  1. Rulph
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Rulph

    Участник

    Rulph

    Участник

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Брянск
    Вот это интересно, впервые слышу. А как можно проверить кондер? Это тот, что сверху насоса (на картинке в приложении)?

    Сегодня заметил интересный момент: температура трубы обратки основного теплообменника существенно горячее, чем фитинги трубы обратки, очевидно, что по факту обратный поток не имеет температуры, по которой котел отключает нагрев. Потрогал вторичный теплообменник, и в нем явно был кипяток, хотя горячую воду не включали уже несколько часов. Подумал на двухходовой клапан, вероятно он при переключении на отопление не перекрывает полностью контур ГВС, изза этого котел кипит и тактует, а контур отопления недополучает теплоноситель. Разобрал клапан, почистил весь налет, перевернул уплотнители, почистил сервопривод, обновил смазку, все поставил назад и... ничего не поменялось...
     

    Вложения:

    • 20260210_225444.jpg
  2. Vladimirtul
    Регистрация:
    07.11.12
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    86

    Vladimirtul

    Живу здесь

    Vladimirtul

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.12
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Тула
    Тестером/мультиметром. Не каждый мультиметр умеет мерять емкость, но такие не редкость.
    По обратке - проверьте байпас (поз.514) с клапаном, находится за предохранительным клапаном.
    Фильтр - п. 616
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 11.02.26
  3. Rulph
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Rulph

    Участник

    Rulph

    Участник

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Брянск
    Как водится, сначала спрашиваю, а потом включаю мозг) Да, 670 nf вместо 2 mf, вполне возможно, что кондер делает работу насоса нестабильной. Буду менять.
    Позиции 514 и 616 проверю, спасибо за совет.
     
  4. Rulph
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Rulph

    Участник

    Rulph

    Участник

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Брянск
    Я не знаю, совпадение это или нет, но после чистки байпаса (514) все заработало как надо, теплоноситель пошел в радиаторы, тактование пропало. Неужели из-за закисания байпаса поток постоянно шел по короткому пути внутри котла? Как это вообще можно было обнаружить без ошибок и других признаков? Получается, только мороз поспособствовал. Я правда параллельно почистил датчик потока ГВС (607), но причина явно не в нем.
    Спасибо большое за подсказку, сам я точно логически не пришел бы к этом решению. Наслаждаюсь теплом)
     
  5. Vladimirtul
    Регистрация:
    07.11.12
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    86

    Vladimirtul

    Живу здесь

    Vladimirtul

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.12
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Тула
    :super:
    Фотнули бы для интереса и истории, что в байпасе то было?
     
  6. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.153
    Благодарности:
    1.785

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.153
    Благодарности:
    1.785
    А что там может быть, открылся клапан и не закрылся.
     
  7. Rulph
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Rulph

    Участник

    Rulph

    Участник

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Брянск
    Как не странно, ничего страшного не было, ну ржавый налет, небольшие частички. Я даже не придал значения, но раз уж достал, думаю надо почистить.
    Единственное, что меня насторожило, что сам клапан (белый вкладыш на картинке) был сдвинут к самому краю гильзы, и я не мог понять, правильно это или нет. Нашел эту картинку и после чистки вставил его до упора как на ней.
     

    Вложения:

    • Screenshot_20260213_200854_Gallery.jpg
  8. Дзержинский72
    Регистрация:
    04.10.12
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    20

    Дзержинский72

    Живу здесь

    Дзержинский72

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.12
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Дзержинск
    Здравствуйте! Подскажите, поиском не нашёл, по поводу настенного котла ARISTON ARGIS C 24 FF NG. Отзывов, реальных, так же нет. Монтажники советуют. Что скажите насчёт данной модели? В системе будет пропилен.
     
  9. Vladimirtul
    Регистрация:
    07.11.12
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    86

    Vladimirtul

    Живу здесь

    Vladimirtul

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.12
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Тула
    @Дзержинский72, тот же Cares XC, только сделан на заводе Ariston в Китае. З/ч заменяемы. Сервисные центры работают, з/ч есть, поставляются. Сам пока с котлом не сталкивался, китайские з/ч, в частности предохранительный, плату, вентилятор, видел, ничего особенного, все сделано добротно.
     
