    Давление в СО с АОГВ нужен совет
    Дом 2 этажа. Система гравитационная закрытая с антифризом и АОГВ, трубы сталь, батареи чугун. РБ и манометр у обратки на полу у котла. Все раньше работало норм. Так как у АОГВ рабочее давление 1 бар, то качал 0.7 на холодную, ходило до 1.2 бар на горячую, немного спускало подливал иногда. Теперь похоже завоздушилась частично одна батарея, плюс где то небольшая утечка, подливаю, хочу до весны ждать.

    Вопросы
    1 Какое давление воздуха должно быть в расширительном бачке при залитой системе при холодном или при горячем котле при моих режимах давления? Сливать все для проверки давления из бачка сейчас сложно он у пола и без крана под слив)
    2 Так как система постепенно спускает, то иногда при холодном котле давление в манометре падает до 0.2 бар, на горячем котле 0.8 бар, система при этом работает. Это опасно? Кпд не важен. Потом подливаю)
     
    Последнее редактирование: 30.11.21
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    Имхо.
    Опасно, если теплоноситель способен гореть, а автоматического отсечения горелки по давлению нет.
    Опасно для здоровья, если постоянно дышать парами.
    И не имеет никакого смысла - менять нужно котёл, имхо.
     
  3. Positiv
    Регистрация:
    07.02.12
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    0

    Positiv

    Живу здесь

    Positiv

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.12
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    У меня антифриз эко на пропиленгликоле, Он не токсичен и не горит. У котла есть датчик отключения при 90 градусах. Утечка скорее всего в подполе на обратке.
     
  4. Vlad_Volodin
    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    790
    Благодарности:
    225

    Vlad_Volodin

    Живу здесь

    Vlad_Volodin

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    790
    Благодарности:
    225
    Смотря какое максимально допустимое давление у котла.
    Если система закрытая, котел до 3 Бар, то при холодной системе обычно нужно закачать 1 Бар. При максимальном прогреве системы давление при этом не должно подниматься выше 1,5 Бар.

    Если котел до 1,5 Бар, то на холодную закачивайте 0,7 бар. На горячей на должно быть выше 1,1 Бар.

    Естественно, это при правильно выбранной емкости РБ. Для закрытых систем РБ должен быть минимум 10% от емкости системы.

    Если не используется никогда насос, то не страшно.

    При использовании же насоса, статическое давление в насосе должно быть не менее 0,5 бара. Иначе возникает кавитация в насосе. И возможно будет происходить завоздушивание системы. При кавитации насос гонит в систему тучу мелких пузырьков воздуха.
     
  5. Positiv
    Регистрация:
    07.02.12
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    0

    Positiv

    Живу здесь

    Positiv

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.12
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо! Хотел бы уточнить - ваш совет по давлении воздуха в бачке - для залитой жидкостью системы? Система закрытая, без насоса.

    У меня АОГВ, предельное давление 1.5бар, рабочее написано 1бар. То есть в бачке при холодной налитой системе должно быть 0.7 бар?

     
    Последнее редактирование: 02.12.21
  6. Vlad_Volodin
    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    790
    Благодарности:
    225

    Vlad_Volodin

    Живу здесь

    Vlad_Volodin

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    790
    Благодарности:
    225
    Давление воздуха в РБ делайте такое же, какое давление будете накачивать в систему на холодну. Но необходимо при измерении давления воздуха отсоединить РБ от системы либо краном либо открутив физически. Ибо при присоединенном РБ, давление воздуха в РБ будет равно давлению воды в системе.

    Написал выше, что давление в РБ такое же, как и в системе при присоединенном РБ (если в системе сть хоть какое нибудь давление).

    Или вы опять про давление в воздушной камере РБ?
     
  7. Positiv
    Регистрация:
    07.02.12
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    0

    Positiv

    Живу здесь

    Positiv

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.12
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Вопрос про давление в воздушной камере РБ. Система залита и работает. Крана чтобы слить воду в бачке нет, отсоединять зимой не получится. Я не мастер а владелец :) Сейчас на холодную давление в СО 0.5 бар. При этом давление воздуха в бачке около 0.8 бар. При нажатии на ниппель идёт воздух то есть мембрана держит. Проблема что давление в системе сильно ходит. На холодную 0.5, максимально горячая 1.2 бар. Это значит перекачан бачок?

     
  8. Vlad_Volodin
    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    790
    Благодарности:
    225

    Vlad_Volodin

    Живу здесь

    Vlad_Volodin

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    790
    Благодарности:
    225
    Давление в обоих камерах экспанзомата и в системе всегда одинаковое. Когда РБ присоединен к системе. Точнее в воздушной камере давление не может быть ниже.

    А вы пишете, что разное. Значит, воздушная камера перекачана. В возд. камере 0,8 Бар, в системе 0,5 Бар. Поэтому вода начнет заходить в РБ только когда в системе давление сравняется с давлением в воздушной камере РБ (достигнет 0,8 Бар).

    Если в котле электроника проверяет давление в системе и отключает котел при падении давления ниже 0,8 Бар, то поэтому и накачивают давление в холодной системе от 1 Бар.

    В то же время, нельзя допустить того, что в системе давление станет свыше максимально допустимого для вашего котла.

    Для этого и прикидывают размер РБ. Правило очень простое. Минимальный объем РБ-экспанзомата должен быть от 10% от объема системы. Тут "машу каслом" не испортишь. Можно и 20 и 30 и более процентов взять объем РБ.
     
    Последнее редактирование: 02.12.21
  9. Positiv
    Регистрация:
    07.02.12
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    0

    Positiv

    Живу здесь

    Positiv

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.12
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо! Да - при более нагретой системе давление воздуха в бачке и антифриза в системе одинаково 1 бар :)
    Я писал, у меня АОГВ, там при низком давлении антифриза ничего не отключается, даже при нижнем давлении 0.2 бара работает. Система самотёчная без насоса, объём бачка 35л, дом 2 этажа 125 м, батареи чугун и трубы толстые, так как система самотёчная.

    Так значит мне давление в бачке поменьше сделать чтобы давление в системе меньше вверх-вниз ходило?

     
  10. Vlad_Volodin
    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    790
    Благодарности:
    225

    Vlad_Volodin

    Живу здесь

    Vlad_Volodin

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    790
    Благодарности:
    225
    Так понимаю, что РБ у вас экспанзомат. Если насос никогда не включается, то в воздушной камере РБ можете хоть 0,2 бара сделать. Если включается иногда насос, то минимальное давление сделать от 0,6. Это чтобы не было кавитации в насосе.