1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3

Неполадки котла BAXI SLIM

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.

  1. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114
    Адрес:
    Россия
    Чудеса какие то -
    напряжение приходит...а стрекота нет...так не бывает..что то из вышеперечисленного не есть верно.
     
  2. Serg177
    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    10.259
    Благодарности:
    14.694

    Serg177

    Живу здесь

    Serg177

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    10.259
    Благодарности:
    14.694
    Адрес:
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    Неправильно установлены электроды? Что-то с высоковольтным проводом?
    Катушка хоть и новая, но не рабочая?
    Что за напряжение приходит на катушку?
    Вопросов много. Только специалиста пригласить, с запаснымм деталями чтобы приехал. Холода не за горами, длч экспериментов нет времени.
    Но только надежных, а не таких как ко мне приезжали. Неправильно установили электроды и собрались менять ВВ катушку, мол это она накрылась.
     
  3. Ladushka
    Регистрация:
    05.09.10
    Сообщения:
    1.625
    Благодарности:
    2.111

    Ladushka

    Живу здесь

    Ladushka

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.10
    Сообщения:
    1.625
    Благодарности:
    2.111
    Адрес:
    Московская область
    Добрый вечер всем! Новый котел слим 1.300iN, устанорвлен в июле, работает несколько дней - с начала похолодания. Это нормально, что он 2 минуты работает, 5 минут отдыхает?
     
  4. KED84
    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    176

    KED84

    Живу здесь

    KED84

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    176
    Все зависит от объема, типа вашей системы отопления, установленной температуры, утепления дома и т. п, но в общем примерно так и работает. У меня такой же котел, тянет примерно 250м2 теплого пола, выставлен на 30 градусов.
     
  5. Serg177
    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    10.259
    Благодарности:
    14.694

    Serg177

    Живу здесь

    Serg177

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    10.259
    Благодарности:
    14.694
    Адрес:
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    Много вопросов к вам. Для начала, отапливаемая площадь какая? И Есть ли комнатный термостат?
     
  6. Ladushka
    Регистрация:
    05.09.10
    Сообщения:
    1.625
    Благодарности:
    2.111

    Ladushka

    Живу здесь

    Ladushka

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.10
    Сообщения:
    1.625
    Благодарности:
    2.111
    Адрес:
    Московская область
    Есть только выносной датчик наружной температуры, выставлено примерно 40 градусов на котле, площадь 260м2, 2 этажа, почти половина стояков - ближних к котлу перекрыты на втором этаже - там 3 нежилые спальни, а под ними неиспользуемая гостиная, СО стальная с чугунными радиаторами, раньше работала самотеком, насос на 1й скорости. Установила на стояках 2го этажа дисковые задвижки, которыми можно регулировать потоки.
     
  7. Serg177
    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    10.259
    Благодарности:
    14.694

    Serg177

    Живу здесь

    Serg177

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    10.259
    Благодарности:
    14.694
    Адрес:
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    Понятно.
    Первое, это мощность вашего котла избыточна для оставшихся площадей.
    Второе, не плохо было бы поставить датчик комнатной температуры, который управлял бы котлом. Тогда при достижении в доме, а вернее в наиболее холодной его части заданной Т, скажем 22,5 гр, он бы отключал котел. И когда Т упадет до 21,5 гр, он бы его снова включал. Тогда период простоя котла увеличится, как и период работы. Ну скажем, 30 мин простоя, 10 работы.
    Единственное, вы говорите, у вас радиаторы чугунные? Они очень инерционные. Как с ними будет работать комнатный датчик...он то подаст команду на включение, но покп вся ваша симтема расклчегарится, Т в доме еще на градус понизится может. Короче, тут нужно экспериментировать
     
  8. maxon
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    863
    Благодарности:
    406

    maxon

    Живу здесь

    maxon

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    863
    Благодарности:
    406
    Адрес:
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    У меня тоже чугунные, все норм с ними работает. Регулировать надо по теплому полу, всего-то делов.
     
  9. Hanter_96
    Регистрация:
    17.09.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    Hanter_96

    Новичок

    Hanter_96

    Новичок

    Регистрация:
    17.09.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Проблему решил сам, замена платы! Всем спасибо за советы
     
  10. mbvol
    Регистрация:
    20.07.09
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    82

    mbvol

    Живу здесь

    mbvol

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.09
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Вологда
    Доброго Всем дня!

    Котёл Baxi Slim 1620 in

    Пропала искра, ошибка выскочила по плпмени.

    Почитал данную тему, причин я так понял две, катушка или плата.

    Плату можно восстановить?

    И огромный привет тем кто подключал котёл обломаны крепления на корпусе платы, когда провода крепили обломали все...
     
  11. Serg177
    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    10.259
    Благодарности:
    14.694

    Serg177

    Живу здесь

    Serg177

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    10.259
    Благодарности:
    14.694
    Адрес:
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    Начните с самого простого. Аккуратно вытащите электроды, наждачкой самой самой мелкой тераните их и плставьте обратно.
    А вообще треск от искры есть? Или полная тишина?
    Вот поэтому и не допускаю никого к котлу. А то один раз приехали сервисники. После них котёл перестал нормально зажигаться, бахал так, что стены тряслись. Вызвал за ними следом других, из той же конторы. Вердикт, или плата или катушка. Я разорался на них, какая нафиг плата и катушка? Все работало до вас! Приехали третьи. Почистили электроды, все заработало.
    Пока все работает, никого не вызыыаю, договор ни с кем не заключаю. Пошли они нафиг все.
     
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327
    Адрес:
    Калуга
    не надо наждачкой ни в коем случае - убъете.
    и необязательно вытаскивать - обычный ластик вместо наждака.
     
  13. mbvol
    Регистрация:
    20.07.09
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    82

    mbvol

    Живу здесь

    mbvol

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.09
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Вологда
    Искры нет вообще, треска от неё тоже, чистил месяц назад горелку, поработало три недели и на тебе, попробую электроды потереть их сильно не трогал, ток протёр.

    Спасибо за ответы!
     
  14. mbvol
    Регистрация:
    20.07.09
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    82

    mbvol

    Живу здесь

    mbvol

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.09
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Вологда
    Электроды и датчик пламени чистые.

    Сбросил ошибку раза с 10, газ пошёл искры нет :((
     
  15. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Ну может попробовать напрямую в сеть включить, если через стаб.
    А если и это не поможет, то вилку перевернуть.
    Заземление то есть?
    А других механических повреждений на плата не наблюдается?
    Котёл с повреждениями плата работал?
    Хотя я не знаю фазозависимый он или нет. Вроде да, как и большинство напольников фазозависимый. Попытка не пытка.
     
    Последнее редактирование: 10.01.20