1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8

Что надо знать про заземление - 8

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nikoltait, 16.12.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.651
    Благодарности:
    24.335

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.651
    Благодарности:
    24.335
    Двухфазное подключение часто использую. Например, баня или мастерская. Одной фазы мало из-за вводного автомата, а три фазы вроде и использовать некуда.
     
  2. Ouroboros
    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    2.291
    Благодарности:
    1.100

    Ouroboros

    Живу здесь

    Ouroboros

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    2.291
    Благодарности:
    1.100
    Адрес:
    Челябинск
    Если объект по существу требует повышенной надёжности энергоснабжения или владелец легко может потратиться на горячее резервирование системы, то почему бы и не пользоваться такими возможностями? Это тоже часть комфорта.
     
  3. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543
    Адрес:
    Рязань
    Косинус фи ЛЕД-ламп сильно переваливает за 0.9, характер нагрузки одинаковый, это ни при чем.
    Причина как раз в тех самых гармониках, о которых уже упоминал. Только в очень маленьком масштабе.
    Фазные токи гармоник, грубо говоря, складываются арифметически.
     
  4. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    9.152
    Благодарности:
    3.624

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    9.152
    Благодарности:
    3.624
    Адрес:
    Краснодар
    Это вы просто не всё знаете, или ориентируетесь на самое последнее время.
    2022-08-01_20-09-24.png

    Напомню, что дело было очень давно, и китайчатина было очень дешевой. Гармоники — последнее, на что я бы ориентировался.
     
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543
    Адрес:
    Рязань
    Честно говоря, непонятные ЛЕДы непонятного происхождения не использовал и не советовал. Всегда ориентировался на что-то относиьельно удобоваримое. Встречалась, конечно, у заказчиков нелпознаная хрень, но особо в их параметры не вникал
    Но дело не в этом. Величина косинуса фи не так уж важна. Важно то, что сдвиг векторов тока получается примерно одинаковый, и угол между ними тупой.
    Векторная сумма токов двух фаз по этой причине никак не может быть больше максимального фазного тока.
    И напрасно.
     
  6. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    9.152
    Благодарности:
    3.624

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    9.152
    Благодарности:
    3.624
    Адрес:
    Краснодар
    Это были непонятные годы, когда все леды были непонятными. Да и не я их выбирал.
    Ну нет.
     
  7. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543
    Адрес:
    Рязань
    Ну да. Характер нагрузки примерно одинаковый. Косинус примерно одинаковый. Сдвиг в одну сторону.
    Нарисуйте диаграмму.
     
  8. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.791
    Благодарности:
    2.010

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.791
    Благодарности:
    2.010
    Адрес:
    Ноябрьск
    Могут быть проблемы при использовании люминесцентных светильников с разными ПРА. Особенно с ЭмПРА компенсированными и некомпенсированными. Не компенсированные ЛПО имели Cos φ = 0,43-0,48. Из-за пульсации светового потока их применение в классах и кабинетах запрещалось, но допускалось в коридорах и рекреациях.
    Нужно ли объяснять что происходит когда у вас часть светильников имеет положительный реактив, а часть отрицательный, из-за того что часть ламп в светильниках не работает и ёмкостная компенсация оказывается избыточной?

    Но, да - такая ситуация в быту не возможна.

    Современные ИБП - не являются реактивной нагрузкой, но являются нагрузкой нелинейной. И вот тут возникают гармоники... Что "лечится" малым активным сопротивлением сети и большой индуктивной ёмкостью источника питания.
     
  9. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543
    Адрес:
    Рязань
    Для этого они должны быть сосредоточены на разных фазах и составлять основую часть нагрузки.
     
  10. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.791
    Благодарности:
    2.010

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.791
    Благодарности:
    2.010
    Адрес:
    Ноябрьск
    Обычные щитки освещения...
     
  11. amix333
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    3.009
    Благодарности:
    1.562

    amix333

    Живу здесь

    amix333

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    3.009
    Благодарности:
    1.562
    Адрес:
    Краснодарский край
    Если я вас правильно понял, то подключение светодиодных ламп и замер тока были как на приложенном рисунке?
     

    Вложения:

    • C1759D49-98A2-4F35-9AED-7634218C6D9F.png
  12. Рукикрюки
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    1.076

    Рукикрюки

    полностью излечившийся трудоголик

    Рукикрюки

    полностью излечившийся трудоголик

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    1.076
    Адрес:
    Казань
    Доброго времени всем!
    Прошу оценить забредшую в мою голову мысль по устройству заземления для сарая.
    Вводные - сарай на столбчатом фундаменте из пластиковых труб с бетоном, от уровня грунта до пола от 20 до 50 см, пол из деревянных досок. Никакого электрического контакта с землёй не предвидится. Сарай предполагается в основном как склад + изредка что-то мелкое просверлить/подпилить/прикрутить. Пара-тройка розеток, пара-тройка лампочек. Одна фаза.
    Собственно мысль. Читая умных слов про устройство заземления обнаружил, что мало того, что заземляющие штыри надо настойчиво вбивать в грунт, так еще и верх этих штырей должен быть на метр заглублён. Имею мысль что это ради того, чтобы попавшее в эти самые штыри электричество растекалось где-то в глубинах грунта и не вылезало наружу, где могут своими босыми ногами ходить разные люди и прочие собаки. Честно сказать, копать траншею длиной 10 метров ради заземления категорически лень, отсюда возникло желание упростить себе задачу следующим образом:
    1) бензобуром делаю три отверстия метровой глубины на расстоянии 1,5 метра друг от дружки
    2) беру в свои рукокрюкие руки арматуру 3 метра длиной в количестве 3 штуки
    3) на один из концов этих арматур надеваю толстый резиновый шланг длиной 1 метр
    4) втыркиваю арматуру в грунт по центру скважин на глубину "голого" штыря, изолированный верх слегка выступает над уровнем грунта
    5) помещаю в скважины серую канальную трубу, чтобы земля не осыпалась внутрь и не передавала электричество в верхние слои почвы
    5) соединяю штыри между собой еще одной арматурой на сварку, или изолированным медным проводом, выше уровня земли, вывожу к сарайному щитку

    Собственно мысль в следующем - резиновый шланг, воздушный зазор и пластиковая труба довольно надёжно изолируют штырь от передачи электричества в верхнюю землю, а то что ниже - оно и так было бы ниже, так что разницы никакой.
    Прошу высказаться, правильно я размыслил облегчить себе жизнь или выдумал очередную фигню?
    Спасибо за внимание.
     
  13. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.993

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.993
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Как подведено электричество к сараю?

    Пока похоже, что Вам нужна система заземления TT, при этом молниезащиты нет и не будет, селективность защиты не нужна. Соответственно, обычное УЗО 30 мА на вводе, дублирующее УЗО 10 или 30 мА на каждую группу, и заземлитель естественный, или в виде одной арматурины, или резьбовой шпильки с сопротивлением растеканию не более 1,5 Ком. Да, именно 1500, а не 30, не 10 и не 4.
     
    Последнее редактирование: 06.08.22
  14. Agp72
    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    16.138
    Благодарности:
    83.961

    Agp72

    Андрей

    Agp72

    Андрей

    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    16.138
    Благодарности:
    83.961
    Адрес:
    Тюмень
    Кому не лень, прокомментируйте, пожалуйста, вот этот совет https://www.forumhouse.ru/posts/30364957/
    А то ведь они там наподключают...
     
  15. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543
    Адрес:
    Рязань
    Вообще-то, для 30мА 300 Ом.
     