1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Газопровод среднего давления на участке

Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем sun_island, 08.12.21.

  1. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    - если бы бабушка...
     
  2. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.136

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.136
    Адрес:
    Тверь + МО + Москва
    То есть признать, что Ваш пример некорректный, Вы не можете? :aga:
     
  3. sun_island
    Регистрация:
    08.12.21
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    24

    sun_island

    Живу здесь

    sun_island

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.21
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    24
    Благодарю. А вот вопрос по охранной зоне возник: размеры в обе стороны (например, 4м) это по горизонтали? Допустим, труба лежит на глубине 2 метров. Я увеличу уровень/высоту участка на 1-1,5 метра. Могу ли я потом на глубине до 1 метра проложить коммуникации (например, водопровод)?
     
  4. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    - технически да. Загильзуете участок вашей коммуникации, расстояние по вертикали указаны в СП62 в приложении для подземного газопровода. Но только после того, как вам согласуют такое решение в охранной зоне.