1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования - 2

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем maraha, 21.12.21.

  1. Vladimirtul
    Регистрация:
    07.11.12
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    86

    Vladimirtul

    Живу здесь

    Vladimirtul

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.12
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Тула
    Тоже не работает, через VРn работает!
     
  2. Gwfnordsy
    Регистрация:
    14.11.12
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    8

    Gwfnordsy

    Участник

    Gwfnordsy

    Участник

    Регистрация:
    14.11.12
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, не откликается. VPN пробовали?
     
  3. Vladiz
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.679
    Благодарности:
    1.152

    Vladiz

    Живу здесь

    Vladiz

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.679
    Благодарности:
    1.152
    Адрес:
    Ярославская область
    Через VPN не пробовал. Через обходчик блокировок (типа для ютуб, роблокс и т. п.) не работает.
    Значит надо устанавливать VPN.
     
  4. Yotti
    Регистрация:
    22.11.15
    Сообщения:
    427
    Благодарности:
    154

    Yotti

    Живу здесь

    Yotti

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.15
    Сообщения:
    427
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Воронежская обл.
    Воронежская обл. Работает. И с VPN и без.
     
  5. Vladiz
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.679
    Благодарности:
    1.152

    Vladiz

    Живу здесь

    Vladiz

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.679
    Благодарности:
    1.152
    Адрес:
    Ярославская область
    Повезло. Может от оператора зависит (у меня Ростелеком).
    Да и приложение работает со скрипом. Через раз запускается.
     
  6. Yotti
    Регистрация:
    22.11.15
    Сообщения:
    427
    Благодарности:
    154

    Yotti

    Живу здесь

    Yotti

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.15
    Сообщения:
    427
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Воронежская обл.
    Билайн только через VPN. МТС и с VPN и без но со скрипом.
     
  7. Kholmogorov
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    480
    Благодарности:
    246

    Kholmogorov

    Живу здесь

    Kholmogorov

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    480
    Благодарности:
    246
    Адрес:
    Казань
    Вроде, смысла использовать VPN нет, так как Куб же ищет удалённый сервер через роутер. Если только на роутере настроен шлюз с VPN.
     
  8. Vladimirtul
    Регистрация:
    07.11.12
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    86

    Vladimirtul

    Живу здесь

    Vladimirtul

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.12
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Тула
    У меня и приложение и WEb через билайн и ростелеком работает только с ВПН, еще пробовал через прокси сервер - тоже работает, причем сам WiFi GateWay соединяется и данные передает без танцев с бубнами. Чет провайдеры мутят неладное, задолбали они, палку сильно гнут с требованиями РКН. У меня много еще каких нужных по работе сайтов не открываются напрямую.
     
  9. Rulph
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Rulph

    Участник

    Rulph

    Участник

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Брянск
    Добрый день. Бьюсь уже неделю с еотлом ariston genus evo 30 cf (30 кВт): никак не хочет загонять теплоноситель на верхние этажи дома (2й и 3й этажи по 60 кв. м.). Первый этаж оборудован теплым полом с насосно-смесительным узлом, и если я ограничиваю его поток клапаном первичного контура, то часть теплоносителя удается доставить наверх, но в этом случае температура теплоносителя теплого пола падает до 30 гр., чего не хватает, чтобы прогреть стяжку и отопить 1 этаж. Да и радиаторы не слишком горячие. В контуре отопления 5 радиаторов (воздух вытравлен) и теплый пол площадью 50 кв. м. Общая площадь отопления - 150 кв. м. Температура на улице -18 градусов цельсия, температура в доме менее 18 градусов, в районе радиаторов еще ниже. Фильтры на обратке и на циркуляционном насосе почистил, ошибок нет, но есть явное тактование (2 мин нагрев, 2 мин ожидание). Почему такой мощный насос не справляется с моей системой?
    Заранее благодарю
     
  10. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.153
    Благодарности:
    1.785

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.153
    Благодарности:
    1.785
    Убавьте мощность котла вдвое, температуру на котле увеличьте, время нагрева увеличится и будет успевать прогреваться система. Как вариант.
     
  11. Vladiz
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.679
    Благодарности:
    1.152

    Vladiz

    Живу здесь

    Vladiz

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.679
    Благодарности:
    1.152
    Адрес:
    Ярославская область
    Это первый запуск или все работало, а потом что-то случилось?
    Чтобы давать советы нужно видеть вашу систему (схему) отопления.
     
  12. Rulph
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Rulph

    Участник

    Rulph

    Участник

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Брянск
    Пробовал последовател но снижать мощность вплоть до 30%, и все равно очень быстро закипает, а радиаторы холодные.

    Да, забыл сказать, что в эксплуатации котел 10 лет, и раньше то ли не было таких холодных зим, то ли не было этого сбоя, температуры помещений всегда хватало. А по схеме сплоховал, когда принимал дом, не запросил, а скйчас все в бетоне. Схема довольно простая: в одном двухтрубном контуре все радиаторы и насосно-смесительный узел ТП. У меня подозрение на насос котла, несмотря на то, что работает он стабильно и бесшумно спустя годы, похоже, он не рассчитан на многоэтажную зкстройку. Если есть специалисты, прокомментируйте, плз., насос wilo intmtsl 15/5 he-2 13w35, судя по спекам рассчитан на высоту не более 5м., у меня же котел в подвале, расстояние до самых верхних радиаторов - 10-12м.
    Если гипотеза верна, какие есть варианты: замена насоса или установка дополнительного?
    Заранее благодарен за мнения.
     
  13. Yotti
    Регистрация:
    22.11.15
    Сообщения:
    427
    Благодарности:
    154

    Yotti

    Живу здесь

    Yotti

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.15
    Сообщения:
    427
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Воронежская обл.
    Есть такая болезнь с насосами wilo на аристонах. Падает расход и котлы начинают тактовать, но насосы работают тихо.
     
  14. Vladiz
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.679
    Благодарности:
    1.152

    Vladiz

    Живу здесь

    Vladiz

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.679
    Благодарности:
    1.152
    Адрес:
    Ярославская область
    В замкнутой системе насосу не нужно поднимать воду на верхние этажи. Здесь напор (высота подъема) определяет возможность преодоления гидравлических потерь в системе.
    PS: Возможно действительно насос "устал" и не может обеспечить нормальную циркуляцию.
     
  15. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.153
    Благодарности:
    1.785

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.153
    Благодарности:
    1.785
    Если идет быстрый нагрев ТН в котле, а не системы, то в первую очередь проверяется фильтр на входе в котел, он должен правильно установленным, иначе от него только вред. Далее в насосе проверяем/заменяем фазосдвигающий конденсатор.