Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 4

Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gla1979, 20.12.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.647

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.647
    Адрес:
    Брест
    Если нет водоразбора ГВС, то потреблять он будет только компенсацию теплопотерь бойлера (при отключенной рециркуляции), а это порядка 1...2 кВтч в сутки.
    Ну и выше уже говорили, эти потери по сути - не потери, а отопление котельной.
    Неужели аццкие энергосбытчики и плату котла опломбировали? :ogo: Я хочу это увидеть! Фото можно?
     
    Последнее редактирование: 15.12.23
  2. astrom15
    Регистрация:
    25.04.17
    Сообщения:
    3.692
    Благодарности:
    5.570

    astrom15

    ---

    astrom15

    ---

    Регистрация:
    25.04.17
    Сообщения:
    3.692
    Благодарности:
    5.570
    Адрес:
    Минск
    ешо не доехали)
     
  3. Pavaluts
    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    8

    Pavaluts

    Участник

    Pavaluts

    Участник

    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Калининград
    Есть мысль подключить ТОЛЬКО БКН без какого либо котла.
    БКН с тэнами.
    Отопление только теплые полы.
    Помогите с обвязкой такой системы. Нужно где то насос ставить, а где и как?
    Спасибо.
     
  4. altsem
    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.950
    Благодарности:
    1.215

    altsem

    Живу здесь

    altsem

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.950
    Благодарности:
    1.215
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Самое простое, это комнатное реле, одно центральное последовательно в цепи с насосом полов. Либо распределённое управление. Несколько реле по помещениям, но тепловые приводы на коллекторе должны быть с концевыми выключателями. Приводы отрабатывают по отдельности от своих регуляторов, при этом, при общем off обесточивается насос. Но это уже посложнее и подороже.
    Можно сделать распределённое управление с приводами без концевиков. Тогда, либо ставится балансировочник или перепускник за насосом, параллельно веткам полов, либо на одну из веток просто не устанавливается термопривод.
    Циркуляция полов через теплообменник бойлера. В схему обвязки добавляете маленький расширительный бак.
    Это самое простое, из рассыпухи если собирать.
    То-есть, всё как с любым другим источником тепла. В Вашем случае источником будет теплообменник бойлера.
    Вот и вся разница.
    То-есть никакой разницы с иными схемами тёплых полов.
    Если лень заморачиваться с рассыпухой, то покупаете смесительный узел тёплых полов заводской готовности и монтируете его согласно вложенной в коробку инструкции. И опять же добавляете РБ.
    Всё.
    Что хоть за бойлер? Какая марка? Модель? Напольный он, или настенный?
    Одна ветка полов, две, или больше?
    Скажите хоть что-нибудь.
     
    Последнее редактирование: 15.12.23
  5. Pavaluts
    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    8

    Pavaluts

    Участник

    Pavaluts

    Участник

    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Калининград
    БКН от какой то белорусской фирмы, они смело заявляют что это 3 в 1.
    Напольный 200 литров.
    Тэны 3,6,9кВт
    Надо пробовать.
    Дом 100кв.м, контуров 7.
    Есть уже готовый смесительный узел итальянский. Без насосса.
    Если циркуляция полов через теплообменник, то как тогда горячую воду в душевую завести? И полотенцесушитель?
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390
    Адрес:
    Калуга
    Беларусов одних знаю - с-танк
     
  7. Pavaluts
    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    8

    Pavaluts

    Участник

    Pavaluts

    Участник

    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Калининград
  8. altsem
    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.950
    Благодарности:
    1.215

    altsem

    Живу здесь

    altsem

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.950
    Благодарности:
    1.215
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Этот https://с-танк.рус/boiler-s-tank-solar-ss-200 ?
    Если он, то тогда всё штатно.
    - Тёплые полы - от теплообменника бойлера и через купленный итальянский узел, с добавлением расширительного бака (куда-нить там присоединить его... к коллектору тёплых полов, например)
    - Горячее водоснабжение - к патрубку бойлера, назначенному в паспорте бойлера.
    - Про минимальную автоматизацию полов сказано выше.
    Если он, то о приоритете ГВС можно не беспокоиться. Конструкцией бойлера всё решено. Только считайте, что покупаете не бойлер 200 литров, а где-то так 120-130. 120-130 будет гарантированным запасом, а дальше, как получится, в зависимости от потребления тепла полами...
    Больше при таких исходных сказать нечего.
    Чего там пробовать-то? Посчитайте, что к чему, и делайте.
     
