думаю правильно, вначале штатный насос гоняет теплоноситель по основной линии, затем запускается доп. насос на отдельную линию, затем остальные системы котла. Мне видится так, что тут присутствует еще и самодиагностика, если на каком то этапе проблема - загорается свой светодиодик или выскакивает ошибка.
     
  3. SergAG
    Регистрация:
    23.02.08
    Сообщения:
    978
    Благодарности:
    221

    SergAG

    Живу здесь

    SergAG

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.08
    Сообщения:
    978
    Благодарности:
    221
    Адрес:
    Петербург
    Любопытно. А это на всех Вайлантах выведены клеммы на второй насос?
     
  4. Sturgeon52
    Регистрация:
    25.03.16
    Сообщения:
    525
    Благодарности:
    350

    Sturgeon52

    Живу здесь

    Sturgeon52

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.16
    Сообщения:
    525
    Благодарности:
    350
    Адрес:
    Московская область
    В любом случае на моем древнем Valliant VUW INT 242/2-3 turboMAX pro от 2007 года есть и как мне кажется на всех должны быть, только не клеммы, а контактные площадки (у меня номер разъема Х7) для подключения платы дополнительного оборудования, артикульный номер 306248, правда у него ценник "конский", а по сути набор релешек с клеммами. Только я через реле запитывал, там появляется (или пропадает, сейчас точно не вспомню, но не суть) питание 5 В. По этому разъемы не только доп. насос подключатся может. Всего 8 доп. приборов дублируется: подача питания 220 В, заслонка для выпуска отработавших газов, клапан выхлопного газа (или как то так), турбина вытяжки, индикатор остановки (индикатор питания), газовый клапан, внешний насос, циркуляционный насос (скорее всего для автономного водоснабжения). Возможно не точно с немецкого перевёл.
     
  5. SergAG
    Регистрация:
    23.02.08
    Сообщения:
    978
    Благодарности:
    221

    SergAG

    Живу здесь

    SergAG

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.08
    Сообщения:
    978
    Благодарности:
    221
    Адрес:
    Петербург
    Можно попросить источник? У меня есть кому с немецкого перевести. А у себя в мануале про VU 242/3-5 TurboTec plus я не нашел Х7.
     

    Вложения:

    • изображение_2025-07-29_131202485.png
    Последнее редактирование: 29.07.25
  6. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.154
    Благодарности:
    1.785

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.154
    Благодарности:
    1.785
    У вас это разъём модуля принадлежности походу.
     
  7. SergAG
    Регистрация:
    23.02.08
    Сообщения:
    978
    Благодарности:
    221

    SergAG

    Живу здесь

    SergAG

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.08
    Сообщения:
    978
    Благодарности:
    221
    Адрес:
    Петербург
    Действительно, причем подключение как бы на ламелях. Даже не в курсе, что бывают такие.

    Для настройки контуров надо, не включая котел, запустить насос. По схеме это вот этот.
    изображение_2025-07-31_144331550.png
    Почему там пять пинов? Я думал вытащить разъем с платы и напрямую подать на него 220в. Здесь так не работает?
     
  8. Сaшa
    Регистрация:
    21.07.08
    Сообщения:
    11.286
    Благодарности:
    76.478

    Сaшa

    Д`Артаньян

    Сaшa

    Д`Артаньян

    Регистрация:
    21.07.08
    Сообщения:
    11.286
    Благодарности:
    76.478
    Адрес:
    хутор Колхоз
    Обычные циркуляционные насосы имеют 2 или 3 контакта (питание + заземление), но в TurboTec plus используется плавное регулирование скорости или многоступенчатое управление, поэтому требуется больше контактов для взаимодействия с электронной платой котла.
    Дополнительный насос подключается к разъему X40 на основной плате котла Vaillant turboTEC pro/plus. Это указано в разделе 5.7.6.2 "Установка циркуляционного насоса" (страница 20 руководства), где описано подключение насоса к многофункциональному модулю через гнездо X40
     
    Последнее редактирование: 31.07.25
  9. SergAG
    Регистрация:
    23.02.08
    Сообщения:
    978
    Благодарности:
    221

    SergAG

    Живу здесь

    SergAG

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.08
    Сообщения:
    978
    Благодарности:
    221
    Адрес:
    Петербург
    Посмотрел таблицу диагностики и увидел, что на втором уровне есть настройка d. 18
    Режим работы насоса (выбег) 0 = выбег, 1 = непрерывно, 2 = зима (заводская настройка: 0)

    То есть, если я войду как-то (еще не пробовал) на второй уровень и проставлю значение 1, то котел будет запускать насос сразу при подаче питания на котел? И остановится только когда я снова зайду в этот пункт и проставлю обратно ноль?
    Хотя, есть вариант попроще. На d. 01 поставить время выбега час, дать запрос на отопление и сразу его снять. Будет долгий выбег. Часа мне на настройку хватит.
     
  10. Сaшa
    Регистрация:
    21.07.08
    Сообщения:
    11.286
    Благодарности:
    76.478

    Сaшa

    Д`Артаньян

    Сaшa

    Д`Артаньян

    Регистрация:
    21.07.08
    Сообщения:
    11.286
    Благодарности:
    76.478
    Адрес:
    хутор Колхоз
    Так точно.
     
  11. Sturgeon52
    Регистрация:
    25.03.16
    Сообщения:
    525
    Благодарности:
    350

    Sturgeon52

    Живу здесь

    Sturgeon52

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.16
    Сообщения:
    525
    Благодарности:
    350
    Адрес:
    Московская область
    Не получается pdf формат здесь закинуть. У Вас разъем Х40 для модуля принадлежностей.
     
  12. Sturgeon52
    Регистрация:
    25.03.16
    Сообщения:
    525
    Благодарности:
    350

    Sturgeon52

    Живу здесь

    Sturgeon52

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.16
    Сообщения:
    525
    Благодарности:
    350
    Адрес:
    Московская область
    Мануал.
     

    Вложения:

  13. kustsnb
    Регистрация:
    02.07.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    kustsnb

    Новичок

    kustsnb

    Новичок

    Регистрация:
    02.07.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Гродно
    Почитал. Этот модуль для TEC II, Klassik II, Euro Premium I, ecoTEC exclusiv und classic, Euro Plus/Pro, TEC 3, Euro Premium II.
    Для Vaillant turboTEC pro/plus нужен модуль "2 из 7" Vaillant VR 40 (0020017744)
     

    Вложения:

  14. Sturgeon52
    Регистрация:
    25.03.16
    Сообщения:
    525
    Благодарности:
    350

    Sturgeon52

    Живу здесь

    Sturgeon52

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.16
    Сообщения:
    525
    Благодарности:
    350
    Адрес:
    Московская область
    Этот модуль подойдет для большинства котлов и для Vaillant turboTEC pro/plus тоже.
    А вот этот вариант как раз совсем кастрированный, хотя для кого то может и "обрезанного" хватит.
     
  15. kustsnb
    Регистрация:
    02.07.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    kustsnb

    Новичок

    kustsnb

    Новичок

    Регистрация:
    02.07.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Гродно
    Вероятно, Вы правы, т. к. в описании (стр. 7.8 каталога товаров) ничего не сказано про применимость. А на сайтах по продажам пишут не поймешь что...
    По итогу заказал VR40 для подключения двух дополнительных насосов на теплые полы, вышло сильно дешевле модуля «6 из 6».
     