1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования - 2

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем maraha, 21.12.21.

  1. Doggy1982
    Регистрация:
    10.02.22
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Doggy1982

    Новичок

    Doggy1982

    Новичок

    Регистрация:
    10.02.22
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Привет.
    Есть котел ariston genus one 30.
    Есть задача получить от него сигнал аварийной остановки для автоматического переключения на резервный котел.
    Изучил инструкции, форумы и все что мог, но не нашел какого-либо выхода для получения состояния аварии. До этого был Бош, так там прямо клемма выхода на сигнализацию была...

    Прошу подсказать, есть ли возможность получить информацию о состоянии аварии на этих котлах?
     
  2. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.153
    Благодарности:
    1.785

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.153
    Благодарности:
    1.785
    Термостат на понижение температуры теплоносителя, или объекта ниже контрольной.
     
  3. DmitryKLD
    Регистрация:
    15.06.18
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    535

    DmitryKLD

    Живу здесь

    DmitryKLD

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.18
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    535
    Адрес:
    Калининград
    Мне кажется, есть для этой цели устройство МФУ Ariston 3318636.
    Функция в параметре 1100=2 (стр.70 руководства прикреплённый файл)
     

    Вложения:

  4. Witos08
    Регистрация:
    12.08.21
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Witos08

    Новичок

    Witos08

    Новичок

    Регистрация:
    12.08.21
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Доброго времени суток, всем форумчанам
    Прошу помощи советом у людей с опытом.
    Имею котел Аристон Егис плюс 24 ФФ, двухконтурный, работает только на отопление.
    В этом сезоне стал слабо обогревать, в некоторых комнатах радиаторы прохладные.
    Грешил на завоздушивание (несколько радиаторов давали течь и были заменены в ноябре-декабре). После этого воздух стравливал, не помогло.
    Прошёлся по фильтрам на системе (два) и в котле (тоже два) немного мусора было, но к сожалению, тоже не помогло.
    Пытался проверить производительность насоса отвёрткой вставить не смог.
    На очереди трёхходовой клапан и датчик температуры.
    Снял видео работы с клапаном и без.
    Не кажется вам, что температура слишком быстро набирается и затем теряется?
     
  5. Witos08
    Регистрация:
    12.08.21
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Witos08

    Новичок

    Witos08

    Новичок

    Регистрация:
    12.08.21
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
  6. Witos08
    Регистрация:
    12.08.21
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Witos08

    Новичок

    Witos08

    Новичок

    Регистрация:
    12.08.21
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    И ещё вопрос, если отключить сервопривод трёхходового клапана, то котел автоматически переходит в режим отопления? Если исключить заклинивание клапана?
     
  7. Yotti
    Регистрация:
    22.11.15
    Сообщения:
    427
    Благодарности:
    154

    Yotti

    Живу здесь

    Yotti

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.15
    Сообщения:
    427
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Воронежская обл.
    Частая проблема с насосами.
     
  8. Doggy1982
    Регистрация:
    10.02.22
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Doggy1982

    Новичок

    Doggy1982

    Новичок

    Регистрация:
    10.02.22
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Огромное спасибо!
    Судя по руководству это как раз то, что мне нужно. Здесь еще и можно дистанционный перезапуск организовать.
    Поставлю обратные клапана на входах в котлы, чтобы отсечь переток через котел жидкости при включении второго котла (сейчас приходится вручную краны перекрывать) и подключу сухой контакт выхода с МФУ на вход комнатного термостата электрокотла. Получится простая схема с автоматическим включением электрокотла при аварии на газовом котле. Готов выслушать мысли, пожелания и предложения по этой схеме.

    Осталось только с Wi-Fi разобраться, чтобы понимать причину остановки и получать дистанционное уведомление. Здесь тоже вопрос, как я понял эти котлы двух версий бывают: с приставкой net в маркировке и без нее. Для подключения второго нужен дополнительный модуль, но это не точно. Если есть информация более детальная по подключению и модулю, буду рад ее получить)
     
  9. Виктор 48
    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    798
    Благодарности:
    1.526

    Виктор 48

    Живу здесь

    Виктор 48

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    798
    Благодарности:
    1.526
    Адрес:
    Грязи
    Абсолютно такой же котел, работает и на отопление и на ГВС.
    С момента установки в 2014 году по 2024 год работал вообще без обслуживания.
    Осенью 24 стал плохо греть - очень быстро набирает температуру и останавливается как у Вас на видео. Вызвал мастера. Промыл оба теплообменника, хотя они все оказались на удивление чистыми, промыл все фильтры (позже оказалось что не все). Вынес вердикт, что хана насосу.
    Купил новый насос (две недели ждал), поменяли и ... не помогло, ничего не изменилось. После 4 часов ковыряния и вызова на подмогу еще одного его знакомого мастера, общими усилиями нашли таки фильтр системы отопления в котле (прямо на входе обратки в котел).
    После этого котел заработал как новый, оказалось что проблема не в насосе, а в забитом фильтре.
    Жаль что раньше не нашел книжку во вложении, может и не пришлось бы вызывать мастеров и менять рабочий насос.
    Теперь у меня есть запасной б/у рабочий насос для котла, но что с ним делать не знаю.
     

