    Всем доброго времени суток. Перечитал разные мнения и не считаю, что автомобильный АКБ 60 А/ч должен начать кипеть под обычным UPSником 500 и 750 ВА. Пробовал на одной связке и стоял в сети 220 В 2 дня под пристальным наблюдением. Обрезал клеммы на АКБ 12 В 7А/ч, припаял ПВ3 6 мм. и прикрутил обычные крабики на автомобильный АКБ.

    Вопрос: при работе от АКБ на выходе трёх разных UPS 2х500 и 750 ВА при подключении как автомобильного АКБ, так и от систем безопасности, но на 17А/ч примерно 180 В. В качестве нагрузки включал насос отопления и отдельно просто светодиодную лампочку, всё равно 180 - 190 В. Что маловато. В чём может быть беда? 1-й новый АКБ после покупки в автомагазине дозаряжал медленно автозарядником на малом токе, 2-й заряжал сам УПС почти 2 дня.

    Мне нужно от этих штук крутить циркуляционник и пару светодиодных лампочек. По нагрузке не более 150 Вт.
     
  2. a-timk_v_71
    Регистрация:
    12.04.16
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    121

    a-timk_v_71

    Живу здесь

    a-timk_v_71

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.16
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    121
    Данная схема рабочая (сам использую УПС и снятый (не пригодный) с автомобиля аккумулятор). Старого аккумулятора хватает на 1-1,5 года (благо его цена 100р.). В качестве нагрузки видеорегистратор. Проблема в том что в УПСах для компа нет синусоиды (просто пила) и нормально работает это с импульсными блоками питания. Для электродвигателя и некоторых драйверов светодиодных ламп синусоида желательна. 180В намерили скорей всего обычным тестером (если убрать нагрузку, еще меньше будет 90-120В) - это потому что нет синусоиды. Нужно подключить обычную лампу накаливания и то тестер не покажет 220. Насос работать должен, но это не скажется благоприятно на его ресурсе. Диодные лампы не все, зависит от драйвера лампы.
     
  3. Zubr56
    Регистрация:
    29.03.07
    Сообщения:
    880
    Благодарности:
    368

    Zubr56

    Живу здесь

    Zubr56

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.07
    Сообщения:
    880
    Благодарности:
    368
    Адрес:
    Москва
    Это почему нет СИНУСОИДЫ. ПЛОХО ИСКАЛИ. Smart APS например. Чистый синус.
     
  4. a-timk_v_71
    Регистрация:
    12.04.16
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    121

    a-timk_v_71

    Живу здесь

    a-timk_v_71

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.16
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    121
    Не спорю, есть но это не для компов, и цена у таких на порядок выше.
     
  5. Zubr56
    Регистрация:
    29.03.07
    Сообщения:
    880
    Благодарности:
    368

    Zubr56

    Живу здесь

    Zubr56

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.07
    Сообщения:
    880
    Благодарности:
    368
    Адрес:
    Москва
    Раньше был у меня с синусом, APC Smart-UPS.
    Сейчас видимо не выпускают. Да и нагрузку держали минут 20. Приобретался как раз для компа. Но это было больше 10 лет назад.
     
  6. a-timk_v_71
    Регистрация:
    12.04.16
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    121

    a-timk_v_71

    Живу здесь

    a-timk_v_71

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.16
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    121
    А зачем для компа синус? Просто лишние затраты.
     
  7. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.621
    Благодарности:
    7.837

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.621
    Благодарности:
    7.837
    Адрес:
    Калининград
    @a-timk_v_71, три ответа- три попадания прямо в СУТЬ. Рахмат!
     
  8. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.621
    Благодарности:
    7.837

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.621
    Благодарности:
    7.837
    Адрес:
    Калининград
    Гляньте сюда:
    https://www.forumhouse.ru/posts/29601505/
    Главное для ответа на Ваш вопрос- вот:
    И расширенно- когда ИБП не умеет в чистый_синус- разные способы подсчёта переменного напряжения, что он выдаёт- дают АБСОЛЮТНО разные результаты. В идеале- считать надо тру-ЭрЭмЭс-но- т. е. TrueRMS-но- измеряя квадрат напряжения и усредняя по периоду...
    Не знаю, откуда вас всех перекинули в 162-ю палату ©- но, звиняйте, тут правду-матку режут без церемоний... и заумно, что я и пытаюсь показать. :hello::hndshk:
     
  9. Misarenko
    Регистрация:
    11.04.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    Misarenko

    Участник

    Misarenko

    Участник

    Регистрация:
    11.04.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Т. е. нужно дать большую нагрузку чтобы поднять напряжение и дать просра...ся УПСу?

