Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования - 2

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем maraha, 21.12.21.

  1. DmitryKLD
    Регистрация:
    15.06.18
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    535

    DmitryKLD

    Живу здесь

    DmitryKLD

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.18
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    535
    Адрес:
    Калининград
    Это хорошее решение, на самом деле, надежное. Коммуникационная шина проводная. Это связано с технологией исключения помех, постоянным обменом информацией (требует энергии и для батарейного питания, вероятно, не очень подходит). Я так, думаю.
     
  2. Vladimirtul
    Регистрация:
    07.11.12
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    86

    Vladimirtul

    Живу здесь

    Vladimirtul

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.12
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Тула
    Все верно, даже современный Sensys HD имеет проводную шину, но ему аккум не нужен в отличии от Cube s net. А в новых премиальных котлах шлюз Wi-Fi GateWay уже встроен.
    Оф сайт https://www.ariston.com/it-it
     
  3. DmitryKLD
    Регистрация:
    15.06.18
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    535

    DmitryKLD

    Живу здесь

    DmitryKLD

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.18
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    535
    Адрес:
    Калининград
    Судя по описанию, модуля wi fi в HD как и в Sensys нет. Может быть именно из за модуля wi fi в кубе стоит аккумулятор. У нас HD только в комплекте с котлом можно купить. Или "там", найти. Отдельно в продаже, такого, нет. Я находил один вариант, на озон. Но он пришел с неисправным энкодером (погнута была его ось и на нажатие он не реагировал). Пришлось вернуть его продавцу.
    Посмотрел на Озоне. Он вновь появился. И продавец, тот же. Скорее всего это мой вариант, но наверное, его починили.
     
    Последнее редактирование: 12.11.25
  4. Kholmogorov
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    480
    Благодарности:
    246

    Kholmogorov

    Живу здесь

    Kholmogorov

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    480
    Благодарности:
    246
    Адрес:
    Казань
    Тоже верно. Установка стороннего датчика давления - это хорошее решение!
     
  5. медведь72
    Регистрация:
    09.10.23
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    29

    медведь72

    Живу здесь

    медведь72

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.23
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    29
    Поэкспериментировал с параметром 230 изменяя циферки и проверял по другим пораметрам а чет не нашол ни каких изменений. Но подача газа уменьшается
     
  6. aaa3701
    Регистрация:
    25.03.17
    Сообщения:
    556
    Благодарности:
    1.457

    aaa3701

    Живу здесь

    aaa3701

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.17
    Сообщения:
    556
    Благодарности:
    1.457
    Котёл Аристон оне систем 24. конденсатник.
    Теплые полы. Котёл стоит на 35 градусов, теплые полы на НСУ 23. Обратка 21. Работает без остановки. Когда перекрываю часть полов, то может "убрать" горелку и включить постциркуляцию, потом опять зажигается. Но как только работают все 12 контуров, котёл не гаснет. Расход в среднем сейчас 7 кубов в сутки. Дом 170 м2.
    Вопрос. Вредно ли для котла беспрерывная работа горелки?
     
  7. Kholmogorov
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    480
    Благодарности:
    246

    Kholmogorov

    Живу здесь

    Kholmogorov

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    480
    Благодарности:
    246
    Адрес:
    Казань
    Непрерывная работа горелки полезна! В идеальном случае горелка должна зажигаться в начале отопительного сезона и гаснуть в конце. :)
     
  8. медведь72
    Регистрация:
    09.10.23
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    29

    медведь72

    Живу здесь

    медведь72

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.23
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    29
    Добрый день. Подскажите давление на холодную в котле 1. Кател запускается и греет но довление начинает расти и доходит до 2 что и 2.5-3
    потом остывает и довление паллет до 1. Это нормально? Мне кажется многовато.
     
    Последнее редактирование: 29.11.25
  9. aaa3701
    Регистрация:
    25.03.17
    Сообщения:
    556
    Благодарности:
    1.457

    aaa3701

    Живу здесь

    aaa3701

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.17
    Сообщения:
    556
    Благодарности:
    1.457
    Скорее всего не работает расширительный бак.
     
