1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Котлы BAXI - 5

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Ну с объёмом тут получается нарост в обоих случаях.
    В одном улицу греем, в другой бочку. Но на хрена газовому котлу ТА (буферная ёмкость) нужон?
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.019
    Благодарности:
    33.329

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.019
    Благодарности:
    33.329
    Адрес:
    Калуга
    Чтобы объем СО нагнать .
     
  3. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Это понятно, но это не рационально.
    ТА с газовым котлом.
     
  4. Иванычев Тимур
    Регистрация:
    28.08.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    5

    Иванычев Тимур

    Участник

    Иванычев Тимур

    Участник

    Регистрация:
    28.08.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Ярославль
    Купить дополнительно самый дешевый газовый котел минимальной мощности, после запуска газа самостоятельно сменить вашу Луну. Луну в кладовку, до лучших времен. Думаю будет дешевле чем ставить ТА.
    Уменьшение мощности до минимума ровным счетом ничего не даст. Котел и сам модулирует горелку до минимума при приближении температуры теплоносителя к уставке.
     
  5. Marassa
    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    73

    Marassa

    Живу здесь

    Marassa

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Москва
    Кто говорит-то? Как же у всех котлы работают весной и осенью при температуре +5..+10 градусов и не выходят из строя от частого тактования? Температура -30, на которую рассчитывается мощность котла, бывает крайне редко, а бóльшую часть времени любой котёл работает в условиях, когда от него требуется малая толика мощности. И ничего, живут.
     
  6. Variantik
    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    61

    Variantik

    Живу здесь

    Variantik

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    61
    Так здесь же на форуме есть тема на 300+ страниц по борьбе с тактованием + на оф. форуме Baxi тоже часто этим интересуются. Тут ведь дело ещё и в шуме, не у всех есть отдельное помещение под котел. У меня, например, будет установлен на кухне.
     
  7. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Ну тогда хотя бы ограничение по максимуму в режиме отопления.

    Но в данной ситуации это всё-равно мёртвому припарка.

    При минимальной теплопроизводительности данного котла в 10,4 кВт и указанной отапливаемой площади пусть даже в 50-60 квадратов, котёл и зимой будет дёргаться в Паркинсоне по работе. Только если улицу греть.
     
  8. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.176
    Благодарности:
    1.017

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.176
    Благодарности:
    1.017
    Адрес:
    Самара
    Термостат решит эту проблему
     
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    В данном случае может немного нивелирует, но нет, не решит.
    Минимальная теплопроизводительность в два раза превышает потребности в тепле по отношению к озвученной отапливаемой площади в самую холодную расчётную декаду.
    Да и ту не надо отапливать в полном понимании смысла данного слова. Так, поддерживать.
    Ну допустим плюс ещё и это
    Вся надежда, что остальные помещения хреново утеплены и греть будем улицу. Тогда утилизация излишков тепла может в данной ситуации и поможет. Но это деньги в трубу.

    Но конечно можно задавить минимум насколько можно. Задавить максимум. Подсоединить комнатный термостат. Может зимой как-то и поможет, но вот в переходные периоды отопительного сезон я даже не знаю, как котёл себя поведёт. Интересно, сколько там радиаторов в СО?
     
    Последнее редактирование: 28.06.22
  10. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.759
    Благодарности:
    7.022

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.759
    Благодарности:
    7.022
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Только частично, и то не факт, желательно делать все вкупе, и термостат ставить и радиаторы помощнее, с двойным- тройным запасом, ну и с задержкой повторного включения горелки. Котел быстренько нагреет помещение и отключится, до очередного запроса от термостата.
     
  11. Alex Cd
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    152

    Alex Cd

    Живу здесь

    Alex Cd

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    152
    Топить конвектором не предлагать?
     
  12. Variantik
    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    61

    Variantik

    Живу здесь

    Variantik

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    61
    Да, на это и расчитываю пока что. Ну а деньги... что деньги... Сумма за газ за весь сезон всяко дешевле, чем сумма за электроэнергию за 1 месяц. К тому же по однофазной сети много не отопишься ведь.
     
  13. Brand
    Регистрация:
    25.02.12
    Сообщения:
    1.683
    Благодарности:
    2.225

    Brand

    Живу здесь

    Brand

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.12
    Сообщения:
    1.683
    Благодарности:
    2.225
    Адрес:
    Краснодар
    Добрый вечер, Комрады. Прощу вашей помощи с советом. Поломался котел бакси экофор 24. Точнее года два его не использовали, решил все-таки проверить его перед отопительным сезоном и обнаружилось что он не зажигается. При включении все тесты проходит, запал щелкает искрой, а газ сквозь клапан не идет. Притом там хитрый клапан с тремя катушками. На основную двойную катушку приходит напруга в 220 вольт (разумеется тоже шагово и только когда запал начинает щелкать), а на дополнительную я так и не понял, напруга появляется и через пару секунд исчезает. (знать бы еще какие вольтажи должны быть на этих катушках). Клапан разобрал - он девственно чист, заводская смазка, как будто только вчера положили - все штоки двигаются. Форсунки проверил - все продувается. Я немного в замешательстве, может уже было раньше в темах описание такой проблемы - ткните меня мордой или подскажите что делать? Очень котлы сейчас дорогие, если новый покупать.
     
  14. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.541
    Благодарности:
    998

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.541
    Благодарности:
    998
    Адрес:
    Нижегородская область.
    Проверьте сопротивление катушек. на контактах1-3 и 1-4.сответственно 6,5и 7,4 кОм. Это по клапанy sit.
    Катушка меняется цена примерно 3-4 т. р.
    . Но не исключена неисправность платы.
     
  15. Brand
    Регистрация:
    25.02.12
    Сообщения:
    1.683
    Благодарности:
    2.225

    Brand

    Живу здесь

    Brand

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.12
    Сообщения:
    1.683
    Благодарности:
    2.225
    Адрес:
    Краснодар
    Клапан 845 sigma между 1-3 и 1-4 не звонится, а вот 3-4 1,5 кОм показывает. Катушка оказывается универсальная, на разные котлы ставится.

    Нашел полное описание со схемой этого клапана, там 1-3 катушка EV2 ,а 3-4 EV1, вообщем ев2 в обрыве. Заказал новую. Большое спасибо за помощь!
    И еще, если кто будет менять полностью клапан sigma, обратите внимание что третья (модуляционная катушка) имеет два цвета, белая на 9 вольт, а синяя на 17 вольт. они не взаимозаменяемы.
     
    Последнее редактирование: 05.07.22
Статус темы:
Закрыта.