1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования - 2

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем maraha, 21.12.21.

  1. Stereogarden
    Регистрация:
    13.01.20
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1

    Stereogarden

    Участник

    Stereogarden

    Участник

    Регистрация:
    13.01.20
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1
    Добрый день. Вопрос по МФУ или зональному менеджеру от Аристон. Умеют ли они управлять температурой в помещении не путем включения/выключения насоса, а путём открытия/закрытия сервопривода на коллекторе?

    Схема отопления следующая: Котёл Clas X System 28 CF - гидрострелка - коллекторы 1 этажа, 2 этажа, теплого пола. На каждый из контуров устоновлен насос Wilo Yonos Pico. Дом большой, 200 м. Естественно, когда проэктировал систему отопления, о таких вещах, как зональный контроль и прочее даже не думал. Сейчас всё работает исправно, но хочется сделать возможность регулировки зон.

    Конечно, можно просто поставить сервоприводы и термостат на каждую искомую зону. Но хочется, чтобы умный котёл тоже участвовал во всем этом по шине bridge и т. д., ибо сейчас, в межсезонье, иногда тактует.

    Собственно, повторю вопрос. Всего мне нужно сделать 5 зон. Две на первом этаже и три на втором). Вычитал, что зональный менеджер аристон может управлять 6 зонами, но в инструкции написано, что тремя. И то, лишь с помощью включения/выключения насоса. Теоретически, если вместо насоса его подключить к нормально закрытому сервоприводу, будет ли он работать?
     
  2. Yotti
    Регистрация:
    22.11.15
    Сообщения:
    427
    Благодарности:
    154

    Yotti

    Живу здесь

    Yotti

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.15
    Сообщения:
    427
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Воронежская обл.
    422 нужно установить так что бы температуры теплоносителя немного не хватало для прогрева помещения до установленной температуры (424 при этом =0) .Более точно подстроить сдвигом кривой 423. Когда температура в доме устаканится постепенно прибавлять 424, этот параметр будет дотягивать недостающие градусы. Если завысить 424 то будет инерционный заброс температуры и котёл будет отключаться. В идеале при хороших настройках котёл работает весь отопительный сезон не отключаясь.
     
  3. Al_Lukash
    Регистрация:
    10.03.18
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    4

    Al_Lukash

    Участник

    Al_Lukash

    Участник

    Регистрация:
    10.03.18
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Севастополь
    Все то же самое и для ariston genus one system 30, спасибо.
    Работает только при подключенном к шине устройстве терморегуляции. Моим вальтеком 713 не обойтись для регулировки 424 параметра, правильно?
     
  4. Stereogarden
    Регистрация:
    13.01.20
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1

    Stereogarden

    Участник

    Stereogarden

    Участник

    Регистрация:
    13.01.20
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1
    Перефразирую свой вопрос, учитывая инфу, которую нашёл.

    Умеет ли пульт Sensys управлять двумя отдельными МФУ 3318636, основываясь на информации, которую он получает от датчиков CUBE, расположенных в нужных зонах? Чтобы была возможность настраивать разный температурный режим во всех зонах (зон планируется 5: 1 sensys + 4 cube). Радиаторное отопление, МФУ открывает сервоприводы на коллекторной группе (нормально закрытые)
     
  5. zid83
    Регистрация:
    09.01.17
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    1

    zid83

    Живу здесь

    zid83

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.17
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    1
    @Yotti, А стоит ли вообще трогать 422 и 423 при 424-20, по моей логике (не аристона) 424-20 наверное должен подменять пусть не 422 (от неё хотя бы надо отталкиваться) но уж точно заменять 423. И где то можно посмотреть поточнее график кривых что в инструкции ну хотя бы до -30? (в инструкции только до -20 и дальше непонятно)
     
  6. Yotti
    Регистрация:
    22.11.15
    Сообщения:
    427
    Благодарности:
    154

    Yotti

    Живу здесь

    Yotti

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.15
    Сообщения:
    427
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Воронежская обл.
    И стоит и нужно если хотите добиться устойчивой температуры в помещении. Только с одним комнатным датчиком получаются качели, но опять же индивидуально для разных помещений. Сейчас тепло нет смысла настраивать авто режим. С выключенным авто режимом комнатный датчик работает как обычный термостат on/of/ с гистерезисом 0,25 градуса.
     
  7. Yotti
    Регистрация:
    22.11.15
    Сообщения:
    427
    Благодарности:
    154

    Yotti

    Живу здесь

    Yotti

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.15
    Сообщения:
    427
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Воронежская обл.
    У Вас термостат а не датчик. Уличный датчик учитывает только температуру и не учитывает другие факторы влияющие на теплопотери дома.
     