  10. Николай1810
    Регистрация:
    12.04.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2

    Николай1810

    Участник

    Николай1810

    Участник

    Регистрация:
    12.04.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Витебск
    Добрый вечер. Мой ariston genus one system 30 в течение прошлой и этой зим доставлял много хлопот. Из-за часто возникающих отрывов пламени он периодически выходил в блокировку и требовал перезагрузки. В результате в сильные морозы температура в доме снижалась на несколько градусов, пока мы приезжали с работы. Летом, после планового то он вообще не хотел запускаться из-за постоянных отрывов пламени, пока его не сбросили до заводских настроек. Плюс периодически появляются ошибки об отсутствии циркуляции теплоносителя. После сброса может проработать месяц или два, затем опять проскакивают эти ошибки. При этом котел отработал всего 3,5 года. Во время то никаких загрязнений в нем не выявлено.
    Также не вполне устраивает алгоритм его работы. Установлены датчик внешней температуры и cube s net. Котел работает в полностью автоматическом режиме, но нужная температура в доме не достигается. Cube s net установлен на втором этаже, обогреваемом только батареями. Выставлена температура в помещении 22С. Для того, чтобы котел реже выключался я ограничил температуру подачи до 55С, с дельтой между температурой подачи и обратки 20С. По логике, когда температура обратки приближается к 30С оно должен уменьшить мощность. Он же часто мощность снижает не своевременно, в результате температура обратки достигает 35С и котел выключается. Затем довольно долго не включается. Батареи успевают остыть, температура на втором этаже, где стоит cube s net, до 22С не поднимается, устанавливается на уровне 20,9 С. Такие периодические остывания батарей ощущаются не комфортно, особенно в детских комнатах. Пробовал изменять уровни и наклоны кривой отопления, но нужного комфорта так и не добился.
    В общем из-за постоянной боязни, что он откажет как раз в сильные морозы и из-за не вполне комфортного алгоритма его работы решил в этом году купить резервный котел.
    Думал приобрести новую модель ariston - genus one+ system, но боюсь, что нарвусь на те же проблемы.
    Может кто-нибудь владеет информацией о vaillant ecotec pro или viessmann vitodens 50? Насколько они беспроблемны и могут ли обеспечить нужный комфорт в автоматическом режиме, включившись осенью и не выключаясь отработать до весны? Или может посоветуете какие-то другие варианты. Спасибо.
     
  11. Vladiz
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.679
    Благодарности:
    1.152

    Vladiz

    Живу здесь

    Vladiz

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.679
    Благодарности:
    1.152
    Адрес:
    Ярославская область
    Не помню, чтобы на котле ограничивалась дельта. Котел ориентируется только на установленную (или рассчитанную по кривой) температуру подачи.
    Какая площадь? Может мощность котла избыточна.
    Все зависит от рассчитанной температуры подачи и теплоотдачи системы отопления. Может и 30 град. уже перебор, а может и 50 еще мало.
    Что-то с выбором и настройкой кривой не так. Или режим "sra" не активен. Попробуйте выставить режим "2" (пар. 421) и поизменять температуру подачи для достижения поддержания температуры и равномерной работы котла (желательно в разные дни при разных условиях за бортом). А уже потом исходя из этих цифр выбирать и настраивать кривую.
     
    Последнее редактирование: 20.02.26
  12. Yotti
    Регистрация:
    22.11.15
    Сообщения:
    427
    Благодарности:
    154

    Yotti

    Живу здесь

    Yotti

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.15
    Сообщения:
    427
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Воронежская обл.
    Какую температуру подачи Вы ограничили? Минимальную или максимальную? Как Вы дельту 20 выставили? По ошибкам похоже на неисправность платы, но не точно. Проверьте настройки для своего котла. WhatsApp Image 2026-02-20 at 09.43.14.jpeg
     
  13. Николай1810
    Регистрация:
    12.04.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2

