1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Как снять воздухоотводчик Kiturami World 5000

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем wing_bomb, 25.12.21.

  1. wing_bomb
    Регистрация:
    04.03.20
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    wing_bomb

    Участник

    wing_bomb

    Участник

    Регистрация:
    04.03.20
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Как снять воздухоотводчик Kiturami World 5000
    1. Подскажите, пожалуйста, как снять воздухоотводчик в Kiturami World 5000, фото с интернета, но видно. Что скоба упирается в разъем. Но даже если её снять, воздухоотводчик упрется в бак. Кто сталкивался, как снимали, неужели нужно разобрать пол котла... Протекает, хотел прочистить.
    2. Также хотел проверить и подкачать давление в баке, но от нипеля до верха 2 см всего, обычный автомобильный не лезет... Существуют какие-то переходники угловые или как?
    Заранее, всем большое спасибо!
     

    Вложения:

    • 4940587325.jpg
  2. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.831
    Благодарности:
    1.748

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.831
    Благодарности:
    1.748
    Адрес:
    Брянск
    Воздухоотводчик расположен на корпусе насоса,
    воздухоотводчик.jpg
    что вы подразумеваете под этим словом - мне неизвестно, на фото из интернета вообще нихрена не видно, не выделено и вообще не понятно о чём речь. Сформулируйте, что вас интересует на самом деле.
     
    Последнее редактирование: 26.12.21
  3. wing_bomb
    Регистрация:
    04.03.20
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    wing_bomb

    Участник

    wing_bomb

    Участник

    Регистрация:
    04.03.20
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Прикладываю увеличенное фото, под баком стоит воздухоотводчик, как я понимаю закреплён скобой, скоба упирается в разъем, если даже его вытащить, и затем вытащить скобу, то воздухоотводчик упрется в бак, если там нет люфта конечно и он не изогнется в сторону. IMG_20211226_145252.jpg
     
  4. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.831
    Благодарности:
    1.748

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.831
    Благодарности:
    1.748
    Адрес:
    Брянск
    @wing_bomb, вы фото СВОЕГО котла в состоянии сделать ?
     
  5. wing_bomb
    Регистрация:
    04.03.20
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    wing_bomb

    Участник

    wing_bomb

    Участник

    Регистрация:
    04.03.20
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    @Партизан32, нет, он в работе, но это копия моего котла, только пластик не белый, а черный, как на первом фото. Хотел за одну разборку всё сделать, новый год на носу всё-таки, понятно, что не время, но так получилось...
     
  6. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.432
    Благодарности:
    10.377

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.432
    Благодарности:
    10.377
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    а кто обещал что будет легко ? даже у нормальных котлов бывают такие решения) за которые проектировщика хочется стукнуть)
     
  7. nezz1980
    Регистрация:
    13.11.11
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    45

    nezz1980

    Живу здесь

    nezz1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.11
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Новая Адыгея
    Все там легко снимается. Скобу вытянул, вытащил воздухоотводчик. Далее, сверху котла слева выкручивай два винта, вытаскивай сверху расширителя пластиковый крепёж. Далее, снизу расширителя вытаскивай скобу и аккуратно вверх поднимай расширитель и вытягивай его наружу. Качай примерно одну атмосферу. Собирай все обратно. Штатный воздухоотводчик я выкинул, потому что он гад тёк постоянно. От сих потёков стал зелёным. Промывки не помогали. Поставил валтек из леруа лет 8 назад. Работает, воздух спускает и не течёт. А оригинальный весь зелёный был.
    P. S. Совет. Поменяй предохранитель с 6А на 2А. Плата целее будет.
    И самое главное - прежде чем что-то делать, отключи напряжение, перекрой краны снизу котла и слей воду! Иначе пиз. ец всему. Там плата открытая, хоть и залита компаундом.
     

    Вложения:

    • Screenshot_20211229_205305_com.android.gallery3d.jpg
    Последнее редактирование: 29.12.21