    С точки зрения ПБ? Возможно, но если за 16 лет никаких изменений нет, то может быть те, кто писал эти правила, просто перестраховываются?

    Совершенно неудачный вариант, поскольку никакого нагрева от трубы МП в доме нет. А это лишние дрова... Кроме того, надо ставить мощное укрепление для трубы от сползающего при оттепелях снега, который будет сильно давить не неё. Но для "собственно монтажников" - наиболее простой и удобный.
     
  2. 2236067g
    Регистрация:
    25.12.16
    Сообщения:
    796
    Благодарности:
    284

    2236067g

    Живу здесь

    2236067g

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.16
    Сообщения:
    796
    Благодарности:
    284
    В срубе 6х6м не нашлось больше места кроме как поставить печь камин в угол наружных стен, в итоге печь (помимо всего прочего) отдает тепло только одной стороной (слева стена, сзади стена, справа камин), если первый печник -кладун (тот самый дед-старичок) был вредителем, но почему второй печник -эксперт, к мнению которого прислушиваются в редакциях двух журналов и в гильдии печников, .не сложил печь камин на новом месте ?
    Для справки, с точки зрения теплотехники и с точки зрения дизайна печь-камин не надо ставить в угол (она ии в чем не виновата), если по серьезному в углы даже мебель стараются не тавить
     
  3. 2236067g
    Регистрация:
    25.12.16
    Сообщения:
    796
    Благодарности:
    284

    2236067g

    Живу здесь

    2236067g

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.16
    Сообщения:
    796
    Благодарности:
    284
    Я имел ввиду вот этот снимок

    [​IMG]
     
  4. ЕвгенДок
    Регистрация:
    11.11.11
    Сообщения:
    11.122
    Благодарности:
    4.163

    ЕвгенДок

    Живу здесь

    ЕвгенДок

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.11
    Сообщения:
    11.122
    Благодарности:
    4.163
    Адрес:
    Москва
    Блин...Как все запущено. Это совершенно другая печь. Но мне заказчик не жаловался на ее работу, хотя мой телефон у него есть.
     
  5. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.920
    Благодарности:
    17.534

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.920
    Благодарности:
    17.534
    Адрес:
    Москва
    Если вы признаете что выполнено с нарушениями и не призываете никого повторять данные действия, то совершенно оправдана пометка на таких сообщениях:
    Не повторять!
    Опасно!
     
  6. mkrupnov
    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    56

    mkrupnov

    Живу здесь

    mkrupnov

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Брянск
    Добрый день.
    Подскажите, допустимо-ли расположение сэндвича в 6см от кирпичных стен (это равноудалённое расстояние от деревянных балок, 35см до дыма)?

    Печь Файевей Дача, по букварю минимальное расстояние от углов 26см. Хочу попробовать поставить в 17см, если будет сильно греться - отодвину, добавив 250 или 500мм трубы на наклонном участке.
    С противоположной стороны стен наклеены обои. Ещё в стене возле печи "похоронена" проводка к бывшей розетке (пометил красной стрелкой), минимальное расстояние до печи 41см.
     

    Вложения:

  7. vvu
    Регистрация:
    26.07.10
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    3.209

    vvu

    Живу здесь

    vvu

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.10
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    3.209
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    От невозгораемой поверхности расстояние не нормируется вообще.
    Из кирпичей печные трубы делают (и сами печи) :)
     
  8. mkrupnov
    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    56

    mkrupnov

    Живу здесь

    mkrupnov

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Брянск
    С кирпичом понятно. Смущают обои с обратной стороны и проводка.
     
  9. vvu
    Регистрация:
    26.07.10
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    3.209

    vvu

    Живу здесь

    vvu

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.10
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    3.209
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А вот тут правила действуют...
    Хотя если проводка под двумя сантиметрами штукатурки - полагаю всё будет хорошо.
    А обои - нет...
    Вы не ленитесь, почитайте правила про отступки и разделки. там два в конечном счёте параметра - температура нагревателя и огнестойкость поверхности. Ато найдётся придурок (хорошо если ТУТ, а если пожарник и на месте - будет вам мозг плющить - взятку вымогать). Надо знать правила...
    Вот с каркасником хуже - там наружные стены имеют плёнку-парозащиту - вот её греть нельзя не то что до возгорания, а до ста градусов...
     
    Последнее редактирование: 30.06.26
  10. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.920
    Благодарности:
    17.534

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.920
    Благодарности:
    17.534
    Адрес:
    Москва
    Допустимо.
    До кирпичной стены 50 мм.
    Вы точно не перепутали с расстоянием до сгораемых стен?
    Эксперимент?
    Или постоянный надзор?
    Проводка в стене на расстоянии 15 см уже безопасно.
     
  11. mkrupnov
    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    56

    mkrupnov

    Живу здесь

    mkrupnov

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Брянск
    В букваре к печке вообще нет понятия "несгораемый", есть "защищённая поверхность". Может не там смотрю.
    Пирог стены со стороны печки:
    - декоративный "кирпич" (бетонный) на плиточном клее,
    - штукатурка цементная,
    - стена в пол-кирпича силикатного,
    - штукатарка цементная,
    - обои флизелиновые.
    Вот последний пункт беспокоит, не знаю насколько будет рассеиваться тепло в стене.

    Протоплю разок, посмотрю. Если будет существенно греться, как вариант - можно содрать обои и сделать декоративную штукатурку.
     
  12. isfedor
    Регистрация:
    18.09.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    3

    isfedor

    Участник

    isfedor

    Участник

    Регистрация:
    18.09.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, с чего начать строительство короба для топки?
    Сперва хотел соорудить заднюю стенку, чтоб защитить пароизоляцию и обрешетку.
    Вариант №1 построить стенку из газобетона толщиной 70мм, по нему файербатс
    Вариант №2 построить стенку из суперизола и выдержать расстояние от него до задней стенки топки 100мм.
    Вариант №3 жаростойкий гипрок и каолиновая вата
    Вариант №4 - Так как отделка по дому имитацией бруса, можно имитацией зашить стенку за топкой? На имитацию вертикально направляющие для гипрока а на них сверху стенку из суперизола 30мм нашить. будет как раз продуха.
    Варианты 5,6... итд что еще можно придумать?
    Цены конечно на файербатс и суперизол как то кусаются...
    Еще есть один момент, что надо подачу теплого воздуха сделать через каркасную стену в комнату, которая ЗА стенкой.
     
  13. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.920
    Благодарности:
    17.534

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.920
    Благодарности:
    17.534
    Адрес:
    Москва
    За топкой если менее 100 мм - не ставите имитацию бруса, а если поставили - удаляете.
    Вместо неё устанавливаете несгораемые (трудносгораемые) гипсоволокнистые листы (ацеида, минерита ЦСП и т. п.)
    Через 100 мм от защиты стены задняя стенка камина Из Силиката кальция или газоблоков с защитой силикатом кальция.
    От задней стенки короба до задней стенки топки - 100 мм, или другие размеры, согласно паспорту топки.