    Организация рационального водоснабжение квартиры с газовой колонкой
    Живу в многоквартирном 5-ти этажном доме на 2-м этаже в поселке городского типа. В доме только ХВС. Летом, когда начинается поливочный сезон, вечером ощущается нехватка в давлении в системе холодной воды….как следствие и в горячей.
    Давление в системе ХВС 3,5 bar.
    Узел водоснабжения начинил следующими элементами:
    1. кран шаровой 3/4 valtec base vt. 215. n. 05 резьба присоединений – внутренняя/наружная
    2. фильтр механической очистки косой 3/4 valtec vt. 192. n. 05 резьба присоединений – внутренняя
    3. водосчетчик универсальный 3/4 valtec vlf-20u q ном = 2,5 м3
    4. полусгон с накидной гайкой 3/4 vtr. 611. n. 0005 (2 шт.) как считаете есть смысл заменить стандартные сгоны, которые идут со счетчиком, на эти?
    5. манометр с нижним подключением vt. tm40.d через тройник с переходом на наружную резьбу vtr. 134. n. 0005 3/4
    6. гаситель гидроударов мембранный с манометром VT. CAR20.I.04001 через тройник с переходом на наружную резьбу vtr. 134. n. 0005 3/4
    7. фильтр магистральный 3/4 гейзер 1п (прозрачный).
    8. коллектор с регулирующими вентилями и наружной резьбой vtc. 560. n. 0502 - 3/4", 2 х 1/2"
    9. фитинг резьбовой – угольник с переходом на наружную резьбу vtr. 092. n. 0005 3/4 для присоединения к коллектору и организации отвода на колонку ППР трубой 25 диаметра

    Дополнительно, добавил в схему: два тройника с кранами (штуцера не показаны), для последующей безпроблемной промывки колонки. Также добавил Фильтр-дешламатор valtec VT. 383. B. 05 3/4, т. к. устал чистить аэраторы кранов от накипи колонки.

    1. По магистральному фильтру - правильно я понимаю, что если удалить картридж из фильтра, вода будет идти прямотоком без какого-либо сопротивления и падения давления?
    2. Также, посмотрите, пожалуйста, прилагаемое фото вскрытого бачка унитаза, который не чистился года 3. Это не является свидетельством загрязнения воды, которое может убрать фильтр?
    3. Магистрали холодной воды от коллектора выполнены ППР трубой 20 диаметра. Магистраль холодной воды до колонки и горячей, после колонки, выполнена ППР трубой 25 диаметра. Норм?
    4. Есть смысл тянуть магистраль ГВС от колонки до конечного потребителя (в моем случае это смеситель с тропическим душем на ванной) ППР трубой 25 диаметра? Или сделать этот участок ППР трубой 20 диаметра, как это показано на чертеже, и не парится?
    5. Правильно я понимаю что чем меньше поворотов трубы на 90 градусов тем лучше? может имеет смысл немного заморочиться, где это возможно, и сделать 2 поворота по 45 градусов?
    6. В целом, может Вам показался какой-то из узлов не рациональным и неправильным и вы бы его организовали по другому. Буду рад критике.

    P. S.: если где-то перепутал наружную и внутреннюю резьбу, не судите строго, быстро набрасывал, чтобы был понятен принцип, надеюсь что с менеджерами в магазине сможем подобрать все правильно для грамотной сборки узла.
    Если посоветуете другие типы элементов, которые по вашему мнению надежнее/удобнее, буду только рад, у меня опыта 0.

    Хочу сделать все грамотно, и удобно для обслуживания на десятилетия, поэтому для меня будут очень ценны и важны Ваши комментарии.
     

    Вложения:

    • 20220120_180103.jpg
    • unnamed.jpg
  2. Bags86
    Регистрация:
    08.12.15
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5

    Bags86

    Участник

    Bags86

    Участник

    Регистрация:
    08.12.15
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5
    Поговорил со службой поддержки Valtec по поводу проблемы накопления накипи на аэраторах смесителей, они посоветовали мне использовать для этих целей обычный косой фильтр на выходе из колонки на 300мк, мол использование фильтра-дешламатор valtec VT. 383. B. 05 избыточно и не совсем целесообразно, т. к. они используется в системах отопления с материалами из чугуна или стали для улавливания шлама, образующегося при коррозии металлических элементов.
    Таким образом, поставив на выходе ГВС колонки обычный косой фильтр я буду задерживать накипь, но тогда возникает другая проблема: забивания фильтра и, как следствие, падение давления в системе ГВС. Есть косые фильтры повышенной вместимости)? чтобы не так часто его надо было раскручивать и чистить сеточку)
     
  3. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.930
    Благодарности:
    4.355

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.930
    Благодарности:
    4.355
    Адрес:
    Екатеринбург
    А зачем регулировочные краны? Если нужно отсечь линию, то ставьте шаровый
    да
    Механические фильтра не справляются с растворенным железом, обычно ставят аэрационную колону
    Норм
    Без разницы
    Это же не канализация, чтобы углы по 45 градусов ставить