1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Про расход

Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем PavelKosachev, 08.12.21.

  1. PavelKosachev
    Регистрация:
    23.06.17
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    9

    PavelKosachev

    Участник

    PavelKosachev

    Участник

    Регистрация:
    23.06.17
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    9
    Про расход
    Добрый день.
    Я новичек, отопление запустили только в этом году, помогите разобраться с расходом.

    Дом из бруса 195х145, один этаж + мансарда. 13 окон и 2 мансардных, площадь примерно 100 кв. м.
    Котёл valiant turboTEC plus VUW INT 202/5-5, отопление батареи, от него же ГВС. Утепление полов первого этажа пенополистирол 50+ 150 минвата, второго этажа 200 минвата, крыши 250 минвата. Используется, как дача выходного дня. Т. е в пятницу днём я включаю +24, а вск вечером возвращаю на режим эконом (+12). Не знаю, насколько это вообще нам что-то экономит.

    Расход, за две недели 10℅ от 4000л - 400л, т. е в месяц будет 800.
    Вызывал человека с тепловизором он сделал отчёт на 50 мб, в котором расписал "проблемы", но к сожалению я не понимаю, насколько сильно решение этих проблем повлияет на ситуацию в целом. (в основном это стык пола + стен на первом этаже и инфильтрация фронтона на втором).

    В соседней теме пишут про теплотехнический расчёт, где можно почитать, как его составить, чтобы понять расчётный расход.
     
  2. PavelKosachev
    Регистрация:
    23.06.17
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    9

    PavelKosachev

    Участник

    PavelKosachev

    Участник

    Регистрация:
    23.06.17
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    9
    Вентиляция на первом и втором этаже, это и просто трубы через крышу. Когда отопления не было мы топили газовой печкой 12 кВт, в какой-то момент я прикрыл вентиляцию малярным скотчем и сразу стало существенно теплее, может имеет смысл сделать тоже самое, есть ли какие-то устройства с задвижками для регулировки?
     
  3. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.780
    Благодарности:
    1.510

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.780
    Благодарности:
    1.510
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Доброе утро.
    1) проверить обязательно настройки газового клапана котла ! Проверяет спец по вайланту с прецизионным манометром тесто или еще каким но точным.
    2) установить газовый счетчик на котел, т. к. уровнемер так себе прибор. у него точность невысокая ;(
    3) теплотехнических расчет делают специальные проектировщики систем отопления, я фанатиков кто бы точно считал не нашел ;(
    4) вентиляцию закрыть ;(т. к. греем улицу.
    5) когда в доме живем настраиваем отопление по расписанию, днем теплее, ночью холоднее.
    6) стены из дерева утепляем снаружи +100 мм спец. Утеплителем для стен из дерева.

    800 л за месяц мне кажется это много. пойду гляну мой уровнемер прикину сколько мы сожгли газа.
     
  4. PavelKosachev
    Регистрация:
    23.06.17
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    9

    PavelKosachev

    Участник

    PavelKosachev

    Участник

    Регистрация:
    23.06.17
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    9
    Скорость остывания дома с 18 до 12 (на 6 градусов) за 21 час, получается 0,28 гр/час при условии минусовой температуры за бортом, не могу оценить насколько это быстро/медленно, т. к нужно с чём-то сравнивать. Датчик стоит в комнате.
     

    Вложения:

    • IMG_20211208_212133.jpg
  5. Сергей19710
    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    3.466
    Благодарности:
    1.784

    Сергей19710

    Живу здесь

    Сергей19710

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    3.466
    Благодарности:
    1.784
    Адрес:
    Воткинск
    Для вашего дома с его теплосопротивлением стен около единицы наверно нормально.
     
  6. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.524
    Благодарности:
    7.529

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.524
    Благодарности:
    7.529
    Адрес:
    Иваново
  7. PavelKosachev
    Регистрация:
    23.06.17
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    9

    PavelKosachev

    Участник

    PavelKosachev

    Участник

    Регистрация:
    23.06.17
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    9
    Да, сопротивление 1,24.
     

    Вложения:

    • Screenshot_2021-12-09-08-27-01-087_com.android.chrome.jpg
  8. Сергей19710
    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    3.466
    Благодарности:
    1.784

    Сергей19710

    Живу здесь

    Сергей19710

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    3.466
    Благодарности:
    1.784
    Адрес:
    Воткинск
    Вот основная причина. Потом говорите еще утечки обнаружили тепловизором. У меня стены бетон с ппс 10см. Это около 2,5 теплосопрот. Дом по площади можно приближенно считать к вашему- 80 кв плюс подвал 20 теплый. За ноябрь вышло 234 куба магистрального- это на суг перевести около 280 литров.
     
  9. Сергей19710
    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    3.466
    Благодарности:
    1.784

    Сергей19710

    Живу здесь

    Сергей19710

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    3.466
    Благодарности:
    1.784
    Адрес:
    Воткинск
    Если у вас дом выходного дня, нет смысла всю неделю держать плюс 12. Поставьте плюс 3.
     
