1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Нагрузки на ребра УШП, где-то я ошибаюсь...

Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MPaul, 19.11.21.

  1. MPaul
    Регистрация:
    30.05.16
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    26

    MPaul

    Живу здесь

    MPaul

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.16
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    26
    Нагрузки на ребра УШП, где-то я ошибаюсь...
    Уважаемые гуру, ткните плиз носом где я ошибаюсь в расчете ребер УШП - чушь какая-то получается.
    Имеем 3 комнаты, внешние стены высотой 3.5 метра выполнены из газобетона D400. Внутренние стены (выделены красным) выполнены из полнотелого кирпича. Дом одноэтажный, с плоской крышей из пустотных плит. Плиты расположены горизонтально, комната 1 (левая) перекрыта 6 плитами ПК-64-12-8, средняя 6 плитами ПК-54-12-8 и правая 6 плитами ПК-48-12-8.
    Считаю нагрузки на левую внутреннюю стену (между комнатами 1 и 2):
    Площадь опоры стены = 7.4 (длина) * 0.25 (толщина в 1 кирпич) = 1.85 м2
    Объем стены 1.85 * 3.5 (высота) = 6.475 м3
    Вес = 1800 кг (вес м3 полнотелого кирпича) * 6.475 = 11 655 кг округлим до 11.6 тонны
    На стену будет давит половина веса перекрытий комнаты 1 и половина веса перекрытий комнаты 2.
    Перекрытия комнаты 1:
    собственный вес 6 плит по 2.24 тонны = 13.44 тонны
    площадь крыши 6.3*7.4 = 46.62 м2
    снеговая нагрузка 180 кг/м2 * 46.62 = 8391 кг округляем до 8.4 тонны
    эксплуатационная нагрузка 150 кг/м2 * 46.62 = 6993 кг окргуляем до 7 тонн
    Итого 13.44 + 8.4 + 7 = 28.84 тонны
    Комната 2:
    собственный вес 6 плит по 1.9 тонны = 11.4 тонны
    площадь крыши 5.1*7.4 = 37.74 м2
    снеговая нагрузка 180 кг/м2 * 37.74 = 6793 кг округляем до 6.8 тонны
    эксплуатационная нагрузка 150 кг/м2 * 37.74 =5661 кг окргуляем до 5.6 тонны
    Итого 11.4 + 6.8 + 5.6 = 23.8 тонны

    Суммарная нагрузка на стену 11.6 + (28.84+23.8)/2 = 52.34 тонны
    Нагрузка на м2 основания = 52.34 / 1.85 = 28.29 тонны на м2 или 254 кн/м2
    Как-то дофига ! Да и ширина ребра должна быть порядка метра при такой удельной нагрузке.
    Где-ж я ошибся то - ведь рядовая в общем-то планировка ?
    Help please !

    Plan.jpg
     
  2. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    7.549

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    7.549
    Адрес:
    Иваново
    @MPaul, поинтересуйтесь какие нагрузки допускаются на УШП в принципе
     
  3. DomIzDosok
    Регистрация:
    06.03.18
    Сообщения:
    3.222
    Благодарности:
    3.502

    DomIzDosok

    Проектирую каркасные дома

    DomIzDosok

    Проектирую каркасные дома

    Регистрация:
    06.03.18
    Сообщения:
    3.222
    Благодарности:
    3.502
    Сбор нагрузки на стену между помещением 1 и помещением 2.
    На 1 погонный метр стены!
    1. Вес стены - 1800кг х 1м х 0,25м х 3,5м= 1575 кг.
    2. Вес перекрытия - 300кг х (6,3м / 2) х (5,1м / 2)= 1710кг.
    3. Снеговая нагрузка - 250кг (с запасом на кровельный пирог) х (6,3м / 2) х (5,1м / 2)= 1425 кг.
    Суммарно 1,575+ 1,71+1,425= 4710 кг.
    Получаем нагрузку примерно 4710х0,0098=46,1 кН/м. пог.
    Коэфф. запаса 1,2 46,1х1,2 = 55,32 кН/ м. пог.

    55,32 х 0,4м ребра плиты получаем = 22,13 кН
    По нагрузке Т001 проходит со свистом на нормальных грунтах и правильно утрамбованном основании!

    Ещё момент. Если кладём под ребро карбон эко СП с марочной прочностью 400кПа, то 35% от его марочной прочности будет 140кПа. 55,32/140 = 0,395 м ширина ребра.
    Если берём обычный ХПС Карбон с марочной 200кПа, то 55,32/ (200*0,35)=0,79 м ширина ребра.

