1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования - 2

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем maraha, 21.12.21.

  1. Yotti
    Регистрация:
    22.11.15
    Сообщения:
    427
    Благодарности:
    154

    Yotti

    Живу здесь

    Yotti

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.15
    Сообщения:
    427
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Воронежская обл.
    2026-02-23_12-19-48.png
    https://ariston-pro.com/ru/
     
  2. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.153
    Благодарности:
    1.785

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.153
    Благодарности:
    1.785
  3. Yotti
    Регистрация:
    22.11.15
    Сообщения:
    427
    Благодарности:
    154

    Yotti

    Живу здесь

    Yotti

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.15
    Сообщения:
    427
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Воронежская обл.
    Ну так в режим комфорт обязательно должен быть включен. Без него греть не будет. На фото смущает тройник на обратке. Может это обратка от какой либо ветки СО. Воб щем не понятно.
     
  4. Yotti
    Регистрация:
    22.11.15
    Сообщения:
    427
    Благодарности:
    154

    Yotti

    Живу здесь

    Yotti

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.15
    Сообщения:
    427
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Воронежская обл.
    На всех аристонах одна и таже система подключения бойлера. Буквы в конце CF - открытая камера.
     
  5. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.153
    Благодарности:
    1.785

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.153
    Благодарности:
    1.785
    Однако на схеме котла, второй слева выход на бойлер указан только для котла без букв в конце. С телефона скопировать картинку не получается.
     
  6. serg novikov
    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    12

    serg novikov

    Живу здесь

    serg novikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Смоленск
    Ariston net не работает уже который день. Никто не знает в чем дело?
     
  7. Vladiz
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.679
    Благодарности:
    1.152

    Vladiz

    Живу здесь

    Vladiz

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.679
    Благодарности:
    1.152
    Адрес:
    Ярославская область
    Опять, наверное, ркн что-нибудь блокируют. Через vpn у меня сайт грузится.
     
  8. serg novikov
    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    12

    serg novikov

    Живу здесь

    serg novikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Смоленск
    Да, и приложение через VPN работает.
     
  9. Yury2101
    Регистрация:
    23.02.26
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Yury2101

    Участник

    Yury2101

    Участник

    Регистрация:
    23.02.26
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Короче я понял, работать будет только в режиме комфорт.
     
  10. Николай1810
    Регистрация:
    12.04.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2

    Николай1810

    Участник

    Николай1810

    Участник

    Регистрация:
    12.04.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Витебск
    Докладываю о глюках своего котла. После пропайки резисторов работа котла не поменялась. в итоге заменил плату на 5 версию, но это на его работе не отразилось. В режиме отопления он все также продолжает работать 10 минутными циклами. Допустим, выставлена температура подачи 56С. Он включается и примерно 2 мин. работает на малой мощности, 3-5 квт. Температура подачи при этом держится на уровне 37-38С, обратки на 31С. Через 2-3 мин. он начинает повышать мощность и делает это сначала плавно, увеличивая на 1 квт примерно в каждые 20 сек. Температура подачи начинает расти, достигает 56С, а он все равно работает на мощности 15 квт, пока температура не достигнет 57С, после чего начинает снижать мощность. После этого мощность начинает изменяться уже не плавно, а достаточно быстро, что сопровождается снижением температуры до 41С, затем он в итоге набирает мощность быстро до 18 квт и снижает ее также быстро после достижения температуры в 58С. Температура не успевает снизится и превышает положенные 4С (достигает 61С) после чего он выключается. Затем температура подачи снижается в течение нескольких минут до 32-31С и котел вновь включается и все повторяется в течение 10 минут. В чем может быть проблема? Не должен же котел работать такими 10 минутными циклами или это все-таки норма? В режиме нагрева бойлера косвенного нагрева работает не выключаясь.
     
  11. Yotti
    Регистрация:
    22.11.15
    Сообщения:
    427
    Благодарности:
    154

    Yotti

    Живу здесь

    Yotti

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.15
    Сообщения:
    427
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Воронежская обл.
    Котёл у Вас в автоматическом режиме или ручном сейчас находится?
     
  12. Николай1810
    Регистрация:
    12.04.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2

    Николай1810

    Участник

    Николай1810

    Участник

    Регистрация:
    12.04.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Витебск
  13. Yotti
    Регистрация:
    22.11.15
    Сообщения:
    427
    Благодарности:
    154

    Yotti

    Живу здесь

    Yotti

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.15
    Сообщения:
    427
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Воронежская обл.
    В ручном пробовали?
     
  14. Николай1810
    Регистрация:
    12.04.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2

    Николай1810

    Участник

    Николай1810

    Участник

    Регистрация:
    12.04.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Витебск
    Прошлый раз, до замены платы, тоже работал циклично, в режиме нагрева БКН температура подачи изменяется в интервале 11С. Это норма?
     