  10. PavelKosachev
    Регистрация:
    23.06.17
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    9

    PavelKosachev

    Участник

    PavelKosachev

    Участник

    Регистрация:
    23.06.17
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    9
    Ага, я проконсультировался с человеком, который монтировал оборудование, для вынес следующее:
    1. Настроить температуры теплоносителя и эконом режима таким образом, чтобы скорость прогрева дома от базовой до комфортной была оптимальной, а также запас по времени в случае аварии на возвращение на дачу был комфортным.
    2. Купить решётки с заслонками на вентиляцию/забор воздуха и начать их регулировать, чтобы сократить теплопотери.
    3. Выполнить рекомендации, относительно утепления отдельных мест, указанных в отчёте тепловизорщика.
    4. Тщательно проверить расход, чтобы убедить в точности расчётов по расходу.
     
  11. Garrik
    Регистрация:
    21.06.10
    Сообщения:
    1.256
    Благодарности:
    371

    Garrik

    Любитель шашлыка на природе.

    Garrik

    Любитель шашлыка на природе.

    Регистрация:
    21.06.10
    Сообщения:
    1.256
    Благодарности:
    371
    Адрес:
    Москва
    У вас слишком много окон на 100 квадратов.
     
  12. PavelKosachev
    Регистрация:
    23.06.17
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    9

    PavelKosachev

    Участник

    PavelKosachev

    Участник

    Регистрация:
    23.06.17
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    9
    По отчёту тепловизорщика к окнам претензий нет, пакеты, как я понял, стандартные 4-14-4-14-4 CGN с защитой от солнца.
     
  13. Сергей19710
    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    3.466
    Благодарности:
    1.784

    Сергей19710

    Живу здесь

    Сергей19710

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    3.466
    Благодарности:
    1.784
    Адрес:
    Воткинск
    Претензий может и нет, только теплосопрот даже при идеальных условтях около 0,85. Так что сопоставьте площадь окон и пола у себя- какое у вас соотношение? Норма 10-12,5 % от площади пола.
     
    Последнее редактирование: 12.12.21
  14. 1joy4ik
    Регистрация:
    14.12.21
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    1joy4ik

    Новичок

    1joy4ik

    Новичок

    Регистрация:
    14.12.21
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Доброго времени.
    Я вот тоже пытаюсь прикинуть расход СУГ.
    Вводные данные дом в Краснодаре, 2 этажа.
    Стены 200+200 газобетон+штукатурка площадь 190 м2, теплосопротивление 3,03, теплопотери суммарно за теоретический сезон октябрь-апрель 4,7 МВт

    Окна профиль Орас 70 мм, пакет 4-10-4-10-4, площадь 26 м2; теплосопротивление 0,54, теплопотери суммарно за теоретический сезон октябрь-апрель 3,6 МВт - (кажется очень много.)

    Пол 400мм бетон (свайно-ростверковый), над ним 25 мм пеноплекс, над ним ТП, площадь 81 м2 теплосопротивление 0,83, теплопотери суммарно за теоретический сезон октябрь-апрель 6,3 МВт

    Потолок 150 мм минвата, неотапливаемый, площадь 81 м2., теплосопротивление 3,63, теплопотери суммарно за теоретический сезон октябрь-апрель 1,7 МВт

    Суммарно 16,3 МВт, это без инфильтрации, ее посчитаем 30%, итого 21,2 МВт, что при тепловыделении сжигания литра СУГ (пропан-бутан) 6 кВт/л, выдает нам расход на сезон в 3,5 + тонны.
    Если учесть еще плиту около 120 литров - ок 3,7 литров.

    ГВС не считаем - от эл бойлера.
    Проверьте пож расчеты, мне кажется я ошибся где-то, т. к. считал по средним температурам дня и ночи по месяцам. При вычислении кВт/ч считал 12 часов день и 12 часов ночь, что наверное неправильно, т. к. не учитывается время простоя котла, время остывания и т. п.

    Спасибо, что осилили
     
  15. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.470
    Благодарности:
    3.316

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.470
    Благодарности:
    3.316
    По контексту похоже, что вы в этом году газгольдер закопали ?
    Странный вы человек. Я с этого года от газлольдера отказался. Проще эти выброшенные на ветер 300тр простить и забыть, чем дальше переплачивать.
    Топить эл. котлом чуть дешевле, но электрокотел стоит как газовый, а на газгольдере экономия 300тр.
    А если на эти 300тр тепловой насос купить, то расходы в год уменьшаются примерно в 3 раза.

    Раньше выходило отопление 6000л в год + ~1500 ГВС. по 30р это 225тр.
    Перейдя на ТН и электричество за год заплатил 80тр.

    Газгольдер сейчас имеет шанс на существование только в местах, где подведенной мощности электричества никак не хватает на отопление и не увеличить, либо и вовсе нет)