1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Прошу совета, подключение насоса к щиту управления

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем maxim797, 02.02.22.

  1. maxim797
    Регистрация:
    16.04.16
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3

    maxim797

    Участник

    maxim797

    Участник

    Регистрация:
    16.04.16
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3
    Прошу совета, подключение насоса к щиту управления
    Добрый вечер.

    Прошу совета, подключение насоса для пожарного крана, для повышения давления, к щиту управления.

    Попросили подключить, щит уже собран, вводные кабели заведены но не подключены. Ситуация там фирма распалась и работу не окончили.

    Так же в щит заведены провода видимо управления от насоса (оранжевого цвета на фото).

    Марка насоса тоже на фото прилагается.

    Немного неясны вопросы:
    1) Куда запитывать питание 3 фазы.
    2) Куда подсоединять кабели управления от насоса.
    3) немного не ясна цель. Реле времени видимо для пускового тока?
    4) видимо надо ещё будет установить Экм электронный мономер с шкалой.

    Прошу совета товарищи.
     

    Вложения:

    • IMG-20220202-WA0002.jpg
    • IMG-20220202-WA0003.jpg
    • IMG-20220202-WA0004.jpg
    • IMG-20220202-WA0005.jpg
    • IMG-20220202-WA0006.jpg
    • IMG-20220202-WA0008.jpg
    • IMG-20220202-WA0007.jpg
  2. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    22.048
    Благодарности:
    6.051

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    22.048
    Благодарности:
    6.051
    Согласно схемы, наверное на клеммы неподходящего размера.
    Пытать проектанта.
     
  3. maxim797
    Регистрация:
    16.04.16
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3

    maxim797

    Участник

    maxim797

    Участник

    Регистрация:
    16.04.16
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3
    К сожалению ни проектировщиков ни монтажников уже не найти. Придется разбираться
     
  4. maxim797
    Регистрация:
    16.04.16
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3

    maxim797

    Участник

    maxim797

    Участник

    Регистрация:
    16.04.16
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3
    Сегодня ещё пойду смотреть
     
  5. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    22.048
    Благодарности:
    6.051

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    22.048
    Благодарности:
    6.051
    Есть вероятность, что питание подается на QF1 :(
    Схему лучше начертить. Ну и методом научного тыка, так как пускателей многовато, там не только насос:(
    Дело малоперспективное и заниматься, либо для самообразования, либо от нечего делать.
    Нет доверия к проекту и монтажу.
     
  6. maxim797
    Регистрация:
    16.04.16
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3

    maxim797

    Участник

    maxim797

    Участник

    Регистрация:
    16.04.16
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3
    Сегодня заехал, вопрос небольшой про Экм думаю в рабочем режиме перемычка между ними открыта и Экм надо всего 1. А не 2. Электроконтактный мономер.
     

    Вложения:

    • IMG20220203112335.jpg
  7. maxim797
    Регистрация:
    16.04.16
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3

    maxim797

    Участник

    maxim797

    Участник

    Регистрация:
    16.04.16
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3
    Может есть какой нибудь типовой проект ? Решения в большинстве случаев одинаковы принципиальные.

    Думаю 2 насоса один рабочий один резервный перемычка открыта. Один Экм.

    Пока так д маю пробовать методом научного тыка)
     
  8. maxim797
    Регистрация:
    16.04.16
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3

    maxim797

    Участник

    maxim797

    Участник

    Регистрация:
    16.04.16
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3
    Может какое то упрощённое решение сделать с ручным управлением переключением между насосами
     
  9. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    22.048
    Благодарности:
    6.051

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    22.048
    Благодарности:
    6.051
    Ну и где там ЭКМ? А нужно два.
    Сечения проводов, насколько вижу, не соответстуют номинальному току двигателя, отсюда и надо танцевать. Авантюра :(
     
  10. maxim797
    Регистрация:
    16.04.16
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3

    maxim797

    Участник

    maxim797

    Участник

    Регистрация:
    16.04.16
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3
    Экм докупить добавить в смысле)
     
  11. maxim797
    Регистрация:
    16.04.16
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3

    maxim797

    Участник

    maxim797

    Участник

    Регистрация:
    16.04.16
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3
    А сечение проводов да у меня тоже такие мысли. Думаю они были под управление. Докупою провода на питание двигателей
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.104
    Благодарности:
    25.689

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.104
    Благодарности:
    25.689
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  13. maxim797
    Регистрация:
    16.04.16
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3

    maxim797

    Участник

    maxim797

    Участник

    Регистрация:
    16.04.16
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3
  14. maxim797
    Регистрация:
    16.04.16
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3

    maxim797

    Участник

    maxim797

    Участник

    Регистрация:
    16.04.16
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3
    Позвольте вопрос уточняющий, я думал покупать 2 Экм по началу но что то подумал про перемычку и решил пока взять 1 если перемычка будет о крыта.

    Но думаю все же наверное надо 2. Завтра заеду докуплю наверное, это не понятно
     
  15. FreeHead
    Регистрация:
    12.06.13
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    97

    FreeHead

    Живу здесь

    FreeHead

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.13
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Москва
    Я может быть куда то не туда смотрю, но простите а где безопасность ? У вас двигатели стоят на насосах и нет ни автоматов защиты двигателя, ни самого обычного термореле. это чего вообще за шкаф управления ? кто его проектировал ?
    Двигатели подключаются на выходы контакторов КМ1 и КМ2 по всей видимости, но в любом случае шкаф спроектирован и собран неправильно.
    Не очень видать на фотках но если автоматы QF1 и QF2 (которые, в теории, должны стоять перед контакторами КМ1 и КМ2) категории С а не D то скорее всего их у вас будет выбивать при каждом включени.