  1. DmitryKLD
    Регистрация:
    15.06.18
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    535

    DmitryKLD

    Живу здесь

    DmitryKLD

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.18
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    535
    Адрес:
    Калининград
    В этом режиме (нагреве бойлера), гидравлика системы статична (насос работает на теплообменник бойлера). Изменяется только температура. Плату вы, поменяли, цикличность предшествующая замене платы, сохранилась. Можно предположить, что котел ваш исправен. А вот что с гидравликой системы отопления, я бы, пригляделся (для котла необходим расход т. е. съем тепла с первичного теплообменника). Если трехходовой клапан и насос котла исправны, понаблюдайте за работой котла в ручном режиме (как вам рекомендуют), как вариант, потрогайте трубу подачи бойлера и трубу на отопительный контур (плохо, если обе горячие при работе котла на отопление).
     
    Последнее редактирование: 27.02.26
  2. Yotti
    Регистрация:
    22.11.15
    Сообщения:
    427
    Благодарности:
    154

    Yotti

    Живу здесь

    Yotti

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.15
    Сообщения:
    427
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Воронежская обл.
    Я к этому собственно и клоню. Такое ощущение что по обратке приходит порциями то горячая то холодная вода. Котёл естественно будет с ума сходить. Плюс у него не мгновенная реакция .
     
  3. Николай1810
    Регистрация:
    12.04.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2

    Николай1810

    Участник

    Николай1810

    Участник

    Регистрация:
    12.04.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Витебск
    Т. е. отключаем функцию auto, в настройке зона 1 выбираем режим работы 0 и выставляем температуру теплоносителя 56С?
     
  4. Yotti
    Регистрация:
    22.11.15
    Сообщения:
    427
    Благодарности:
    154

    Yotti

    Живу здесь

    Yotti

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.15
    Сообщения:
    427
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Воронежская обл.
    Поставьте 1
     
  5. Николай1810
    Регистрация:
    12.04.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2

    Николай1810

    Участник

    Николай1810

    Участник

    Регистрация:
    12.04.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Витебск
    Выбрал режим работы Базовая терморегуляция, функцию Auto отключил, выставил температуру теплоносителя в отопление 56 С, возврат из БКН перекрыл. Все также. Нагрел до 56, подержал некоторое время, затем стал чередовать циклы нагрева 51-59, 50-60, 50-59, выключился. После выключения температура через несколько секунд повысилась до 60 и стала снижаться. На весь цикл ушло 7 минут. температура обратки оставалась 30С. После снижения температуры подачи до 31С вновь включился.
     
  6. Yotti
    Регистрация:
    22.11.15
    Сообщения:
    427
    Благодарности:
    154

    Yotti

    Живу здесь

    Yotti

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.15
    Сообщения:
    427
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Воронежская обл.
    Это по какому термометру. По котлу или на трубе? И ещё. Есть возможность отключать контура. Например оставить только одни батареи второго этажа. И как разводка батарей сделана, двухтрубка, лучевая или ещё какая?
     
  7. Николай1810
    Регистрация:
    12.04.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2

    Николай1810

    Участник

    Николай1810

    Участник

    Регистрация:
    12.04.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Витебск
    Термометр котла, сейчас эти циклы уменьшились до 4 мин. Система тупиковая. котел стоит в центре дома на первом этаже. Из него выходит труба подачи, она разветвляется под 90 градусов на две трубы, одна идет под потолок котельной, где разветвляется направо и налево и пошла в комнаты второго этажа. На обеих ветках суммарно по мощности стоит одинаковое число стальных радиаторов (справа два больших по 2,2 квт, слева один большой на 2,2 квт и три маленьких по 0,8 квт). Вторая труба в котельной идет вниз. От нее отходит труба к коллектору теплых полов, после чего внизу, у пола эта труба также делится на правую и левую ветки. На правой и левой ветках также стоит одинаковое по мощности число радиаторов. Затем от всех радиаторов трубы обратки проходят параллельно трубам подачи. Систему проектировал в программе auditor set и советовался с разработчиком программы, никакого криминала выявлено не было. Отключить могу только коллектор теплых полов. Могу также перекрыть радиаторы и таким образом отключить ветви, сами магистрали перекрыть по отдельности не могу. По ощущениям, все трубы подачи нагреваются одинаково. При этом температура в подаче изменяется не скачками а плавно, а снижает и увеличивает мощность котел с запаздыванием, т. е например температура уже 56 или даже 57 градусов и он только тогда снижает мощность.
     

    Вложения:

  8. Yotti
    Регистрация:
    22.11.15
    Сообщения:
    427
    Благодарности:
    154

    Yotti

    Живу здесь

    Yotti

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.15
    Сообщения:
    427
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Воронежская обл.
    В этот момент может прийти порция горячей воды по обратке а за ней холодная. Это я просто размышляю. Если на бойлер работает исправно то значит с котлом всё нормально.
     
  9. Николай1810
    Регистрация:
    12.04.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2

    Николай1810

    Участник

    Николай1810

    Участник

    Регистрация:
    12.04.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Витебск
    Доброе утро. На ночь установил низкотемпературный режим в полностью автоматическом режиме и он держит температуру подачи как влитой, 36С, обратка 28С, не выключается. Но при этом модуляция насоса составляет всего 40% и мои большие радиаторы на втором этаже нагреты сильно не равномерно, чуть теплая лишь та часть радиатора, которая ближе к подаче, остальной радиатор холодный. Получается, для улучшения работы в высокотемпературном режиме нужно снизить его мощность, чтобы он не так быстро нагревал воду?
     
  10. DmitryKLD
    Регистрация:
    15.06.18
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    535

    DmitryKLD

    Живу здесь

    DmitryKLD

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.18
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    535
    Адрес:
    Калининград
    Что то у вас с расходом. Смотрите в эту сторону. Остальное, вторично.
    Котёл ваш исправен, очевидно.
     
  11. Николай1810
    Регистрация:
    12.04.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2

    Николай1810

    Участник

    Николай1810

    Участник

    Регистрация:
    12.04.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Витебск
    Ок, спасибо за ответы! Правда ума не приложу, куда копать:(
     
  12. DmitryKLD
    Регистрация:
    15.06.18
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    535

    DmitryKLD

    Живу здесь

    DmitryKLD

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.18
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    535
    Адрес:
    Калининград
    Подумайте:
    1. Система с момента запуска работала корректно (все о чем пишите, случилось позднее)?
    2. Фильтры в котле и внешние чистые?
    3. Плунжер трёхходового клапана внутри котла не завис в промежуточном положении?
    4. Неравномерность прогрева отопительной системы чем вызвана?
    5. На бойлер котел работает корректно, значит на отопительный контур, расход иной.
     
  13. Yotti
    Регистрация:
    22.11.15
    Сообщения:
    427
    Благодарности:
    154

    Yotti

    Живу здесь

    Yotti

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.15
    Сообщения:
    427
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Воронежская обл.
    На радиаторах на обратке балансировочные клапана стоят? Система балансировалась? Тёплые полы с смесительным узлом и со своим насосом? Можем только гадать.
     
  14. Yotti
    Регистрация:
    22.11.15
    Сообщения:
    427
    Благодарности:
    154

    Yotti

    Живу здесь

    Yotti

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.15
    Сообщения:
    427
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Воронежская обл.
    Расход на какой то малый круг весь уходит.
     
  15. DmitryKLD
    Регистрация:
    15.06.18
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    535

    DmitryKLD

    Живу здесь

    DmitryKLD

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.18
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    535
    Адрес:
    Калининград
    Или, другое.
    Уверен, Николай разберётся.