    Помогите с проблемой ГВС и отопления в гостевом доме
    Добрый день,
    Гостевой дом, строение 2 этажа +подвал. Второй этаж мансарда.
    10 номеров +кухня.
    Стоит газовый (магистраль) котел напольный Buderus Logano на 55 квт, и бойлер напольный на 400 литров.
    Проблема:
    При пиковой нагрузке на ГВС когда в 10 номерах одномоментно включается расход воды -горячей воды хватает на 5 минут, потом идет холодная и не успевает нагреваться.
    При этом бойлер, если закрыть расход, нагревается примерно за 1,5 часа.
    В это время система отопления остывает, и начинает нагреваться в течении 4-5 часов.
    В итоге, горячей воды нет, в номерах холодно.
    На обвязке котла на подаче в систему отопления стоит насос Wilo 25\7,
    на обвязке бойлера на подаче стоит насос Wilo 25\4
    Вопрос: Как модернизировать котельную, что бы решить проблему с ГВС и отоплением?
    Буду благодарен за советы.
     

    Вложения:

    • IMG_2140.jpeg
    • IMG_2185.jpeg
  2. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.793

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.793
    Адрес:
    Новороссийск
    Термосмеситель есть на линии ГВС?
    Номера с душем или ванной?
     
  3. Domnamore
    Регистрация:
    04.01.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Domnamore

    Участник

    Domnamore

    Участник

    Регистрация:
    04.01.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Калининград
     
  4. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.793

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.793
    Адрес:
    Новороссийск
    Т-ра воды в БКН какая? Датчик БКН в какой части установлен? Котел когда сервисники посещали? Счетчик на ГВС? Вы расход пиковый знаете?
    Эта проблема появилась недавно или с самого начала?
     
  5. Domnamore
    Регистрация:
    04.01.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Domnamore

    Участник

    Domnamore

    Участник

    Регистрация:
    04.01.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Калининград
    Температура 60 градусов, датчик в бойлере установлен на уровне 1\3 от пола, котел обслуживался год назад, пиковый расход воды 100 литров в 1 минуту.
    проблема давняя. Счетчика на гвс нет.
     
  6. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.793

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.793
    Адрес:
    Новороссийск
    ставьте доп емкость и термосмеситель на ГВС.
    Ну или ГВС по графику для постояльцев:)]
     
  7. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.287
    Благодарности:
    1.683

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.287
    Благодарности:
    1.683
    Адрес:
    Россия
  8. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.595

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.595
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Бриг62, это для накопительного водогрея.
    У ТС расход до 100л/мин доходит. При таком расходе, проточный водогрей должен иметь мощность в 255кВт (для нагрева с +10 до +45).
    500л бойлер опустошат до "холодного состояния" за 5-:-10мин. Чтобы всем хватило, хотя-бы на 30мин, нужен бойлер, как минимум на 1500л. И котел к нему на 100кВт (которому ппридется работать 2часа, чтобы нагреть бойлер с 10 до 60град)!.
     
  9. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.287
    Благодарности:
    1.683

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.287
    Благодарности:
    1.683
    Адрес:
    Россия
    @DiJo,
     
  10. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.793

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.793
    Адрес:
    Новороссийск
    Так надо смотреть что за бойлер, какая мощность змеевика и пр. Опираться только на котел не совсем верно.
     
  11. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Цифры вам написали, решение - увеличение мощности и объёмов. за 100 квт вам не выйди ибо совсем не рентабельно а просто увеличение в 2 раза ну так себе решение.
    либо установка в номерах 50 л эвн, сами израсходовали сами подождут, вряд ли у вас супермегалюкс санаторий.
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.464
    Благодарности:
    35.172

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.464
    Благодарности:
    35.172
    Адрес:
    Касимов
    Второй котел, второй БКН и подружить все через ГС.
     
  13. Mishgun21
    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    431
    Благодарности:
    64

    Mishgun21

    Живу здесь

    Mishgun21

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    431
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Мытищи
    А можно я влезу в эту тему, а то мое сообщение затерялось в общей теме по ГВС и осталось без ответов.

    Проблема похожая - только номеров поболее. Бойлеров тоже больше, но проблема та же - очень быстро кончается горячая вода, хотя емкостей по идее должно хватать.

    Основная проблема - на первом этаже горячая вода есть, на втором и третьем еле теплая, несмотря на большое количество электробойлеров. То есть начинается разбор и она сразу кончается, хотя объем горячей воды вроде достаточный.

    Тоже самое было в пристройке. После установки насоса горячая вода там появилась.

    Мне очевидно, что и на третий и на второй вода без изменений не пойдет. Выходов вижу логичных два:
    1. Поставить там где оранжевые кружки балансировочные краны и попробовать отбалансировать систему таким образом, чтобы гидравлика контуров была такой, чтобы вода шла и на третий и второй этажи
    2. Более дорогой - пустить по основному "кольцу" воду, а в контура этажей и пристройки отбирать своими насосами. По типу первично вторичных колец в отоплении. схема_ГВС.jpeg
     
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.464
    Благодарности:
    35.172

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.464
    Благодарности:
    35.172
    Адрес:
    Касимов
    @Mishgun21, Просто подумалось о такой разводке... схема_ГВС.jpeg
     
  15. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    Для данной схемы это естественно.
    Т. к. нет описания схемы, нет информации о источниках ГВС и их назначении, нет информации о потребителях (требуемом расходе), то сложно предложить конкретный вариант решения проблемы.
    Предлагаю начать с самого простого варианта,
    upload_2022-2-16_6-11-38.png
    а по мере появления информации можно будет вносить изменения.
    Например обвязку пяти электрических водонагревателей можно будет заменить на попутную или ещё как-то иначе. Имхо, далеко не лучшее решение БКН 500 л с мощностью всего 30 кВт. и т. д.