  10. медведь72
    Регистрация:
    09.10.23
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    29

    медведь72

    Живу здесь

    медведь72

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.23
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    29
    0громное спасибо. Действительно в баке воздуха ноль. Но подключать его как то непонятно как. Нипелек направлен в сторону под перекладину. Короче буду заниматься. Спасибо
     
  11. ГидроМС
    Регистрация:
    03.02.14
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    438

    ГидроМС

    В теме JACUZZI 30 лет

    ГидроМС

    В теме JACUZZI 30 лет

    Регистрация:
    03.02.14
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    438
    Адрес:
    Москва
    Приветствую всех кто помогает людям)
    Есть: MGm III evo в паре с Ariston котел GENUS ONE
    на 1-м контуре (без смесителя) подключены 12 шт радиаторов (по 6 шт на каждом этаже) через коллекторную разводку. И на каждом этаже последние три-два радиатора (от входа в коллектор по убывающей) не прокачиваются (холодные почти). Явно не хватает производительности насоса.
    Как увеличить мощность частотника 1-го контура?
    И, объясните, пожалуйста, в чем разница регулирования по температуре и давлению?
    Что в моем случае будет правильнее?

    На фото коллектор 2-го этажа
    Температура уменьшается слава на право. Поджал расход первых (левых) радиаторов, но не сильно помогло (
     

    Вложения:

    • 20251130_160323.jpg
    • насос.JPG
  12. Vladimirtul
    Регистрация:
    07.11.12
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    86

    Vladimirtul

    Живу здесь

    Vladimirtul

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.12
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Тула
    @ГидроМС, 12 радиаторов для насоса это немного. Насос тут не причем, нужна балансировка на коллекторе (шестигранниками) на макс. скорости насоса (но может и быть косяк проектировки/монтажа в длинах/диаметрах трубопроводов).
    440=0, 442=100
    В данном случае по пирометру или тепловизору приводить обратки каждого радиатора к одному для всех одинаковому значению (если есть термоголовки - снять/открыть на макс, если есть балансиры - открыть на макс).
    Регулирование по dT - это для радиаторов без термоголовок, это если установленная dT=20 C (разница температур между подачей и обраткой) превышает, насос увеличивает производительность... система уравновешивается при dT=20...
    Регулирование по давлению - это для приборов с термоголовками, При перегреве головки закрывают радиаторы, а насос уменьшает производительность. Конечно же в насосах нет датчиков давления, а параметры тока "мозгами насоса" снимаются по кривой насоса, и по прошитой программе насос уменьшает или увеличивает производительность.
     
    Последнее редактирование: 01.12.25
  13. Benzionovna
    Регистрация:
    11.12.24
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1

    Benzionovna

    Участник

    Benzionovna

    Участник

    Регистрация:
    11.12.24
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста такую ситуацию:

    Ariston Clas One system 35. Одноконтурный. подключен бак косвенного нагрева, и стрелка на 3 контура (2 Пола + батареи).

    Год работы котла, все ок. Никаких вообще вопросов. На днях вывалилась ошибка 105. почитал меню - рост давления (2.5) и возможно засор.

    Открыл 2 обратки с Бака косвенного нагрева и с стрелки, и почистил сеточки. Запустил, подпитал, установил давление на 1.5, все как по инструкции.
    Как только на котле ставлю режим ГВС+Отопление, котел выдает ошибку А6, что-то сам себе крутит, горелка работает на половину, или полностью, и вываливает ошибку 101, типа перегрев. При этом - стрелка очевидно холодная. Все уходит в бак ГВС.
    Искал воздух, запускал и PURGE и травил из батарей - ни в какую. Как только включаю двойной режим, или просто подогрев воды - сразу ошибка.
    При этом, если оставить режим - отопление (прогрев дома) - то вообще никаких проблем. Дом нагрел по контурам просто отлично.
    Сейчас оставил котел в режиме - только отопление.

    подскажите пожалуйста куда копать.
     
  14. Benzionovna
    Регистрация:
    11.12.24
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1

    Benzionovna

    Участник

    Benzionovna

    Участник

    Регистрация:
    11.12.24
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1
    Добавлю, что иногда выскакивает ошибка IP2, потом 105, reset, потом снова все работает, и нет никакой зависимости.
     
  15. Vladimirtul
    Регистрация:
    07.11.12
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    86

    Vladimirtul

    Живу здесь

    Vladimirtul

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.12
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Тула
    Журнал неисправностей - 860! Показывает последние 10 неисправностей.
    A6 - нет такой ошибки в описании 1P2.jpg 101.jpg 105.jpg
    Удаленно что то диагностировать так себе занятие, но предположу... Наверняка заливали не подготовленную воду, образовалась накипь в теплообменнике котла и, возможно, в ГВС. теплосъём не достаточный. Еще может быть недостаточная мощность теплообменника ГВС. Может помочь отключение режима антилегионелла (257=0), и понижение температуры бойлера. Какими трубами, длинами и диаметрами подключен контур ГВС? Раз уж вопрошаете, фото прикладывайте? Что за БКН?