    Вложения:

  10. Yotti
    Регистрация:
    22.11.15
    Сообщения:
    427
    Благодарности:
    154

    Yotti

    Живу здесь

    Yotti

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.15
    Сообщения:
    427
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Воронежская обл.
    Интересный у Вас мастер.
     
  11. Виктор 48
    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    798
    Благодарности:
    1.526

    Виктор 48

    Живу здесь

    Виктор 48

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    798
    Благодарности:
    1.526
    Адрес:
    Грязи
    Какие есть.
     
  12. Kholmogorov
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    480
    Благодарности:
    246

    Kholmogorov

    Живу здесь

    Kholmogorov

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    480
    Благодарности:
    246
    Адрес:
    Казань
    Можно купить Аристоновскую Wi-Fi приблуду Cube-S net.
     
  13. Gwfnordsy
    Регистрация:
    14.11.12
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    8

    Gwfnordsy

    Участник

    Gwfnordsy

    Участник

    Регистрация:
    14.11.12
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тут интересовались котлом AlteasOne+ Net. Могу рассказать про свой опыт.

    Двухконтурный котел на AlteasOne+ Net24 кВт был пущен в эксплуатацию на природном газе в сентябре 2024г. В комплекте шел комнатный термостат Sensys HD, упакованный в отдельную фирменную коробку, которая лежала внутри заводской упаковки котла. Котел куплен на замену Buderus GB072-24K, отработавшего 12 лет. Новый котел на 3-х летней гарантии, прошел одно ТО через год эксплуатации в сертифицированной Аристоном организации для сохранения гарантии.

    Котел работает на радиаторную систему отопления (площадь помещений 75 м2) плюс теплый пол (25 м2) через смеситель. Режим работы автоматический (датчик уличной температуры и встроенный в Sensys HD датчик комнатной температуры), тактование прекращается примерно при наружной температуре +5 градС и ниже. Дневная Т запрограммирована на 22 градС, ночная – на 18,5 градС. Горячая вода подается на 2 раковины и душевую кабину.

    Критериями при выборе котла были следующие: (1) малая шумность (для установки на кухне, объединенной с гостиной); (2) глубокая модуляция по мощности (большую часть времени в моем доме котел работает на минимально возможной мощности, т. к. отапливаемая площадь небольшая); (3) модулируемый насос.

    В целом, котлом я доволен. Из особенностей или недостатков можно отметить следующие: (1) котел не измеряет скорость протока ГВС и температуру воды регулирует расчетным путем по параметрам первичного контура, поэтому температура на выходе в душе меняется в зависимости от положения рукоятки крана и от разбора воды в раковине; (2) кривая регулирования Т подачи в систему отопления хорошо держит заданную температуру, но очень пологая, поэтому переход от ночной температуры к дневной занимает около 2,5 часов; (3) не всегда понятна логика работы, например, даже при отсутствии тактования, если прервать отопление разбором горячей воды, при возврате на отопление горелка иногда включается всего на несколько секунд, затем несколько минут постциркуляции, и этот цикл может повториться несколько раз, пока горелка не начнет работать постоянно; (4) розжиг выполняется на довольно большой мощности и работу котла хорошо слышно, затем мощность снижается до необходимой для отопления и его практически не слышно; (5) громко работает привод 3-х ходового клапана; (6) в поставке идет инструкция на русском языке, но в ней много опечаток в описании параметров настройки, поэтому лучше скачать англоязычный вариант.

    У меня котел подключен к домашней сети и к интернету. Уходя из дома на длительное время, я перевожу отопление на пониженный (ночной) режим работы, а если возвращаюсь раньше запланированного времени, заранее включаю обычный (дневной) режим дистанционно.

    Отвечу на ваши вопросы.
     
  14. DmitryKLD
    Регистрация:
    15.06.18
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    535

    DmitryKLD

    Живу здесь

    DmitryKLD

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.18
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    535
    Адрес:
    Калининград
    А что случилось с Будерус?
     
  15. Gwfnordsy
    Регистрация:
    14.11.12
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    8

    Gwfnordsy

    Участник

    Gwfnordsy

    Участник

    Регистрация:
    14.11.12
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Забился теплообменник, уже было не прочистить. Котел вроде как работал, но на малых мощностях завывал так, что на улице слышно.