    MakeSkyblue контроллер 60А - максимальная мощность
    Всем доброе время.

    Имею контроллеры заряда makeskyblue 60A
    https://aliexpress.ru/item/32951009783.html?spm=a2g0o.store_pc_allProduct.8148356.8.c39ca549ipGoHm

    В документации указано для 24В системы (https://manualzz.com/doc/52965288/makeskyblue-60a-v118-energy-controller-user-manual)
    For 24V Battery - 1440W Никогда не перегружайте, чтобы не сгорел.

    У меня тут вопрос, 24В * 60А = 1440W, но если у меня напряжение заряда 27.2В * 60А = 1632Вт

    Следует ли понимать, что в этом режиме - это будет перегрузка, или это примерная цифра, а важен именно ток в 60Ампер?

    У меня просто стоят панели парами по 400Вт последовательно, т. е. в сумме по 800Вт. Это 24 ампера ток, при 68В, т. е. половина от того, что может контроллер. Могу ли я подключить 2 последовательных пары в параллель, чтобы в сумме получить 1600Вт?
    1600/27В = 59,26А.
    Напряжение при этом 80В (холостого хода), а допустимое для такого подключения по методичке 37-105В.

    Судя по методичке, не могу, написано до 1440Вт, но по току то как раз влезаем? Просто покупать отдельные контроллеры как-то не очень экономически оправдано...
     
  2. Roftru
    Регистрация:
    09.09.12
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    180

    Roftru

    Собаку съел

    Roftru

    Собаку съел

    Регистрация:
    09.09.12
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    180
    Адрес:
    Ставрополь
    Ток контроллера указан со стороны аккумулятора, нет, не можете, т. к. в вашем варианте ток на стороне АКБ станет 1600/24=67А (упрощенно)
    А если АКБ разряжены, то и 1600/22=73А

    В общем, инструкцию не дураки писали. Не превышайте токи, а лучше держите 15% запас до верхней границы, тогда девайс проработает дольше.
     
  3. riselost
    Регистрация:
    24.08.09
    Сообщения:
    845
    Благодарности:
    53

    riselost

    Живу здесь

    riselost

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.09
    Сообщения:
    845
    Благодарности:
    53
    Печально конечно, еще 3 устройства ставить - не очень приятный момент, жаль, что они не ставят в контроллеры возможность регулировки тока. Может быть уже искать инвертор, с возможностью зарядки батареи, работающий при 230V DC, и выдающий до 27.2В на выходе, интересно, такие бывают? Контроллеров таких искал - не нашел.
     
  4. Roftru
    Регистрация:
    09.09.12
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    180

    Roftru

    Собаку съел

    Roftru

    Собаку съел

    Регистрация:
    09.09.12
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    180
    Адрес:
    Ставрополь
    Есть контроллеры, которые умеют ограничивать ток на выходе, им все равно сколько панелей подключено на входе (в разумных пределах). Есть те, кто не умеет ограничивать ток. Выбор за покупателем и его кошельком.