Подводка к коллектору ТП (нужна помощь)

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем dmitry9975, 07.12.21.

  1. dmitry9975
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    20

    dmitry9975

    Живу здесь

    dmitry9975

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    Подводка к коллектору ТП (нужна помощь)
    Доброго здравия, Уважаемые форумчане!
    тут совершенно случайно выяснил, что строители, которые делали отопление
    подключили коллектор теплых полов неправильно, а именно перепутали подачу и обратку местами.
    Как это выяснилось, а очень просто, полы прогревались не равномерно и я решил провести их балансировку, при помощи насоса, на коллекторе стоит так называемый умный насос Grundfos alfa III 25-60, всю процедуру делал в точности по инструкциям, которые выдавала программа GO Balance.
    Но когда дело дошло до самой балансировки стрелка расхода в программе зашкалила на максимум и требовала уменьшить расход, при этом расходомер был мной закручен полностью, но расход в зеленую зону так и не вышел, прибывая в красной зоне, что очень странно. я как сумел начал разбираться что, да как и выяснил, что коллектор подключили перепутав обратку с подачей, т. е на подачу приходит обратка, перепутанная подводка.jpg ввод на ТП из котельни.jpg котельня 1.jpg замена местами колекторов.jpg обратные клапаны.jpg а на обратку подача, кстати в связи с этим, наверно и контур отопления первого этажа прогревается медленнее чем второй, потому что обратка еще и в контур ТП идет.
    Позвонил одному специалисту, который занимается отоплением, он глянув на фото, посоветовал просто поменять местами коллекторы, расходомеры поставить вниз, а вентили наверх и все заработает 100%, я сначала обрадовался, а потом посидел подумал и что то мне подсказывает, что смена мест коллекторов мой вопрос не исправит.
    Может я все же не прав и все действительно заработает и в итоге отбалансируется ?
    Да, в отоплении я не специалист, но обратку от подачи конечно отличу)
    по системе отопления - дизельный котел Kiturami 21 turbo, есть электрокотел резервный, но он не подключен.
    Общая отапливаемая площадь дома 128 м2.
    2 контура радиаторного отопления 1и 2 этажи + 6 контуров теплого пола на коллекторе Comisa с насосно смесительной группой, на первом этаже.
    на каждом контуре радиаторного отопления свой насос на первый этаж alfa III 25-80
    на второй этаж alfa III 25-40. + доп. насос на обратке возле котла (Кажется Alfa II 25-40).
    Взываю к коллективному разуму Уважаемых форумчан, не оставьте проблему мою без внимания !
    система спаяна медью, поэтому перепаять самостоятельно не смогу.
    сам смогу если только заменить на полипропилен, что конечно делать не хочется, хочется чтобы все работало и радовало теплом.
    Может зоркий глаз специалистов, еще какие косяки заметит на фото?
    Буду очень Вам признателен за совет !

    С уважением,
    Дмитрий.
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.978
    Благодарности:
    33.316

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.978
    Благодарности:
    33.316
    Адрес:
    Калуга
    и что подсказывает ?
    можно НСУ перевернуть с коллекторами (или без) - если мануал предусматривает такой вариант установки
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.978
    Благодарности:
    33.316

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.978
    Благодарности:
    33.316
    Адрес:
    Калуга
    Косяки не косяки - но странно, что у Вас коллектор с 2мя группами быстрого монтажа - а ТП среди них нет
    дураки делали ? лично я такие коллектора не люблю, радиаторы на них на ахти работают
    судя по фото - денег Вы угробили на них прилично
     
  4. dmitry9975
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    20

    dmitry9975

    Живу здесь

    dmitry9975

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    Интуиция подсказыет исключительно, думаю если поменять местами только сами коллекторы, не трогая НСУ чуда не произойдет, а переворачивать термрстатический клапан вниз головой думаю вообще бредовая затея ? Был бы мануал и опыт, вопросов на форуме я бы не задавал.
     
  5. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    Нужно перевернуть целиком узел ТП. С эти справится даже ребёнок. Но у Вас отсутсвует возможность перекрыть НСУ, поэтому возможно придётся сливать часть системы.
    Не надо думать - просто сделайте так
    upload_2021-12-8_6-9-15.png
    Имхо
    upload_2021-12-8_6-12-58.png
     
  6. dmitry9975
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    20

    dmitry9975

    Живу здесь

    dmitry9975

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    Слить часть системы для меня не проблема, лишь бы был положительный результат в последствии, насос будет стоять тоже вверхтормашками, или его пластиковый кожух тоже надо перевернуть, чтобы показания и органы управления небыли вниз головой ?
    Не понял Вашей второй картинки, что там не правильно и почему ?
    Что такое ГА и РБ ?
     
  7. дачник750
    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    2.619
    Благодарности:
    1.344

    дачник750

    Живу здесь

    дачник750

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    2.619
    Благодарности:
    1.344
    Адрес:
    Дубровки
    Нанять спецов для перепайки подводящих к коллектору труб
     
  8. dmitry9975
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    20

    dmitry9975

    Живу здесь

    dmitry9975

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, что дали ценный совет, я бы так и сделал, но к сожалению дом от Москвы находится на достаточном удалении и не каждый мастер поедет за 160 км.
    а местных мастеров по некоторым причинам мне привлекать не хочется, да и их еще поискать надо.
     
  9. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
     
  10. dmitry9975
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    20

    dmitry9975

    Живу здесь

    dmitry9975

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    А подскажите в чем между ними разница, если честно я и думал, что красный бачек, это и есть РБ ?
     
  11. dmitry9975
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    20

    dmitry9975

    Живу здесь

    dmitry9975

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    правильно ли я Вас понял, я переворачиваю весь коллектор полностью, но сам чугунный корпус насоса при этом не трогаю, откручиваю лишь 4 винта крепления электронной части и переворачиваю только пластиковый корпус с органами управления и индикацией ? наверно еще обратные клапана на подаче и обратке надо повернуть согласно новому потоку теплоносителя, верно ?
     
  12. dmitry9975
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    20

    dmitry9975

    Живу здесь

    dmitry9975

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    батареи при такой схеме греют хорошо, контура я отбалансировал насосами Alfa III, все радиаторы прогреваются равномерно, проверял тепловизором.
    как понять в моем случае, что система не эффективна ?
     
  13. дачник750
    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    2.619
    Благодарности:
    1.344

    дачник750

    Живу здесь

    дачник750

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    2.619
    Благодарности:
    1.344
    Адрес:
    Дубровки
    За стенкой перейдите на резьбу цанговым адаптером, далее чем нравится до коллектора
     
  14. дачник750
    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    2.619
    Благодарности:
    1.344

    дачник750

    Живу здесь

    дачник750

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    2.619
    Благодарности:
    1.344
    Адрес:
    Дубровки
    Что такое цанговый адаптер для медной трубы объяснять надо?
     
  15. dmitry9975
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    20

    dmitry9975

    Живу здесь

    dmitry9975

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    За стенкой я могу на коллектор ТП пустить полипропилен и подключить все правильно, но я хочу обойтись малой кровью просто перевернуть коллектор ТП вместе с НСУ, если эта схема является рабочей, то для меня это предпочтительно, а летом, неспешно я и сам медь перепаяю