1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подскажите марку провода

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем skven, 27.01.10.

  1. skven
    Регистрация:
    04.10.09
    Сообщения:
    848
    Благодарности:
    501

    skven

    Живу здесь

    skven

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.09
    Сообщения:
    848
    Благодарности:
    501
    Адрес:
    Москва
    Всем привет!
    Подскажите марку провода или какой именно нужен провод для подключения дома под землей. Подключение 220v. И вот что еще, какой должен быть провод медный или алюминиевый.
     
  2. работяга
    Регистрация:
    13.08.09
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    работяга

    Участник

    работяга

    Участник

    Регистрация:
    13.08.09
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Мытищи
    Вам нужен бронированный кабель типа ВБбШв - 4 * 16.
    Желательна укладка в ПНД-трубе на глубину не менее 1 метра.
    Копаете траншею 1.5 метра, дно засыпаете песком около 10-15 см, укладываете трубу с кабелем, засыпаете песком 25 см, укладываете инфоленту или красный целофан (пленку), засыпаете землей.

    Всё. :)]

    Зы...
    В местах поворота ! Входа и выхода кабеля с трубой из земли ! Не делайте резких поворотов.
     
  3. skven
    Регистрация:
    04.10.09
    Сообщения:
    848
    Благодарности:
    501

    skven

    Живу здесь

    skven

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.09
    Сообщения:
    848
    Благодарности:
    501
    Адрес:
    Москва
    Еще такой вопрос- а какое сечение брать провода, если выделяют 5-7 квт.и какой провод медь или алюминий.
     
  4. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    4.903
    Благодарности:
    1.301

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    4.903
    Благодарности:
    1.301
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Лучше брать медь, Вам выделили 1 фазу или три?
    площадь сечения кабеля берите 6 квадров а лучше 10 (с запасом).
    кабель можно взять ВВГ, а можно NYM

     
  5. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Москва
    Зачем такой кабель при сети 220В. Этот же кабель только 3х10 вполне подойдёт. Незабудте только заземлить броню.


    Можете, как многие делают, использовать кабель ВВГ 3х10 протянув его в чёрной трубе используемой для водопровода.
     
  6. Sergey N
    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    277

    Sergey N

    Живу здесь

    Sergey N

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    277
    Адрес:
    Nsk
    Можно, но не стоит, ибо по рекомендациям производителя вот что:

    Про NYM:
    Так что рекомендую все-же бронированный кабель типа. Они предназначены для прокладки в земле. Сечение, полагаю, 10кв.мм. хватит. Число жил - 2 или 3 в зависимости от того, к чему подключаться будете.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.09.18
  7. работяга
    Регистрация:
    13.08.09
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    работяга

    Участник

    работяга

    Участник

    Регистрация:
    13.08.09
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Мытищи
    10 квадратов. Оптимальный вариант.

    Но ! Лучше заложите 16 квадратов на 4-5 жилы. На будущее повышение мощности и перехода с 220 на 380.

    :)


    На будущее. :)]
     
  8. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Москва
    Если только на будующее, ценник правда на этот кабель не слабый.
     
  9. работяга
    Регистрация:
    13.08.09
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    работяга

    Участник

    работяга

    Участник

    Регистрация:
    13.08.09
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Мытищи
    230-300 рублей за метр погонный.
     
  10. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Москва
    Можно конечно и дешевле найти, но даже 190 р.м кусается.
     
  11. skven
    Регистрация:
    04.10.09
    Сообщения:
    848
    Благодарности:
    501

    skven

    Живу здесь

    skven

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.09
    Сообщения:
    848
    Благодарности:
    501
    Адрес:
    Москва
    Ни хрена сибе а нам надо метров 100. нормально...:(
     
  12. Тюк
    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    65

    Тюк

    Живу здесь

    Тюк

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Для прокладки в земле только бронированный
    Рекомендую АВБбШв(он с алюминиевыми жилами и соответственно значительно дешевле)
    Для однофазного подключения с выделенной мощностью 5кВт необходим кабель не менее 4квадрат (Т.е не менее АВБбШв 3x4) . Я бы рекомендовал как 10-16квадрат(алюминий) либо 6-10(если всеже решите брать медь). Если в будущем планируется переход на трехфазную сеть то лучше сразу заложить пятижильный кабель
     
  13. skven
    Регистрация:
    04.10.09
    Сообщения:
    848
    Благодарности:
    501

    skven

    Живу здесь

    skven

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.09
    Сообщения:
    848
    Благодарности:
    501
    Адрес:
    Москва
    "Тюк" Спасибо ! Буду думать.думать думать !!:)
     
  14. Тюк
    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    65

    Тюк

    Живу здесь

    Тюк

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Только я немного ошибся. Кабель нужен двухжильный для однофазки и четырехжильный для трехфазки т.к. прийдет от столба к вам не ноль и земля(N и PE) а совмещенный ноль(PEN). Разделяеть его будете уже в своем щите. А проводку внутри дома делать уже 3хжильными проводами(пятижильными если нужны 380В) И не забудьте сделать контур заземления. Это очень полезная и нужная вещь.
    Исходя их всего этого рекомендую кабель для прокладки землей АВБбШв 2x10(длительно допустимый ток не более 60А (Выделенные вам 5кВт это примерно 25А))
     
  15. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Киев
    Для системы TN, это если питающая сеть соответствует действующим нормам, медь ВБбШв 3х10 мм2, алюминий АВБбШв 3х16 мм2. Для системы ТТ двух жильный, сечение можно меньше в зависимости от выделеной мощности.
    При такой длине, при 10 кВт для системы TN и двухпроводного кабеля для системы ТТ в зависимости от выделеной мощности нужно сечение на одну ступень больше.