  8. DmitryKLD
    Регистрация:
    15.06.18
    Сообщения:
    838
    Благодарности:
    546

    DmitryKLD

    Живу здесь

    DmitryKLD

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.18
    Сообщения:
    838
    Благодарности:
    546
    Адрес:
    Калининград
    Одного Sensys для параметрирования Всего, что установлено в системе будет достаточно
     

    Вложения:

  9. Stereogarden
    Регистрация:
    13.01.20
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1

    Stereogarden

    Участник

    Stereogarden

    Участник

    Регистрация:
    13.01.20
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1
    Спасибо за литературу. Кстати, а по МФУ есть аналогичное учебное руководство?
    P. s. сенсис ставится в главной, первой зоне. В остальных зонах ставится CUBE, чтобы у системы была информация, какая там температура. Это ведь так работает?

    Допустим, в зоне 4 захотелось поднять температуру. Или наоборот, опустить. Находясь в этой зоне, на cube ставим нужную температуру, cube отправляет сигнал в мфу, мфу открывает или закрывает контур на эту зону до достижения искомой температуры.

    Верно излагаю принцип работы?
     
  10. Al_Lukash
    Регистрация:
    10.03.18
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    4

    Al_Lukash

    Участник

    Al_Lukash

    Участник

    Регистрация:
    10.03.18
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Севастополь
    Это значит, что 713 можно подключить к шине и 424 параметр будет работать?
     
  11. Yotti
    Регистрация:
    22.11.15
    Сообщения:
    427
    Благодарности:
    154

    Yotti

    Живу здесь

    Yotti

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.15
    Сообщения:
    427
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Воронежская обл.
    К шине только родной датчик.
     
  12. DmitryKLD
    Регистрация:
    15.06.18
    Сообщения:
    838
    Благодарности:
    546

    DmitryKLD

    Живу здесь

    DmitryKLD

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.18
    Сообщения:
    838
    Благодарности:
    546
    Адрес:
    Калининград
    Sensys может быть приписан к любой зоне. А может использоваться только в качестве интерфейса с адресом 0. Вам лучше самому поэкспериментировать. МФУ у вас есть, осталось докупить сам Sensys, если его нет и если он нужен.
    Sensys обязателен для МФУ, если нет котла с шиной, с панели которого можно все запараметрировать. И необязателен при наличии такового.
    При наличии Cube, каждая зона отопления работает исходя из данных, от него получаемых. Т. е. каждая зона работает независимо, исходя из условий заданной комнатной температуры.
     
    Последнее редактирование: 01.10.23
  13. Stereogarden
    Регистрация:
    13.01.20
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1

    Stereogarden

    Участник

    Stereogarden

    Участник

    Регистрация:
    13.01.20
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1
    Котёл clas x system 28 cf ng, позволяет до трёх зон настраивать. В любом случае, sensys будет. Это удобней гораздо. И одну зону закроет соьой (основную).

    Меня смущает лишь то, что смогут ли два МФУ работать вместе вообще, и как именно запрограммировать каждый из выходов МФУ на определенную зону, при том, что их шесть (зон).

    И самое интересное - т. к. коллекторные группы уже смонтированы - смодет ли вся эта система адаптироваться под электротермические сервоприводы. Они ведь не сразу закрываются/открываются, а в течение 2-5 минут - а это большая иннерция, на которую CUBE может реагировать неверно
     
  14. DmitryKLD
    Регистрация:
    15.06.18
    Сообщения:
    838
    Благодарности:
    546

    DmitryKLD

    Живу здесь

    DmitryKLD

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.18
    Сообщения:
    838
    Благодарности:
    546
    Адрес:
    Калининград
    Два МФУ работать вместе смогут. Но для этого, на втором МФУ, DIP переключатель для правильной в системе адресации, нужно перевести в противоположное положение (информация от представительства Аристон).
    Для правильной адаптации насосов к вашей гидравлической системе, нужно в меню ваших насосов Wilo Yonos Pico выбрать необходимую настройку.
    Время 2-5 минут - это, наверное, мгновение для отопительной системы, в целом.
     
  15. DmitryKLD
    Регистрация:
    15.06.18
    Сообщения:
    838
    Благодарности:
    546

    DmitryKLD

    Живу здесь

    DmitryKLD

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.18
    Сообщения:
    838
    Благодарности:
    546
    Адрес:
    Калининград
    Я должен извиниться. Я неправильно идентифицировал ваше устройство. У вас МФУ 3318636, а я подумал, что это зональный менеджер 3318628. Это другое устройство. Оно не имеет самостоятельного питания, получает его от шины. Не уверен, что одновременно два смогут работать, в силу ограничения тока шины. У него другой функционал, ограниченный в сравнении с зональным менеджером.