1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8

Сетевые инверторы SOFAR, вопросы и ответы

Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.01.22.

  1. Serg040174
    Регистрация:
    25.01.18
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    135

    Serg040174

    Живу здесь

    Serg040174

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.18
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    135
    Софар опять врет с дневной выработкой.
    Три дня подряд добавляет произвольные значения.
    Снимал детализацию и что удивительно, он добавляет эти значения только когда на часах 00 минут (час может быть любым) :)]
    Шайтан.
    Безымянный.png

    9 августа особенно постарался. Накрутил выработку почти в три раза :aga:

    При этом дневной график выдает нормальный и ничем не примечательный. Ровная генерация на полном солнце без облаков. 24,8 кВт*ч на самом деле сгенерил.
    Безымянный1.png
     
  2. Serg040174
    Регистрация:
    25.01.18
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    135

    Serg040174

    Живу здесь

    Serg040174

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.18
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    135
    Вчера написал Китайцам письмо с вложением доказательной базы глюков.
    Сегодня с утра дождь и довольно пасмурно, сразу не обратил внимание, что Софар не генерит ничего.
    Когда заметил, добрался до него физически, а он висит и так хорошо висит!
    Подумалось, что все, пришел маленький беленький зверек.
    Открываю почту и вижу письмецо в конверте:
    Hello,
    I have tried to help you upgrade the firmware to V3.60,but failed,
    Could you upgrade the firmware according to the user manual to finish it?
    This is version problem, upgrading the firmware could solve this problem.
    best regards!

    Отлегло, значится не все умерло.
    Быстро шью и Софрчик бодренько загенерил, маловато, всего 0,8 кВт, но для дождика в четверг :aga: вполне уместно.

    Ощущение, что я попал в "белый список" техподдержки или появился личный контакт.

    Спасибо Пупкину, он научил как правильно писать письма Китайцам. Английский должен быть максимально понятным и однозначным, чтобы не было недопонимания.
     
  3. Serg040174
    Регистрация:
    25.01.18
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    135

    Serg040174

    Живу здесь

    Serg040174

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.18
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    135
    Кто интересуется и хорошо знает Китайский язык!
    Во вложении протокол всех прошивок для линейки Софаров 1-3.3 G3.
    Шутка юмора. ;)
    Протокол в оригинале, чтобы не искажать суть.
    Можете перевести любым онлайн переводчиком.
     

    Вложения:

  4. mwm1965
    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    389

    mwm1965

    Живу здесь

    mwm1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    389
    Такая же есть и на линейку 3-6 кВт G3 и 7.5 кВт G3
     

    Вложения:

  5. Serg040174
    Регистрация:
    25.01.18
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    135

    Serg040174

    Живу здесь

    Serg040174

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.18
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    135
    @mwm1965, ну вот есть уже кое-какой ориентир для владельцев двух линеек с руками и головой.

    Спасибо коллега :hndshk:
     
  6. mwm1965
    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    389

    mwm1965

    Живу здесь

    mwm1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    389
    @Serg040174, У меня так и не заработал Ваш вариант. При отключении внешнего э/питания МАП уходит в перегруз. Не знаю, может переключить выход Софара на вход МАП, только наверное опорные 50 Гц на входе МАП будут отсутствовать.
     
  7. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.186
    Благодарности:
    1.718

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.186
    Благодарности:
    1.718
    Адрес:
    Астрахань
    Вот поэтому я на выход и подключил сетевик.
     
  8. Serg040174
    Регистрация:
    25.01.18
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    135

    Serg040174

    Живу здесь

    Serg040174

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.18
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    135
    Какой ток и мощность показывает Софар с ТТ?

    Например у меня сейчас - при наличии сети.
    Софар на входе МАПа и Нагрузка МАПа - сплит потребляет 880 Вт
    • CT1-Current A:3.96 A
    • CT Power:-880.00 W
    Т. е. Софар видит нагрузку МАПа с ТТ. Когда Софар переключится на выход МАПа мощность поменяет знак и Софар будет пытаться поддерживать мощность около нуля. С током могут быть проблемы если нагрузка имеет большую реактивную составляющую.
    У меня такой проблемы нет, т. к. нагрузка почти активная - полная мощность = 915 ВА
    Реактивную часть дают только роутеры и видеонаблюдение со своей копеечной мощностью.