    Николай1810

    Участник

    Николай1810

    Участник

    Регистрация:
    12.04.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Витебск
    Прошу прощения, наврал, дельта t для переключения скорости насоса 20 С (параметр 2.3.9). С температурой подачи и обратки (параметры 8.3.1 и 8.3.2), при которой он выключается попробую определиться завтра, сейчас он работает на нагрев бойлера. От вашей таблицы отличаются только два параметра: 200, макс. температура ГВС у меня не 60, а 55С, и 2.3.2 макс. мощность в режиме ГВС не 88, а 75%.
    55С это максимальная температура воды в режиме отопления, 30С минимальная температура.
    В параметре 4.2.1 у меня стоит 4, т. е. датчик наружной и комнатной температуры, поставил 2.
    4.2.2 - выбор наклона терморег. 2,6, 4.2.3 - сдвиг кривой терморег. 12, 4.2.4 - влияние комн. датчика 15, и все равно температура в доме на сейчас 21,3 С при выставленной 22 С и с учетом, того, что сильных морозов уже нет 2 дня, миним. температура на улице - 11 ночами.
    Дом 200 м2, из газосиликата d500 толщиной 375 мм, без дополнительного утепления. Два этажа, первый 100 м теплые полы + радиаторы prado (стальные) 4 штуки (3 по моему по 1,5 квт и один в ванной по моемому на 800 вт). на втором этаже только радиаторы, 3 штуки по 2,2 квт и 3 по 800 вт.
    Позавчера сбросил ошибки, а сегодня уже опять полный набор 5p3, 501, 5p6.
     
  14. Yotti
    Регистрация:
    22.11.15
    Сообщения:
    427
    Благодарности:
    154

    Yotti

    Живу здесь

    Yotti

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.15
    Сообщения:
    427
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Воронежская обл.
    Для чего Вы урезали температуру в 55°? Если хочется просто без каких либо на то объективных причин ограничить температуру подачи то поставьте хотя бы 70. У Вас скорее всего не хватает температуры подачи чтобы прогреть дом.
    Эти настройки у Вас просто не работают потому что терморегуляция упёрлась в 55°.Вообще эти настройки не туда. От 1 до 1.3 наклон кривой выбирать нужно. Сдвиг пока на 0. Участие датчика 0. При 4.2.2=1 температура подачи будет 62° при -11° на улице.
     
  15. Николай1810
    Регистрация:
    12.04.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2

    Николай1810

    Участник

    Николай1810

    Участник

    Регистрация:
    12.04.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Витебск
    Сегодня вечером выяснил, как работает котел в режиме отопления. Допустим после запроса на отопление котел выставляет температуру подачи 51 С. После этого он включается и работает на мощности около 15 квт. Температура подачи поднимается до 47С, после чего он начинает снижать мощность вплоть до 8 квт, температура подачи снижается до 37 С. затем он повышает мощность и температура подачи повышается опять примерно до 47-48 С, затем опять снижает мощность и так происходит примерно в течение 4 мин, после чего температура подачи достигает 51С. Эту температуру плюс-минус 2 С он поддерживает в течение нескольких минут, затем, при повышении температуры подачи до 53С он зачем-то сильно снижает мощность вплоть до 5 квт. Температура подачи падает до 37 С и он также сильно повышает мощность до 15 квт и удерживает ее пока температура достигнет 51-52 С, после чего опять резко снижает до 5 квт, но температура подачи продолжает расти до 55 С. При температуре подачи 55С котел выключается и ждет пока, температура подачи не сравняется с температурой обратки (она в течение всего этого цикла остается неизменной 32 С). Через несколько минут после того как температура обратки установится на 32 С он вновь включается и цикл повторяется. весь этот цикл занимает около 10 минут. Получается, что в течение суток он включается и выключается очень часто и наверное при очередном таком включении иногда происходят отрывы пламени. Я так понимаю, что это не нормальный режим работы, т. е. котел не может точно поддерживать заданную температуру подачи или это норма?

    Когда я ставил температуру подачи на 70С (в прошлую зиму) он еще чаще выключался плюс батареи очень сильно нагревались, боялся, чтобы дети не обожглись.
    Так сильно задрал кривые после того, как температура в доме снизилась до 19С, ранее стояли значения намного ниже. Еще заметил, что датчик наружной температуры (установлен под крышей на северной стороне дома) по утрам часто выдавал температуру -28С, хотя реально на улице было -19С. Я грешил, что он ночью так сильно охлаждается из-за ветров, потому что днем вроде температуру показывает верную. Еще один нюанс, сейчас после выключения котел выставил температуру подачи -3287С,затем через секунд 5 вернул на 51С.
     
    Последнее редактирование: 20.02.26