    А то циркуляционник то работал, но очень сильно гудел.
     
  10. a-timk_v_71
    Регистрация:
    12.04.16
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    121

    a-timk_v_71

    Живу здесь

    a-timk_v_71

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.16
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    121
    Нужна активная нагрузка, чтобы тестер показал более близкое значение. И то будет 200-210В. Насос гудел потому что не синусоида (для двигателя это не хорошо).
     
  11. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    16.276
    Благодарности:
    42.127

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    16.276
    Благодарности:
    42.127
    Адрес:
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    На ютубе есть видео про переделку упсов, где на выходе уже будет не меандр (прямоугольная синусоида), а практически чистый синус. Я несколько блоков так переделал, работают нормально, но для переделки обязательно нужно иметь осцилограф, без него не переделаете. Там на выходе ставятся конденсаторы и дросель от пускового устрайстав 40 ваттной лампы дневного света. В упс нужно монтировать вентилятор обязательно, иначе перегреете силовые транзисторы. В родном вприанте аккумулятора хватает максимум минут на10-15, а у вас он будет часами работать. Если без дополнительного вентилятора дадите просраться :)] упу, то он не долго протянет. Насосы и при 180 вольтах нормально работают. Обычно на упсах на выходе всегда в районе 220 вольт, наверное чем то допотопным меряли напряжение. И ещё один минус. Эти упсы расчитаны на стабильную сеть. При напряжении в сети 220+/-10%, они срабатывают, как будто нет сети, а как расширить этот диапозон не нашёл переделки. Ставил на насос на даче, там напряжение прыгает, задолбало пиликанье при включении - выключении упса. Насос работает также, как и от сети.
     
    Последнее редактирование: 27.01.22
  12. karlos924
    Регистрация:
    06.09.22
    Сообщения:
    422
    Благодарности:
    16

    karlos924

    Живу здесь

    karlos924

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.22
    Сообщения:
    422
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Новосибирск
    Друзья, привет. Всех с наступающим НГ.
    Приобрел сматр апс 1000 и 2 гелевых АКБ по 55 а/ч. Планирую подкинуть эти АКБ к данному ИБП. В качестве нагрузки будет газовый котел и еще один циркуляционный насос на коллекторе, общее потребление 130+48 =180Вт. Мощность ИБП 670В, а потребление будет 180 Вт. Нужно ли будет устраивать охлаждение для самого ИБП или от такой нагрузки он не будет перегреваться?
     
  13. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.621
    Благодарности:
    7.837

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.621
    Благодарности:
    7.837
    Адрес:
    Калининград
    Вопрос неверный! Задайте правильный вопрос.
    Например, так:
    "Приобрел ИБП APC Smart-UPS 1000VA 670Вт SUA1000I и 2 гелевых АКБ по 55А*ч..."
    Проверяйте/спрашивайте- держит ли он внешние АкБ (с вер. 999‰ да), не отрубится ли по таймеру раньше, чем сядут АкБ...:hello:
     
  14. karlos924
    Регистрация:
    06.09.22
    Сообщения:
    422
    Благодарности:
    16

    karlos924

    Живу здесь

    karlos924

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.22
    Сообщения:
    422
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Новосибирск
    Вы правы, именно такой и приобрел ИБП APC Smart-UPS 1000VA 670Вт SUA1000I и 2 гелевых АКБ по 55А*ч.
    О каком таймере речь? Если я правильно понял, то необходимо зарядит АКБ до 100%, затем подключить и сделать калибровку и исходя из результатов будет выявлено время автономной работы.
    А вопрос изначально задавал именно о перегреве самого ИБП, при 30% нагрузке о перегреве можно не переживать?
     
  15. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.621
    Благодарности:
    7.837

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.621
    Благодарности:
    7.837
    Адрес:
    Калининград
    Карлос, Вы с кем разговариваете?
    Я- с Вами, @karlos924.
    В вашем
    уже содержится ответ.
    Если в пачпорте у ИБП указано, что SUA1000I может так:
    SUA1000I.gif
    то ясно, что при 180 ваттах перегреться он не сможет.
    Ещё и потому, что в отсеке АкБ будет пусто...