1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Увеличение максимальной мощности энергопринимающих устройств при опосредованном присоединении

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Vadik185, 19.12.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. aspav
    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    8.744
    Благодарности:
    7.184

    aspav

    Живу здесь

    aspav

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    8.744
    Благодарности:
    7.184
    Адрес:
    г. Ленинград
    Чи-и-и-иво? "Ты не умничай, ты пальцем покажи" (с)
    Как это не носят? Все положения ПТП носят исключительно императивный характер.
    Да, некоторые из них содержат двусмысленности. Но не это. В отношении точки присоединения всё однозначно.
    С чего Вы решили, что техприс можно выполнить как-то иначе, если в Правилах написано, что нельзя?

    Фраза "Настоящие Правила устанавливают следующую процедуру технологического присоединения:"
    однозначна, недвусмысленна и категорична.

    Абсолютно насрать как понимает ПТП какая-нибудь безграмотная дурочка из СО. Если кто-то в СО не умеет читать или понимать написанное, для этого есть учителя - ФАС и суд.

    Но на самом деле, Вы заблуждаетесь. Все СО понимают правила. Они делают вид, что не понимают, так как очень любят деньги. А вот настаивать на соблюдении Правил или согласиться с ними - Ваше дело.
     
  2. Vadik185
    Регистрация:
    03.10.18
    Сообщения:
    2.118
    Благодарности:
    583

    Vadik185

    Живу здесь

    Vadik185

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.18
    Сообщения:
    2.118
    Благодарности:
    583
    Если сейчас оплачу, значит с условиями договора согласен, где-то находил решение УФАС, где они в ответ на жалобу заявителя на СО в части нарушения порядка ТП, указали, что мол товарищ, вы подписали договор с СО, значит вы согласились с условиями, что вы от нас сейчас хотите)
     
  3. novikov1962
    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    5.688
    Благодарности:
    3.063

    novikov1962

    Живу здесь

    novikov1962

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    5.688
    Благодарности:
    3.063
    Адрес:
    Саратов
    Свидетельства о праве собственности на что? Его номер указали или номер гаража? Хотя какая разница... Забудте про границы ГСК - у Вашего объекта есть свои, даже если земля под ним не в Вашей собственности.
     
  4. aspav
    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    8.744
    Благодарности:
    7.184

    aspav

    Живу здесь

    aspav

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    8.744
    Благодарности:
    7.184
    Адрес:
    г. Ленинград
    Это Вам решать, нужно или нет. Но п. 7 Ваших ТУ нарушает Правила ТП (если всё так, как Вы говорите).
    Вы имете право требовать соблюдения ПТП. А будете Вы это делать или нет - не мой вопрос.

    Я не знаю что надо Вам.
    Мне было надо - я написал мототказ, СО исправила. А надо ли Вам.. А я откуда знаю?
    Я лишь рассказываю как должно быть в соответствии с ПТП. Боле ничего.

    Никаких нестыковок. Вы просто не понимаете что такое техприс. Читайте Правила вдумчиво.
     
  5. Vadik185
    Регистрация:
    03.10.18
    Сообщения:
    2.118
    Благодарности:
    583

    Vadik185

    Живу здесь

    Vadik185

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.18
    Сообщения:
    2.118
    Благодарности:
    583
    • Ваше мнение какое по данной ситуации? Оплачивать и ждать выполнение ТУ от СО и потом жаловаться или подавать МО?
     
  6. aspav
    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    8.744
    Благодарности:
    7.184

    aspav

    Живу здесь

    aspav

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    8.744
    Благодарности:
    7.184
    Адрес:
    г. Ленинград
    Я его высказал.

    Это Ваше дело. Не моё. Я не могу решать за Вас что Вам делать. Извините.

    Если Вы оплачиваете (т.е. подписываете) договор, значит Вы согласны с его условиями.
     
  7. ed111
    Регистрация:
    14.06.16
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    262

    ed111

    Живу здесь

    ed111

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.16
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    262
    МО подается ДО оплаты и согласий. Это тоже прописано в Правилах. МО = несогласие с предложенным договором и/или ТУ.
     