    Последнее редактирование: 15.12.23
  9. Pavaluts
    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    8

    Pavaluts

    Участник

    Pavaluts

    Участник

    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Калининград
    Я вот на эту модель повелся: https://xn----7sbcqc4aneonsmco5krb.xn--p1ai/products/waterman-bufernye-nakopiteli-tepla/waterman-fresh-2009-kvt
    Очень уж все расписано хорошо.
    Спасибо за пояснения. Думал тут сразу скажут что так не бывает и чушь и без котла, любого котла, ничего работать не будет.
    Все таки надеюсь что система должна работать. Я далеко не специалист, но зачем покупать электрокотел, если все то же самое уже встроено в БКН.
    А всякая автоматика может быть навешана дополнительно.
     
  10. blr-4
    Регистрация:
    25.03.20
    Сообщения:
    978
    Благодарности:
    1.089

    blr-4

    Живу здесь

    blr-4

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.20
    Сообщения:
    978
    Благодарности:
    1.089
    Адрес:
    Беларусь, Гродненская обл. г. Лида
    Жду их с дня на день :). Потом обещаю :)
     
  11. Yuri_Kos_
    Регистрация:
    16.09.19
    Сообщения:
    3.570
    Благодарности:
    3.300

    Yuri_Kos_

    Мартовский кот

    Yuri_Kos_

    Мартовский кот

    Регистрация:
    16.09.19
    Сообщения:
    3.570
    Благодарности:
    3.300
    Странно, но нигде не написано, из какого материала сам бак? Настораживает.
     
  12. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    18.337
    Благодарности:
    23.481

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    18.337
    Благодарности:
    23.481
    Адрес:
    Минск
    Мне газовый счетчик меняли не 10 дней (как вещал бодрый женский голосок, а два месяца). Вы главное с них потребуйте. чтобы не было претензий к Вам
     
  13. altsem
    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.950
    Благодарности:
    1.215

    altsem

    Живу здесь

    altsem

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.950
    Благодарности:
    1.215
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы вообще про БКН спрашивали, или про буферную ёмкость? Поймите правильно, если Вы так собираетесь систему планировать и монтировать, как здесь спрашиваете, то лучше Вам обратиться в организацию, или к вольному котельщику. Больше толку будет.
    По ссылке не БКН. То, что по ссылке, вообще наоборот работает. Посмотрите хотя бы на давления колбы и спирали в теххарактеристиках.
    _
    Файлы для скачивания на той странице есть, в конце концов.
    Всё. Извините, я пас. Времени своего жалко, при таком отношении спрашивающего к собственным же вопросам. Просто сам себя на деньги кинет, при таком отношении, тем все оптимизации и закончатся.
     
    Последнее редактирование: 15.12.23
  14. Yuri_Kos_
    Регистрация:
    16.09.19
    Сообщения:
    3.570
    Благодарности:
    3.300

    Yuri_Kos_

    Мартовский кот

    Yuri_Kos_

    Мартовский кот

    Регистрация:
    16.09.19
    Сообщения:
    3.570
    Благодарности:
    3.300
  15. altsem
    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.950
    Благодарности:
    1.215

    altsem

    Живу здесь

    altsem

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.950
    Благодарности:
    1.215
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да это БУФЕРНАЯ ЁМКОСТЬ, а не бойлер косвенного нагрева. В ней нагрев ГВ происходит в скоростном теплообменнике. Через колбу в ней надо крутить тёплые полы, а не через спираль.
    Поэтому колба до 3 бар, и без покрытия
    Поэтому змеевик 6 бар.
    Поэтому РБ к примеру уже побольше потребуется, нежели небольшой.
    Три часа ушло на разговоры о подключении к обычному БКН, и только теперь выясняется, что речь о буферной ёмкости. Дурдом какой-то.
    Можно было автору задать вопрос начиная со ссылки, или ну вот никак нельзя?
    62 с половиной тыщи за аппарат с ннникккаккким, минимальным функционалом относительно котла, это что, экономия такая ? :aga:
    ЭВПМ девятка меньше 5 тысяч продаётся, на любом углу можно купить. Электробойлер 2.5кВт 150 настенный меньше пятнадцати. 5+15+червонец на обвязку, вот и всех делов, до копейки.
    Ладно. Всё.
    Надоело.
     
    Последнее редактирование: 15.12.23