1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Тёплый пол+Дизельный котёл

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем green2588, 09.01.22.

  1. green2588
    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    2.047
    Благодарности:
    866

    green2588

    Живу здесь

    green2588

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    2.047
    Благодарности:
    866
    Тёплый пол+Дизельный котёл
    Подскажите товарищи.
    Будет дизельный котёл китурами р13 или р15 турбо (коаксиал).
    Планируются тёплые полы в фундаменте по всему дому.
    Котел ниже 40с»не выдаёт (может нагреть 40 и отключиться)
    Но такая работа нагревать до 40 и выключаться для данного котла не есть хорошо - постоянные пуски и остановки. Также расход солярки вырастает в 2-3 раза при такой работе (проверял на батареях).
    Кто подключал или есть идеи как подружить такой котёл с тёплым полом ?
     
  2. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.549
    Благодарности:
    7.543

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.549
    Благодарности:
    7.543
    Адрес:
    Иваново
    с чего бы расходу так вырачти

    У вас все равно будет НСУ - он все сделает
     
  3. green2588
    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    2.047
    Благодарности:
    866

    green2588

    Живу здесь

    green2588

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    2.047
    Благодарности:
    866
    Я ТП очень хочу, но кроме дизельного котла ничего не рассматриваю (есть возможность покупать очень дёшево хорошую ДТ)
    Я просто не могу понять как будет работать котёл/узел подмеса в связке...

    Ну представим - есть котёл объём у него бака 40л. Есть трубы ТП по дому 90м2 (хз Скока объём у них будет)
    Вот хочу чтобы полы были 30С» везде,
    Котёл включился нагрел до 40 и выключился (ибо я САМ ему задал нагревать до 40, а так Максималка там 85с*!)
    Насосы с обратки берут 30 образно и мешают с 40 градусами, объём нагретого носителя 40с всего 40литров. Забор нагретого носителя идёт носитель остыл до 35 и котёл опять включился, нагрел до 40 и опять выключился. И так много много раз пока не нагреет воду в ТП до нужной температуры ?
    в котлах с низкотемпературным теплообменником (его по другому называют) - это нормально так греть низкой температурой. Для моего ТО пишут, что такие нагревы могут быть печальны в итоге ...
    Совсем не ясно как это все сдружить с именно моим котлом ...
    Есть конечно мысля - взять ёмкость (теплосберегающую), на котле выставить 85 градусов и нагревать этот бак емкостью 200 литров до 85. Потом узел подмеса берет от туда носитель 85 немного и смешивает с холодным и получаем образно 25-30?
    Пс а по расходу - тестировал в доме с батареями, выставил на 40с* максимальный нагрев носителя, котёл постоянно вставал и запускался, очень тяжело ему было нагнать температуру воздуха в доме до нужных значений, тем самым с такими пусками и более долгой работой котёл потратил в 2-3 раза больше солярки. Потом прибавил носитель до 85 и котёл опять стал включать образно раз в 2 часа на 15 минут всего
     
  4. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.549
    Благодарности:
    7.543

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.549
    Благодарности:
    7.543
    Адрес:
    Иваново
    @green2588, большинство котлов именно высокотемпературные и работают так-же - нагреют/остановлятся

    в расчет надо включать не только воду в системе, но и бетон теплого пола - пока он прогреется

    Можно и емкость - только ради чего? Она денег стоит
     
  5. green2588
    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    2.047
    Благодарности:
    866

    green2588

    Живу здесь

    green2588

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    2.047
    Благодарности:
    866
    К сожалению алгоритм работы ТП и данного котла тогда не могу понять - раз ёмкость не обязательна.
    Просто если котёл будет постоянно включаться отключаться и греть до 40- то ёмкости нагретой воды явно не хватает на долго, а трассы ТП не малые на сколько знаю и носитель остывший от туда будет очень быстро охлаждать котёл ...
    На газовых на сколько понимаю можно тупо поставить 25-30 градусов, огонёк постоянно зажжённый греет теплообменник с носителем и можно практически не использовать узел подмеса ?
     
