1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Слабо греет теплый пол

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем limpimp, 17.12.21.

Метки:
  1. limpimp
    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    10

    limpimp

    Живу здесь

    limpimp

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    10
    Слабо греет теплый пол
    Доброго времени суток форумчане, подскажите пожалуйста советом и профессиональным мнением.
    Имеется 2х этажный дом площадью 8х9.
    Дом построен из ракушечника в камень, то есть ширина стен 40 сантиметров, дом пока не утеплен.
    Пирог пола следующий:
    Спресованный грунт, отсыпка щебнем 10 сантиметров, заливка черновой стяжки 10 сантиметров (бетон,щебень,арматура), утепление пеноплексом с захлестом толщиной 3 сантиметра, фольга-изол, трубы теплого пола из сшитого-полиэтилена VALTEC 16мм, стяжка 3см песчано-цементная над трубами, толщина стяжки с учетом труб 5 сантиметров.
    Котёл Vaillant TurboFit VUW 242/5-2.
    Напольного покрытия пока нет, есть только в жилой комнате лежит ламинат.
    Расстояние между трубами 15 сантиметров, в более маленьких помещениях приходилось делать даже 10 сантиметров.
    На первом этаже система отопления "теплый пол" по всему периметру, 4 комнаты - 4 контура.
    1 - контур около 60 метров.
    2 - контур тоже порядка 60 метров.
    3 - контур порядка 75 метров.
    4 - контур ровно 100 метров, кроил как мог, так как все уверяли что контур должен быть не более 100.
    Вопрос такой, ставлю газовый котёл на 55 градусов, насос стоит валтек, фото системы и котла приложу ниже.
    Насос гребенки работает на 3й скорости, литраж по контурам ставлю 1л. у 3х комнат, и та что 100 метров ставлю 2.5 литра.
    По итогу дом едва теплый, думаю градусов 19, контур 75 метров (кухонный) в котором стоит гребенка и висит котёл самая теплая, там градусов 23-25, остальные комнаты едва теплые, вот прям едва-едва.
    Дом греется уже 4 дня, поднять литраж в гребенке больше чем 3 литра в минуту не могу, даже когда перекрываю все контуры кроме 1.
    Из-за того что в котле 55 градусов, насос раскалённый хоть яичницу жарь, металическая гребенка горячая чуть полегче, датчик температуры показывает что температура 55 градусов проходит в 4 контура без проблем, а вот сами трубы из сшитого полиэтилена, если их трогаешь, очень очень слабо теплые, боюсь что такая теплота от труб плиту пола не прогреет и уж тем более первый этаж.

    Собственно вопросов несколько:
    - Должна ли быть труба сшитого-полиэтилена (сам теплый пол) едва теплый или она должна соответствовать 55 градусам ?
    - Сколько греется толстый дом из камня с бетонными элементами до состояния комфортного (хотябы 23-25 градусов) - такие ожидания я строю изходя из комментариев других владельцев теплого пола, все говорят что у них сауна дома, у меня же пока слегка теплое помещение.
    - Правильно ли я всё понимаю, правильно ли всё сделано?

    За окном 4 градуса тепла.

    Интересно любое мнение, любые мысли, опыта в этом вопросе нет, поэтому и разместил статью, прошу не судить строго.
     

    Вложения:

    • IMG_20211217_000947[1].jpg
    • IMG_20211217_000938[1].jpg
    • IMG_20211217_000926[1].jpg
    • IMG_20211217_000854[1].jpg
    • IMG_20200802_185007.jpg
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    33.856
    Благодарности:
    14.194

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    33.856
    Благодарности:
    14.194
    Адрес:
    Калуга
    нет.
    по описанию - все плохо
    это еще хуже
    Вы на марсе живете ?
    некорректный вопрос
    второй еще некорректнее
     
  3. limpimp
    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    10

    limpimp

    Живу здесь

    limpimp

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    10
    Я был готов к сарказму, спасибо.
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    33.856
    Благодарности:
    14.194

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    33.856
    Благодарности:
    14.194
    Адрес:
    Калуга
    А это не сарказм -хоть и рад за Вас, что Вы были готовы
    регион Вы не указали - это к вопросу про марс
    фольгоизол - выкид денег
    3 см - ниочем
    а вот сейчас будет сарказм - как просили
    у них и узнавайте - как с этим бороться
     
  5. Dani
    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    1.833
    Благодарности:
    918

    Dani

    Живу здесь

    Dani

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    1.833
    Благодарности:
    918
    Адрес:
    Абакан
    пока вот это у вас всё нагревается. 3см утеплителя на полы по грунту это очень мало даже без расчета.
    У меня 20см ЭППС из-за поднятого цоколя над землей, подача в пол 33С до -29С дома +25С, обратка +29С.
     
  6. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    22.715
    Благодарности:
    15.316

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    22.715
    Благодарности:
    15.316
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @limpimp, толстый дом из камня, с бетонными элементами, слабым утеплением от грунта и никаким утеплением стен будет нагреваться до комфортного состояния теплыми полам недели 2-:-3. Если в доме еще и много больших окоон, то дОльше.
     
  7. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    12.722
    Благодарности:
    7.219

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    12.722
    Благодарности:
    7.219
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    труба и коллектор должны соответсвовать температуре выставленной на термоголовке, и странно про раскалённый насос и расходы.
    подачу обратку от котла не перепутали ?
     
  8. limpimp
    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    10

    limpimp

    Живу здесь

    limpimp

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    10
    Понял, в общем есть над чем работать, тогда буду ждать пока дом прогреется, если не поможет то буду утеплять его, если и этого будет мало придется ставить радиаторы на первом этаже чтобы помимо тп грели еще и радиаторы в паре.
     
  9. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    21.808
    Благодарности:
    17.051

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    21.808
    Благодарности:
    17.051
    Адрес:
    Россия, Москва
    Я думаю что из «раскалённого насоса» надо выпустить воздух в первую очередь. А то и дом не согреете, и насос спалите.
     
  10. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    12.722
    Благодарности:
    7.219

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    12.722
    Благодарности:
    7.219
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А обратный коллектор теплый ? чуть холодней подачи ? или совсем холодный ?
     
  11. limpimp
    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    10

    limpimp

    Живу здесь

    limpimp

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    10
    Обратка чуть холоднее, но тоже теплая
     
  12. limpimp
    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    10

    limpimp

    Живу здесь

    limpimp

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    10
    Воздух из насоса выпускал.
     
  13. limpimp
    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    10

    limpimp

    Живу здесь

    limpimp

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    10
     
  14. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    21.808
    Благодарности:
    17.051

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    21.808
    Благодарности:
    17.051
    Адрес:
    Россия, Москва
    Этот процесс иногда надо повторять многократно. Вы же не можете гарантировать, что воздух из петель ТП был удалён сразу и весь.
     
  15. limpimp
    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    10

    limpimp

    Живу здесь

    limpimp

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    10
    То есть теоритически пусть долго но оно всё должно прогреться и начать греть дом, верно ? В данном случае остается просто ждать ?