    Кратковременное падение давления в центральном водопроводе
    Добрый день.

    В нашем поселке проложен центральный водопровод 110 трубой, который подключен к скважине Водоканала.

    Так же к этой скважине подключен бассейн турбазы (находится ниже нас по уровню метров на 15-20) и несколько небольших двухэтажных многоквартирных домов (там же в низине).

    Есть проблема с просадками по давлению. Я нахожусь около скважины, у меня падает с 3.2 до 1.5 атм. У тех кто живет выше меня на горе (метров на 20 выше) падает с 2.2 до 0.5-1 атм.

    Ситуация эта уже не первый месяц, но определить закономерность было трудно, пока я не поставил датчик давления воды и не подключил его к зонту.

    Судя по времени снижения давления - виноват во всем бассейн (работает с 9 до 21), а точнее его суточная подпитка, которая по нормам вроде около 5-10%. Сам бассейн где-то кубов на 300-400, с 5 дорожками.

    У нас точно не держит обратный клапан на вводе в поселок, так как летом мы пытались поменять счетчик на вводе, и у нас не вышло как раз по этой причине.

    Поэтому, получается, что бассейн начинает забирать нашу воду, находясь ниже по течению. А насос в скважине не может быстро поднять давление, когда бассейн резко начинает отбор воды.

    Вопрос 1 - рассуждения про обратный клапан верные? Если мы поменяем клапан, ситуация должна поменяться?

    Вопрос 2 - возможно ли поставить в доме ГА литров на 100, чтобы он сглаживал эти просадки? Это исправит ситуацию?
     

    Вложения:

    • Давление воды.jpg
  2. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    16.332
    Благодарности:
    42.442

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    16.332
    Благодарности:
    42.442
    Адрес:
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Обратный клапан ничего не даст, он просто предохраняет трубопровод от полного осушения в случае отключения подачи воды, а вот ГА вполне сгладит картину падения давления, но его с насосом и реле давления ставить нужно. ГА на 100 литров запасёт вам от силы литров 30-35 воды, вам надолго такого количества хватит? А вам, что 1,5 атм не хватает давления? У нас на даче подобная ситуация, давление вообще при полной башне 0,8 атм, но труба ПНД 50 мм. Лет 17 назад мы её сами от башни прокладывали 100 метров, и дальше по трассе никого не было. Я на конец трубы поставил вентиль 3/4" для спуска воды осенью, т к водопровод летний. Потом ниже стали строиться и дальше повели водопровод. Я этот вентиль оставил в трассе и он как жиклёр теперь работает. Летом, когда ниже по трассе бешенный расход воды, у меня давление в водопроводе стоит стабильное, а через вентиль слышно, как вода аж звенит. :aga:.
     
  3. Iakov_S
    Регистрация:
    19.08.18
    Сообщения:
    491
    Благодарности:
    155

    Iakov_S

    Живу здесь

    Iakov_S

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.18
    Сообщения:
    491
    Благодарности:
    155
    Адрес:
    Екатеринбург
    Почему обратный клапан на вводе в поселок ничего не даст? Он по логике должен запереть наше поселковое давление 3.2 атм во время перепадов и не давать воде утекать ниже к бассейну., нет?

    А зачем ГА насос, он ведь уже есть - в центральном водопроводе. Пусть ГА будет литров 200, перепады минут на 20-30 (на более детальном графике видно), при водоразборе в доме должно хватить по идее его. А когда стабилизируется, наполнится снова.

    Мне, конечно, не хватает 1.5 атм, а тем кто на горе 0.5-1 атм не хватает совсем-совсем.
     

    Вложения:

    • Давление воды 2.jpg
    Последнее редактирование: 07.11.21
  4. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    16.332
    Благодарности:
    42.442

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    16.332
    Благодарности:
    42.442
    Адрес:
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если обратный клапан на центральной трассе стоит, что мало вероятно, то даст, но, быстрее всего он стоит на отводной к вам трубе. И потом, допустим га будет стоять под давлением в 3 атм, но при падении давления и расходовании воды из га и в нем начнёт падать давление. На его входе то же нужен обратный клапан. Если га допустим на 200 литров, то при пользовании душем или набором воды в ванну, этого объема хватит минут на 15. Насосную станцию в доме можно настроить реле давления, допустим, на включение при 2 атм и выключению при 3,5 атм, тогда при любом расходе давление будет более стабильным.
     
  5. Iakov_S
    Регистрация:
    19.08.18
    Сообщения:
    491
    Благодарности:
    155

    Iakov_S

    Живу здесь

    Iakov_S

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.18
    Сообщения:
    491
    Благодарности:
    155
    Адрес:
    Екатеринбург
    Нет, я речь веду как раз про магистраль, отвод в поселок на 100ую трубу, там же стоит обратный клапан 100ка. Про свой дом я вообще речь не веду, только про магистраль) Задача решить общую проблему, а не только свою.

    Я для себя и скважину пробурил, чтобы была вода из двух источников.
     

    Вложения:

    • Узел ввода.jpg
  6. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    16.332
    Благодарности:
    42.442

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    16.332
    Благодарности:
    42.442
    Адрес:
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если так, то только дальше поставить жиклёр (прикрыть на них задвижку) на бассейн, ограничить их апетиты. Никакие гидроаккумуляторы не помогут посёлок оградить от падения давления.
     
  7. Iakov_S
    Регистрация:
    19.08.18
    Сообщения:
    491
    Благодарности:
    155

    Iakov_S

    Живу здесь

    Iakov_S

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.18
    Сообщения:
    491
    Благодарности:
    155
    Адрес:
    Екатеринбург
    Я попробовал решить по-другому - подъемом давления. Купили регулятор давления после себя на 100ую трубу, поставим после нас, а у себя поднимем еще на 1.5 бара, чтобы скачки меньше сказывались. Но это должен Водоканал поставить, так как труба не наша.

    Ну и главный вопрос-то был про обратный клапан в магистрали - если он исправен, должен защищать от таких падений или нет)
     
  8. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    16.332
    Благодарности:
    42.442

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    16.332
    Благодарности:
    42.442
    Адрес:
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Из фото непонятно, в какую сторону работает клапан и вообще, зачем он там нужен. А подняв давление, вы не осушите скважину? У любой скважины есть определённый дебет. По уму, нужно до вас поставить более толстую трубу и на скважине более мощный насос, а дальше диаметр трубы оставить прежним. При разборе воды не хватает производительности насоса и сечения трубы, вот давление и падает. Или второй вариант, на водопровод ниже вашего подключения поставить задвижку и ей регулировать подачу воды ниже.
     
    Последнее редактирование: 08.11.21
  9. Iakov_S
    Регистрация:
    19.08.18
    Сообщения:
    491
    Благодарности:
    155

    Iakov_S

    Живу здесь

    Iakov_S

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.18
    Сообщения:
    491
    Благодарности:
    155
    Адрес:
    Екатеринбург
    Две трубы справа перпендикулярно со счетчиками - это в поселок, а проходящая слева это от скважины и дальше вниз к басику.

    Обратные клапаны нужны и держат, чтобы не утекло обратно к басику или в скважину, как я понимаю