1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Разница температур гидрострила насосные группы

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Servisvdom, 26.12.21.

?

Как решить проблему перепада температур

  1. Замена Гидрострилы

    50,0%
  2. Увеличение насоса на гидрострелу

    50,0%
  3. Апгрейд гидросьрелы сверление увеличение прохода

    0 голосов
    0,0%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Servisvdom
    Регистрация:
    24.12.21
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Servisvdom

    Новичок

    Servisvdom

    Новичок

    Регистрация:
    24.12.21
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Разница температур гидрострила насосные группы
    Производил реконструкцию котельной. Котёл напольный турбированный 60Кв. Набирает температуру 80° первичное кольцо до гидроразделителя Mebis 70Кв. Труба медь 42⌀ Насос 32/80 На гидростриле 70° на обратной от гидроразделителя 60°.
    Насосные группы 4шт. 1прямая, 3с полмесом. Автоматики пока нет. Насосы 25/6 подачя 60° обратка 55°.
    Проблема! Немогу поднять температуру на подачю в контурах на насосных группах...

    Фильтер после Гидростриле к котлу на обратке, снял совсем сопротивления заметно упало насосу стало качать легче. Но по температуре особо изменение не произошло, +-5 обратка на Гидростриле.

    Кто сталкивался с данной проблемой как решить подскажите дайте направления.
     

    Вложения:

    • Screenshot_20211226_191909.jpg
    • IMG-20211226-WA0001.jpg
    • IMG-20211226-WA0000.jpg
  2. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114
    Адрес:
    Россия
    Попробуйте включать их по одной...может тупо мощности не хватает на всех?
     
  3. Servisvdom
    Регистрация:
    24.12.21
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Servisvdom

    Новичок

    Servisvdom

    Новичок

    Регистрация:
    24.12.21
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    @Servisvdom, Мощности чего? Котла? Насколько мне известно, при нехватки мощности котла он работает бе остановки не набирая температуру. Котёл отрабатывает нормально, набор температуры
     
  4. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    О господи, ну как так можно то (
    ну кто вам насчитал туда 32-80 ?
    а стрелка эта бедная мейбисовская 2 кубовая. ну кто кто это.
    хотите секрет продам, бухните давление 2,5 и всё заработает.
    или уберите нахрен этот насос 80 и стрелку туда же и включите котел в гребёнку.
    если сильно переживаете за котёл ибо он похоже тупой, поставьте старт насосов отопления после 45 градусов на подаче. просто накладным термостатом.
     
  5. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114
    Адрес:
    Россия
    Вы это сказали в первом посте. Вот только в контура это не летит. Вариантов два: либо мощности котла не хватает на всех потребителей одновременно, либо потребители не могут забрать эту мощность от стрелки
     
  6. Servisvdom
    Регистрация:
    24.12.21
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Servisvdom

    Новичок

    Servisvdom

    Новичок

    Регистрация:
    24.12.21
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    А не кто нечего не считал. Решение было принято изучив материалы в интернете. Насос первичного кольца должен быть равен, общему количеству потребителей. Так вот там 4групы насосы wilo r25/6-3 p.
    По характеристикам 1скорость 2.2к/ч*4 получаем 8.8к/ч.
    Я конечно могу ошибаться я не инженер.
    Многие говорят что моло любой насос можно ставить, но я с етим пока не готов согласиться так как немного понимаю цифры и объёмы.

    Убрать гидрострелу думал но не рискнул, я видел какой зброс делает бойлерная группа и перепад там колоссальный, думаю пока не стоит.

    На данном этапе снял сетку грязевика на обратке, так как он заметно душил насос на гидростриле.

    Дальше был эксперимент с установкой насоса 25/80 в насосную групу на линию радиаторов, и вот что произошло.
    Подача резко упала до 45° а обратка скаканула 65° и тогда я начел чесать репу.

    Кстати я смотрел гидрострелу тепловизором работает она норма сейчас разница 5° между котлом и гидросьрелкой.

    Короче снял я 25/80 и накинул обратно Wilo. И в это время заметил что все остальные контура скаканули в + и тогда пришла мысль, что линия радиаторов задавлена нет нормального прохода, плохая скорость теплоносителя. И она каким-то образом влияет на остальные группы.

    Короче завтра снимаю все термоголовки открываю все краны и полный вперёд, будем посмотреть.
     
  7. Servisvdom
    Регистрация:
    24.12.21
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Servisvdom

    Новичок

    Servisvdom

    Новичок

    Регистрация:
    24.12.21
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Я так понимаю потребители могут быть задавлены каким-то образом... Вариантов много, от грязной системы до зборки кривымы руками. Было обнаружено, что монтажники спаивали две трубы засунув одну во вторую. К тому-же уменьшения диаметра было по потоку
    Ещо хочу сказать что система разводки не лучевая а собрана как попало. Типа контур на 1этаж потом выход на 2этаж там гребёнка на 2 радиатора там гребёнка на 3 радиатора. Короче что попало и куда попало.
    А в один радиатор врезан узел тёплого пола, через 16трубу возможно попутана обратка с подачей.
    Короче я так понял проблема не в Гидростриле и насосе, проблема в разводке в гидравлеке .
     
  8. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.287
    Благодарности:
    1.683

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.287
    Благодарности:
    1.683
    Адрес:
    Россия
    Похоже что не совсем. к/ч это что? м3 в час подозреваю. Это наверное при нулевом сопротивлении 2.2м3 А у вас там по всем этажам понакручено. Так что расход реальный может быть очень маленьким.
    8м3 теплоносителя это от 100 до 200кВт мощности. Короче у вас там непонятка полная.
     
  9. Servisvdom
    Регистрация:
    24.12.21
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Servisvdom

    Новичок

    Servisvdom

    Новичок

    Регистрация:
    24.12.21
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Что непонятка то непонятка. Вот как решить непонятку это дело другое. Только что посмотрел интереснее видео. О том какой должен быть диаметео коллектор в отоплении и водоснабжении, и вот там сказано что деаметер должен быть в 2раза больше входящего. И вот обратно вопрос а не прогнали ловкие мастера которые сварили коллектор с профильной трубы 20*40 сделав дюймовые выхода и назвали Uni-fitt. ‍♂️
    Возможно коллектор слабоват‍♂️
     
  10. Servisvdom
    Регистрация:
    24.12.21
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Servisvdom

    Новичок

    Servisvdom

    Новичок

    Регистрация:
    24.12.21
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    К/ч да м3/ча лохонул, на ходу пишу...
     
  11. Servisvdom
    Регистрация:
    24.12.21
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Servisvdom

    Новичок

    Servisvdom

    Новичок

    Регистрация:
    24.12.21
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Да сопротивления я не учёл конечно, что там на ху...чено я увидел уже потом... Буду опытней когда буду брать переделки...
     
  12. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.287
    Благодарности:
    1.683

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.287
    Благодарности:
    1.683
    Адрес:
    Россия
    @Servisvdom, У вас там случайно гидрострелку не прилепили наоборот?
     
  13. Servisvdom
    Регистрация:
    24.12.21
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Servisvdom

    Новичок

    Servisvdom

    Новичок

    Регистрация:
    24.12.21
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0