  6. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.549
    Благодарности:
    7.543

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.549
    Благодарности:
    7.543
    Адрес:
    Иваново
    нет. газовые котлы так же включаются/выключаются

    есть конденсационные котлы - вот те могут работать и на 10% мощности.

    Но на расход газа это не влияет
     
  7. Vlad_Volodin
    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    790
    Благодарности:
    225

    Vlad_Volodin

    Живу здесь

    Vlad_Volodin

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    790
    Благодарности:
    225
    @green2588, для того, чтобы котел меньше тактовал и меньше жрал солярку - нужно искать котел с максимальным диапазоном автоподстройки мощности.

    Для газовых конденсационных котлов диапазон модуляции от 1 к 5 до 1 к 9 (разные ценовые категории).

    Вот для дизельных котлов, даже не знаю какой диапазон модуляции для обычных и конденсационных котлов. Для дизельных тоже должны быть конденсационные котлы.
     
  8. Vlad_Volodin
    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    790
    Благодарности:
    225

    Vlad_Volodin

    Живу здесь

    Vlad_Volodin

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    790
    Благодарности:
    225
    Вот ошибочное плохое решение не использовать узел подмеса.

    Вам также. Выгоднее использовать для диз. котла режим 70/45 градусов, или даже 70/40.
    И использовать узел подмеса, понимажающий температуру теплоносителя примерно до +35. Остывание в ТП делать 10 градусов. Тогда с ТП обратка будет +25, что довольно шикарно для конденсатника.
     
  9. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.595

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.595
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Конденсационных дизельных котлов нет. Поскольку конденсат будет состоять из смеси серной и угольной кислот.
    Модулируемые дизельные горелки - достаточно редкое оборудование. Поскольку существует большая сложность обеспечить одинаковый факел распыла на форсунке, при разном давлении топлива.
     
  10. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.595

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.595
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @green2588, вариант с емкостью - оптимален. Я иногда своим котлом заряжаю 750л ТА до 85 град - котел работает стабильно, тактование начинается только при приближении температуры в ТА к заданной. Расход соляры, при этом не выходит за значение паспортного (в тех. характеристиках он и указан "при непрерывной работе горелки").
    Насчет обьема емкости - тут надо подумать и взвесить, что для Вас будет лучше - нагрев малого (200л, например, - ЕГР от Теплодара) обьема каждые 2часа или нагрев большого (V="по 10л на каждый 1м2 площади дома") 1-:-2 раза в сутки.
     
  11. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    772

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    772
    Мда, опять насоветовали всякой дичи.
    Зачем ёмкость человеку который греет многотонную бетонную плиту?
    @green2588
    Для подключения теплого пола к высокотемпературному теплогенератору нужны гидрострелка и насосно-смесительный узел с трехходовым клапаном, термостатическим например для ограничения предельной температуры подаваемой в пол.
    У Китурами насколько я знаю нет выходов под сторонний термостат, ее родная панель выносится на стену. Поскольку теплый пол очень инертен цикл нагрева-остывания будет длинным, десятки минут, котлу будет комфортно.
    Логика использования такая, выставляете высокую температуру на котле, градусов 70 например, котел качает в гидрострелку, гидрострелка предохранит от холодной обратки и коррозии, из стрелки группа подмеса готовит температуру для подачи в пол. По команде термостата котел включается и греет, пока температура воздуха не поднимется, затем период остывания и все по новой.
    Важно будет отрегулировать такую температуру подачи в теплые полы, не слишком высокую чтобы обратка котла успевала прогреваться, можно дополнить это накладным термостатом на обратке чтобы насос в НСУ не стартовал пока котловой контур не прогреется.
    Помимо панели котла можно применить покомнатное регулирование температуры, но не обязательно. Если все отбалансировать можно регулировать теплый пол как одно целое.
     
  12. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.595

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.595
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    При этом, котел будет тактовать нещадно! Проверено!
     
  13. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.287
    Благодарности:
    1.683

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.287
    Благодарности:
    1.683
    Адрес:
    Россия
    Да или нет?
     
  14. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    772

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    772
    @Бриг62
    У него свой, родной термостат с аналоговым интерфейсом.
     
  15. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.595

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.595
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Ну, не с аналоговым, а с цифровым, всеж-таки.