    :hello:
     
    Последнее редактирование: 19.11.21
  4. MPaul
    Регистрация:
    30.05.16
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    26

    MPaul

    Живу здесь

    MPaul

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.16
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    26
    А, то бишь считать нагрузку нужно на длину а не на площадь. Гран мерси ДомИзДосок !
     
  5. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.599
    Благодарности:
    41.989

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.599
    Благодарности:
    41.989
    Адрес:
    Эстония
    @MPaul,
    ...Заодно поинтересуйтесь, что построил @Джордж1,
    И какое отношение он имеет к стройке? :)]:)]:)]
    Это *Диванный специалист*... Ближе к Троллю...:)]:)]:)]
     
  6. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    7.549

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    7.549
    Адрес:
    Иваново
    Семен Семеныч. Чего же творите то. Тут не умножать, а делить надо!
    И получится - 138 кПа - не кН

    В Т001 кстати кН/м - нормируются

    И УШП с ВТ сверху пролетает со свистом как фанера над Парижем

    @MPaul, вам на заметку какие тут советчики
     
  7. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.599
    Благодарности:
    41.989

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.599
    Благодарности:
    41.989
    Адрес:
    Эстония
    ...:)]:)]:)]:aga: Вот так и летаю...16 лет... как фанера над Эстонией.
    И миллионы построенных домов... в России, Украине...Белоруссии...
    и Прибалтике.
    П. С. Пойди... выпей успокоительное. Помогает. :super:
     
  8. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.599
    Благодарности:
    41.989

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.599
    Благодарности:
    41.989
    Адрес:
    Эстония
    @MPaul, На заметку... Спросите, что построил этот *специалист*
    я 100 раз спрашивал. Ни ответа...ни привета. :(:(:( Но... учит всех. :)]:)]:)]:aga:
     
  9. DomIzDosok
    Регистрация:
    06.03.18
    Сообщения:
    3.222
    Благодарности:
    3.502

    DomIzDosok

    Проектирую каркасные дома

    DomIzDosok

    Проектирую каркасные дома

    Регистрация:
    06.03.18
    Сообщения:
    3.222
    Благодарности:
    3.502
    А где в формуле площади прямоугольника знак деления?
    :hello:
     
  10. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    7.549

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    7.549
    Адрес:
    Иваново
    Так вы не площадь считаете, а нагрузку (давление)
     
  11. glazz
    Регистрация:
    09.02.10
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    1.906

    glazz

    Живу здесь

    glazz

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.10
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    1.906
    Адрес:
    Воронеж
    Человек взял площадь под стеной, и рассчитал нагрузку которая будет в материале стены.
    Нагрузка от стены распределяется на площадь пятки под ней, в данном случае это ребро УШП.
    И это еще без учета что часть нагрузки распределяется не только по ребру но и по самой плите (Ребро в УШП интегрировано в плиту а не висит само по себе).

    Как то говорил со строителем который строит дома на продажу, тот говорил что лента выдерживает большую нагрузку чем может выдержать ребро УШП.
    У него в голове была таже ошибка.

    Что жестче стена высотой в 3.5 метра толщиной в 400 мм или лента высотой 600 мм тойже толщины?
    Вопрос а нафига тогда вообще нужна лента под стеной если ее жесткость в сумме меньше?
    Она жестче на единицу площади и нужна тупо для равномерного распределения нагрузки на грунт, ведь дом не висит в воздухе, в конце концов все опирается на грунт.
    А что эффективней и равномерней распределит нагрузку на грунт плита или лента?
     
    Последнее редактирование: 20.11.21
  12. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    7.549

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    7.549
    Адрес:
    Иваново
    а теперь давайте с цифрами посмотрим что и как взял человек

    И типовом проекте УШП все распределение оп самой плите уже учтено
     
  13. glazz
    Регистрация:
    09.02.10
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    1.906

    glazz

    Живу здесь

    glazz

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.10
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    1.906
    Адрес:
    Воронеж
    Да давайте, покажите что вы насчитали.

    Процитирую автора поста:

     
    Последнее редактирование: 20.11.21
  14. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    7.549

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    7.549
    Адрес:
    Иваново
    Цитирую

    Давление под ребром сами посчитать осилите?
     
  15. glazz
    Регистрация:
    09.02.10
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    1.906

    glazz

    Живу здесь

    glazz

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.10
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    1.906
    Адрес:
    Воронеж
    Не позорьтесь, имейте силы признать свою ошибку.