    п. с.
    Софар должен показывать ток и мощность с ТТ, вне зависимости от места подключения Софара к МАПу, хоть до, хоть после.
    ТТ одевается на фазеый провод сразу на выходе МАПа, фазный Софара уже после ТТ
     
    Последнее редактирование: 19.08.22
  9. Serg040174
    Регистрация:
    25.01.18
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    135

    Serg040174

    Живу здесь

    Serg040174

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.18
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    135
    Вы о Герцах не упоминайте, они тут не причем. Никакого частотного управления не должно быть.
    Или ТТ или частотное управление, но не вместе.
    Опорное на входе МАПа не должно быть, если сеть отключилась, иначе это тюрьма, т. к. убьет электрика который будет устранять аварию на сетях
     
  10. mwm1965
    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    389

    mwm1965

    Живу здесь

    mwm1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    389
    @Serg040174, У меня дополнительно сделано отключение внешней 3Ф сети отдельным контактором. При появлении внешней сети, через 2 минутную паузу контроллер подключает контактор. Часто начальное включение бывает с диким броском напряжения, поэтому страхуюсь. Мне частотное управление вообщем-то и не нужно, но Софар без опорной частоты (когда нет внешней сети) в принципе не должен и не работает.
     
  11. Serg040174
    Регистрация:
    25.01.18
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    135

    Serg040174

    Живу здесь

    Serg040174

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.18
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    135
    Терминология тут не совсем правильная.
    Софару нужно опорное напряжение, а не частота.
     
  12. Serg040174
    Регистрация:
    25.01.18
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    135

    Serg040174

    Живу здесь

    Serg040174

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.18
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    135
    Как Вы подключаете внешнюю сеть все равно. Хоть контактором, хоть рубильником.

    У Вас или ТТ, Софар не видит, по причине отстуствия контакта или не включенной опции на самом Софаре. (посмотрите в приложении параметры которые я привел)
    Или ТТ одет на фазный провод не в той точке.

    Если Все правильно то Софар уменьшит мощность и МАП не будет перегружен.
    В крайнем случае все можно пробовать на малых мощностях Софара (на рассвете или закате)
    Безымянный2.png
     
    Последнее редактирование: 19.08.22
  13. mwm1965
    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    389

    mwm1965

    Живу здесь

    mwm1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    389
    @Serg040174, Чтобы было понятнее:

    1. ТТ физически подключен правильно и установлен почти на входе фазы в дом (после контактора), то есть далеко от входа к Софару, стрелочкой в сторону внешней сети.
    настройка Софара - антирефлюк вкл, СТ, 100%. По нагрузке - уменьшение или увеличение отрабатывает нормально
    2. выход Софара подключен к выходу МАП.
    настройка МАП - продажа в сеть выкл, режим Грид (не Грид 52), подкачка ЭКО.
    3. АКБ Заряжен.
    При отключении внешней сети:
    При нагрузке около 500 Вт и выше МАП уходит в перегруз.
    Если нагрузка мизерная около 50-70 Вт работает, но не стабильно. Если даём большую нагрузку, то снова перегруз.
     
  14. mwm1965
    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    389

    mwm1965

    Живу здесь

    mwm1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    389
    @Serg040174, Так у Вас ТТ подключен так чтобы вся выработка Софара в сеть уходила при внешней сети. Это же не аварийный режим, или я не понял чего ?
     
  15. Serg040174
    Регистрация:
    25.01.18
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    135

    Serg040174

    Живу здесь

    Serg040174

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.18
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    135
    При данной схеме подключения ТТ в сеть ничего не уйдет, есть сеть или нет. В нагрузку пойдет с Софара, а на МАП нет. Если конечно быстродействие Софара позволит.

    При наличии сети софар "руками" переключаю на вход МАПа, т. е. непосредственно на ввод к дому и продаю ЭЭ. Больше никаких коммутаций и настроек не производится