  8. novikov1962
    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    5.688
    Благодарности:
    3.063

    novikov1962

    Живу здесь

    novikov1962

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    5.688
    Благодарности:
    3.063
    Адрес:
    Саратов
    Мне кажется, что не я один пытаюсь донести до Вас мысль о том, что Вам должно быть фиолетово: будет СО строить до Вашего гаража отдельную линию или договорится с ГСК об использовании его линии. Отвечать СО по-любому будет до точки присоединения, которая вне зависимости от желания СО будет расположена в месте электрического контакта ВАШИХ ЭПУ С СЕТЯМИ СО. В инструкциях по безопастному подключению, которые порядочные СО размещают в личном кабинете заявителя, первой схемой идёт вариант, при котором СО располагает СВОЙ СЧЁТЧИК на стене дома заявителя, после которого ставит СВОЙ АВ, по контактам которого впоследствии будут проходить границы ответственности между ВАМИ (НЕ ГСК!) И СО. И забейте на то, что говорят директор СО и УФАС!
     
    Последнее редактирование: 20.12.21
  9. aspav
    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    8.744
    Благодарности:
    7.184

    aspav

    Живу здесь

    aspav

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    8.744
    Благодарности:
    7.184
    Адрес:
    г. Ленинград
    Именно так!

    Правильно.
    Слова к делу не пришьёшь.
    И что там кто у кого спрашивал (на словах) и кто что кому при этом отвечал, по-барабану.
    Мне по телефону СО тоже говорила, что не уберёт из ТУ автомат 25А.
    А другим садоводам, что не будет строить ЛЭП до их участков.

    Ха-ха. Куда бы она делась с подводной лодки?
     
  10. Vadik185
    Регистрация:
    03.10.18
    Сообщения:
    2.118
    Благодарности:
    583

    Vadik185

    Живу здесь

    Vadik185

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.18
    Сообщения:
    2.118
    Благодарности:
    583
    Номер св-ва на гараж.
     
  11. novikov1962
    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    5.688
    Благодарности:
    3.063

    novikov1962

    Живу здесь

    novikov1962

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    5.688
    Благодарности:
    3.063
    Адрес:
    Саратов
    Надеюсь, что копию самого свидетельства тоже прикладывали.
     
  12. Vadik185
    Регистрация:
    03.10.18
    Сообщения:
    2.118
    Благодарности:
    583

    Vadik185

    Живу здесь

    Vadik185

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.18
    Сообщения:
    2.118
    Благодарности:
    583
    А то, что акт тех. приса на который СО ссылается в ТУ не подписан со стороны ГСК принципиально в данном случае? Т. е. по сути Акт ТП составлен с посторонним человеком (сетевая подключила мой бокс к сетям ГКС в рамках жалобы в прокуратуру за отказ в ТП, но акт ТП подсунули левый, не поставив в известность председателя ГСК) Позже УФАС в арбитраже махал этим актом и говорил суду, что мол смотрите, присоединение у него есть, что он еще хочет непонятно. Через месяц (КЛ-0,4 кВ в мою сторону как и написано в ТУ) обрезали, председатель ГСК написал заявление в энергосбыт, что-бы линию ГСК обесточили и отсоединили кабель от АВ как не пригодную для эксплуатации. В итоге построил свою ВЛ-0,4 кВ и подал заявку на ТП, сейчас планирует от нее подключаться.
     
  13. Vadik185
    Регистрация:
    03.10.18
    Сообщения:
    2.118
    Благодарности:
    583

    Vadik185

    Живу здесь

    Vadik185

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.18
    Сообщения:
    2.118
    Благодарности:
    583
    Обязательно.
     
  14. novikov1962
    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    5.688
    Благодарности:
    3.063

    novikov1962

    Живу здесь

    novikov1962

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    5.688
    Благодарности:
    3.063
    Адрес:
    Саратов
    У меня есть ощущение, что вся информация, приведённая в этом посте, к Вашей нынешней заявке не имеет ни малейшего отношения.
     
  15. Vadik185
    Регистрация:
    03.10.18
    Сообщения:
    2.118
    Благодарности:
    583

    Vadik185

    Живу здесь

    Vadik185

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.18
    Сообщения:
    2.118
    Благодарности:
    583
    Если бы не имела, тогда Акт тех. приса не фигурировал в новых ТУ.
     
Статус темы:
Закрыта.