1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Ахтунг. Поставили RTL unibox на подачу

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Todosman, 24.12.21.

  1. Todosman
    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.558
    Благодарности:
    752

    Todosman

    Живу здесь

    Todosman

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.558
    Благодарности:
    752
    Адрес:
    Москва
    Ахтунг. Поставили RTL unibox на подачу
    Доброго,

    Имеем rtl unibox от овентропа, подключён в двухтрубную ветку РО, для санузла в 5 м2.

    И подключён он " правильно" по мнению установщика " красненькая" слева, синенькая справа.

    Вот только поставлена не на обратку, а на подачу...

    То есть горячая сразу заходит в RTL, выходит трубой ТП, размотанной по полу и уходит в обратку.

    Все замуровано!

    Вопрос, как это исправить?)
    Знаю есть комбинированные унибоксы по температуре обратки и воздуху одновременно, такие подойдут?

    Или может быть есть какие то иные варианты как пофиксить?

    Температура тепло носителя от 50 до 65 градусов.

    Спасибо!
     
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    26.131
    Благодарности:
    21.640

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    26.131
    Благодарности:
    21.640
    Адрес:
    Касимов
    А установщик русские буквы знает? Инструкцию прочесть сможет?
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    33.856
    Благодарности:
    14.194

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    33.856
    Благодарности:
    14.194
    Адрес:
    Калуга
    @Todosman, фото и схемы
    в элементе - развернуть петлю в другую сторону
     
  4. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    12.719
    Благодарности:
    7.217

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    12.719
    Благодарности:
    7.217
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Что вас волнует кроме красненького и синенького ?
    там на боксе стрелочки и судя по вашему описанию, всё сделано правильно.
    чего вам еще нафиксить ? мультиков пересмотрели ?
     
  5. Todosman
    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.558
    Благодарности:
    752

    Todosman

    Живу здесь

    Todosman

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.558
    Благодарности:
    752
    Адрес:
    Москва
    Да, стрелочки. Красная заходит, синяя выходит. Вот только красная у него от напрямую подачу запустить от трубы контура радиаторов.

    Исче раз. Унибокс поставлен на подачу, то есть прерывает тепло носитель непосредственно в начале петли, а не в её конце.

    Один вариант найден, есть RTL по воздуху, по сути обычная термоголовка, но там ограничение до 55 градусов. А я до 60 пускаю.

    Есть ещё варианты по существу?
     
  6. Todosman
    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.558
    Благодарности:
    752

    Todosman

    Живу здесь

    Todosman

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.558
    Благодарности:
    752
    Адрес:
    Москва
    Крутить элемент не проблема, но физический разрыв петли ТП осуществлён в её начале, а не в её конце.
     
  7. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.214
    Благодарности:
    1.525

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.214
    Благодарности:
    1.525
    Адрес:
    Москва
    Нет.
    Есть Unibox только по воздуху, называется: "Unibox T", но установка температуры воздуха там - до 28*С.
    Но не знаю, насколько "адекватно" будет работать это устройство в Вашем случае:
    (возможны сильные отклонения от требуемой температуры воздуха в помещении).
    В-общем, вариантов (без вскрытия полов) у Вас - два: или ставить "Unibox T", или - "забить" на тёплый пол в санузле и забыть, что он у Вас смонтирован.
     
  8. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    33.856
    Благодарности:
    14.194

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    33.856
    Благодарности:
    14.194
    Адрес:
    Калуга
    а я что пишу ?
    движение по контуру развернуть
    без фото не объяснишь
    обвязку котла и место врезки петли ТП фото выложите
     
  9. Todosman
    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.558
    Благодарности:
    752

    Todosman

    Живу здесь

    Todosman

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.558
    Благодарности:
    752
    Адрес:
    Москва
    Развернуть движение по контуру это или: 1. Брать тепло носитель из обратки и о правлять его в подачу, не получится
    2. Переподключить все радиаторы (нижнее подключение) и перекинуть местами подачу и обратку в котельной, тоже не вариант

    А вы без картинок, прям совсем никак?
    Давайте попробуем, сколько будет два плюс два? Постарайтесь не рисовать пример на бумаге, только в воображении.
     
  10. Todosman
    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.558
    Благодарности:
    752

    Todosman

    Живу здесь

    Todosman

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.558
    Благодарности:
    752
    Адрес:
    Москва
    Да, спасибо. Уже осознал и пришёл к аналогичному заключению.
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    26.131
    Благодарности:
    21.640

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    26.131
    Благодарности:
    21.640
    Адрес:
    Касимов
    Влегкую. Обратку и подачу поменяйте местами. Делов то!
     
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    33.856
    Благодарности:
    14.194

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    33.856
    Благодарности:
    14.194
    Адрес:
    Калуга
    Ок, страдайте дальше
    а мне это нужно ?
    две лошади плюс две птицы будет две лошад и две птицы. или четыре животных.
    Вам поржать ? да я не против
    давайте ржать а не решать проблему
    вот и Толя дело говорит
    на том и порешили
     
  13. Todosman
    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.558
    Благодарности:
    752

    Todosman

    Живу здесь

    Todosman

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.558
    Благодарности:
    752
    Адрес:
    Москва
    Расскажите пжлст как вы при нижней подаче в радиаторы собрались местами менять подачу и обратку в двухтрубке?
     
  14. Todosman
    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.558
    Благодарности:
    752

    Todosman

    Живу здесь

    Todosman

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.558
    Благодарности:
    752
    Адрес:
    Москва
    Сыплю голову пеплом, расскажите пжлст как это сделать в двухтрубке с нижней подачей в радиаторы.
     
  15. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    33.856
    Благодарности:
    14.194

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    33.856
    Благодарности:
    14.194
    Адрес:
    Калуга
    а зачем Вы в радиатор поставили РТЛ клапан ?
    легко
    тысяча фунтов один совет ...