    Три загадки Виссманн Витоденс знатокам
    Приветствую уважаемых хаузфорумчан. Решился написать. Ломаю голову уже месяц. К специалистам обращался, на поддержку Виссман писал. Загадки не разгаданы.
    Имеем настенный котел Виссманн Vitodens 1800-W WB1C Kom. 26 кВт. Возраст 7 лет.
    1) Загадка первая главная. Имеется расход горячей воды когда закрыты все краны. Небольшой, примерно 1 литр в сутки. Замечаю по тому как холодеет труба подачи в горячий контур. (Не удивляйтесь, с этим котлом организован контур горячей воды. включается по таймеру). И уходит вода из контура ГВС ни куда-то, а в контур отопления! Так, давление в батареях понимается за несколько дней почти до водопроводного. Началась проблема не так давно. Вероятно после замены вторичного теплообменника на 20 пластин. (в базе стоял 12 пластин). Купил китайский теплообменник. подошёл хорошо. С виду качество нормальное. А когда заметил проблему, подумал что теплообменник дефектный и перепускает между средами. Написал продавцу и заручился поддержкой что сдам его. Заказал второй такой же. Каково же было удивление, когда с другим теплообменником проблема сохранилась. Вероятность что оба теплообменника перепускают одинаково равна нулю. Где ещё может быть перепуск?
    2) вторая загадка. При переключении трехходового крана на отопление, раздается не то свист, не то скрип. Короткий такой. Как пенопластом по стеклу. Пролил механическую часть и сервопривод силиконом. Эффекта ноль. По моим ощущениям это кавитация жидкости. Что случилось? Это кран так умирает или скорость потока такая охренительная?
    3) третья загадка. Появился звук в режиме отопления. Звук, я бы сказал, прямо как изношенные подшипники. такой скрежет кофемолки... Звук достаточно громкий чтобы беспокоить. Сначала подумал что насос кончается. А вот и нет. В режиме ГВС этого звука вовсе нет. Турбина раскручивается, насос гоняет, вода протекает и всё тихо! Кроме того обнаружил, что звук появляется после слива воды из котла и пропадает через неделю! А что это такое? Там не может что-то болтаться перед насосом, биться в стенки пластиковые, или тереться об ротор? Не знаю на что и думать!

    Голову скоро сломаю. Прощу помощи коллективного разума. Может кто сталкивался? Заранее спасибо!
     
  2. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    27.320
    Благодарности:
    12.342

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    27.320
    Благодарности:
    12.342
    Адрес:
    Москва
    Кран подпитки.
     
  3. Helicopter001
    Регистрация:
    03.09.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    25

    Helicopter001

    Участник

    Helicopter001

    Участник

    Регистрация:
    03.09.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    Ну раз никто не сообразил, разгадываю загадки сам. По крайней мере касательно звука рычащего, это оказался насос. Но насос исправен. Просто забился байпас. Открыл/закрыл пару раз и звук нормализовался. Спасибо форуму конечно за молчаливую моральную помощь :)
     
  4. Helicopter001
    Регистрация:
    03.09.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    25

    Helicopter001

    Участник

    Helicopter001

    Участник

    Регистрация:
    03.09.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    Да, спасибо. Вообще-то он закрыт. Но как его проверить не соображу.
     
  5. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    27.320
    Благодарности:
    12.342

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    27.320
    Благодарности:
    12.342
    Адрес:
    Москва
    Может сифонить через штоковое уплотнение.
     
  6. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    27.320
    Благодарности:
    12.342

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    27.320
    Благодарности:
    12.342
    Адрес:
    Москва
    Молодец! :super::hndshk::hello: