    Всем привет!
    Подскажите марку провода или какой именно нужен провод для подключения дома под землей. Подключение 220v. И вот что еще, какой должен быть провод медный или алюминиевый.
     
    skven , 27.01.10
    #1 + Цитировать
  2. работяга
    Регистрация:
    13.08.09
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    работяга

    Участник

    работяга

    Участник

    Регистрация:
    13.08.09
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Мытищи
    Вам нужен бронированный кабель типа ВБбШв - 4 * 16.
    Желательна укладка в ПНД-трубе на глубину не менее 1 метра.
    Копаете траншею 1.5 метра, дно засыпаете песком около 10-15 см, укладываете трубу с кабелем, засыпаете песком 25 см, укладываете инфоленту или красный целофан (пленку), засыпаете землей.

    Всё. :)]

    Зы...
    В местах поворота ! Входа и выхода кабеля с трубой из земли ! Не делайте резких поворотов.
     
    работяга , 27.01.10
    #2 + Цитировать
  3. skven
    Регистрация:
    04.10.09
    Сообщения:
    842
    Благодарности:
    477

    skven

    Живу здесь

    skven

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.09
    Сообщения:
    842
    Благодарности:
    477
    Адрес:
    Москва
    Еще такой вопрос- а какое сечение брать провода, если выделяют 5-7 квт.и какой провод медь или алюминий.
     
    skven , 27.01.10
    #3 + Цитировать
  4. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    2.341
    Благодарности:
    386

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    2.341
    Благодарности:
    386
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Лучше брать медь, Вам выделили 1 фазу или три?
    площадь сечения кабеля берите 6 квадров а лучше 10 (с запасом).
    кабель можно взять ВВГ, а можно NYM

     
    mbl , 27.01.10
    #4 + Цитировать
  5. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.414
    Благодарности:
    220

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.414
    Благодарности:
    220
    Адрес:
    Москва
    Зачем такой кабель при сети 220В. Этот же кабель только 3х10 вполне подойдёт. Незабудте только заземлить броню.


    Можете, как многие делают, использовать кабель ВВГ 3х10 протянув его в чёрной трубе используемой для водопровода.
     
    sasha1237 , 27.01.10
    #5 + Цитировать
  6. Sergey N
    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    267

    Sergey N

    Живу здесь

    Sergey N

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    267
    Адрес:
    Nsk
    Можно, но не стоит, ибо по рекомендациям производителя вот что:

    (отсюда).

    Про NYM:
    (отсюда)

    Так что рекомендую все-же бронированный кабель типа ВБбШв. Они предназначены для прокладки в земле. Сечение, полагаю, 10кв.мм. хватит. Число жил - 2 или 3 в зависимости от того, к чему подключаться будете.
     
    Sergey N , 27.01.10
    #6 + Цитировать
  7. работяга
    Регистрация:
    13.08.09
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    работяга

    Участник

    работяга

    Участник

    Регистрация:
    13.08.09
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Мытищи
    10 квадратов. Оптимальный вариант.

    Но ! Лучше заложите 16 квадратов на 4-5 жилы. На будущее повышение мощности и перехода с 220 на 380.

    :)


    На будущее. :)]
     
    работяга , 27.01.10
    #7 + Цитировать
  8. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.414
    Благодарности:
    220

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.414
    Благодарности:
    220
    Адрес:
    Москва
    Если только на будующее, ценник правда на этот кабель не слабый.
     
    sasha1237 , 27.01.10
    #8 + Цитировать
  9. работяга
    Регистрация:
    13.08.09
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    работяга

    Участник

    работяга

    Участник

    Регистрация:
    13.08.09
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Мытищи
    230-300 рублей за метр погонный.
     
    работяга , 27.01.10
    #9 + Цитировать
  10. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.414
    Благодарности:
    220

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.414
    Благодарности:
    220
    Адрес:
    Москва
    Можно конечно и дешевле найти, но даже 190 р.м кусается.
     
    sasha1237 , 27.01.10
    #10 + Цитировать
  11. skven
    Регистрация:
    04.10.09
    Сообщения:
    842
    Благодарности:
    477

    skven

    Живу здесь

    skven

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.09
    Сообщения:
    842
    Благодарности:
    477
    Адрес:
    Москва
    Ни хрена сибе а нам надо метров 100. нормально...:(
     
    skven , 28.01.10
    #11 + Цитировать
  12. Тюк
    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    60

    Тюк

    Живу здесь

    Тюк

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Для прокладки в земле только бронированный
    Рекомендую АВБбШв(он с алюминиевыми жилами и соответственно значительно дешевле)
    Для однофазного подключения с выделенной мощностью 5кВт необходим кабель не менее 4квадрат (Т.е не менее АВБбШв 3x4) . Я бы рекомендовал как 10-16квадрат(алюминий) либо 6-10(если всеже решите брать медь). Если в будущем планируется переход на трехфазную сеть то лучше сразу заложить пятижильный кабель
     
    Тюк , 28.01.10
    #12 + Цитировать
  13. skven
    Регистрация:
    04.10.09
    Сообщения:
    842
    Благодарности:
    477

    skven

    Живу здесь

    skven

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.09
    Сообщения:
    842
    Благодарности:
    477
    Адрес:
    Москва
    "Тюк" Спасибо ! Буду думать.думать думать !!:)
     
    skven , 28.01.10
    #13 + Цитировать
  14. Тюк
    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    60

    Тюк

    Живу здесь

    Тюк

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Только я немного ошибся. Кабель нужен двухжильный для однофазки и четырехжильный для трехфазки т.к. прийдет от столба к вам не ноль и земля(N и PE) а совмещенный ноль(PEN). Разделяеть его будете уже в своем щите. А проводку внутри дома делать уже 3хжильными проводами(пятижильными если нужны 380В) И не забудьте сделать контур заземления. Это очень полезная и нужная вещь.
    Исходя их всего этого рекомендую кабель для прокладки землей АВБбШв 2x10(длительно допустимый ток не более 60А (Выделенные вам 5кВт это примерно 25А))
     
    Тюк , 29.01.10
    #14 + Цитировать
  15. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.583
    Благодарности:
    1.552

    Наблюдатель

    Электрика, отопление

    Наблюдатель

    Электрика, отопление

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.583
    Благодарности:
    1.552
    Адрес:
    Киев
    Для системы TN, это если питающая сеть соответствует действующим нормам, медь ВБбШв 3х10 мм2, алюминий АВБбШв 3х16 мм2. Для системы ТТ двух жильный, сечение можно меньше в зависимости от выделеной мощности.
    При такой длине, при 10 кВт для системы TN и двухпроводного кабеля для системы ТТ в зависимости от выделеной мощности нужно сечение на одну ступень больше.
     
    Наблюдатель , 29.01.10