1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Второй этаж отапливается только при переключении крана перекрывающего циркуляцию по тёплому полу

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем VeraKrosh, 05.11.21.

  1. VeraKrosh
    Регистрация:
    05.11.21
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    VeraKrosh

    Новичок

    VeraKrosh

    Новичок

    Регистрация:
    05.11.21
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Второй этаж отапливается только при переключении крана перекрывающего циркуляцию по тёплому полу
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой, системе 3 года, котёл Термекс в системе антифриз, давление в норме, после лета перестали греть батареи второго этажа, на первом тёплый пол работает в норме, на второй этаж разогретый антифриз поднимается только при полном отключении от системы (переключением крана) первого этажа, в чем может быть вопрос? Антифриз доказали, давление в системе 2.1 сейчас, пробки воздушные стравили. Заранее огромное спасибо.
     
  2. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/188545/ или к экстрасенсам.
    Кроме схемы фото системы очень желательны, повторю фото системы, но не портфолио мадели, скрывать выгодными ракусами ничего не надо, зима близко, будет дороже.
     
  3. VeraKrosh
    Регистрация:
    05.11.21
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    VeraKrosh

    Новичок

    VeraKrosh

    Новичок

    Регистрация:
    05.11.21
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Фото системы во вложении
     

    Вложения:

    • A50502FA-4BDD-4552-98AC-A71F6B2A9379.jpeg
  4. VeraKrosh
    Регистрация:
    05.11.21
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    VeraKrosh

    Новичок

    VeraKrosh

    Новичок

    Регистрация:
    05.11.21
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Могу все узлы подгрузить если нужно)
     

    Вложения:

    • 9497217F-F879-441C-8232-A093C72CCEF2.jpeg
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.955
    Благодарности:
    33.310

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.955
    Благодарности:
    33.310
    Адрес:
    Калуга
    Система разбалансировалась, скорее всего - зарос ФГО несильно
    ну или подобные заужения потока
    как вариант - гидравлически неправильно сделана, какиенить дебильные ПВК
     
  6. VeraKrosh
    Регистрация:
    05.11.21
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    VeraKrosh

    Новичок

    VeraKrosh

    Новичок

    Регистрация:
    05.11.21
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Дом 240 метров, каркас, фундамент-сваи винтовые с обвязкой, бетонированием и утеплением по периметру.
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.955
    Благодарности:
    33.310

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.955
    Благодарности:
    33.310
    Адрес:
    Калуга
    ФГО стоит криво - чистке не поддается
     
  8. VeraKrosh
    Регистрация:
    05.11.21
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    VeraKrosh

    Новичок

    VeraKrosh

    Новичок

    Регистрация:
    05.11.21
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Поясните пожалуйста что такое ФГО? Самим устранить возможно? Неделю ждём инженера который собирал ее и никак доехать не может
     
  9. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.955
    Благодарности:
    33.310

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.955
    Благодарности:
    33.310
    Адрес:
    Калуга
    Ну и по традиции - воровство обратки насосом ТП.
    все как у людей (с) :aga:
     
  10. VeraKrosh
    Регистрация:
    05.11.21
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    VeraKrosh

    Новичок

    VeraKrosh

    Новичок

    Регистрация:
    05.11.21
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Да есть косяки и с бойлером он горизонтальный стоит вертикально, так же с баком на такую систему всего 18 литров
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.955
    Благодарности:
    33.310

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.955
    Благодарности:
    33.310
    Адрес:
    Калуга
    фильтр грубой очистки
    устранить его не нао, вот поставить правльно надо
    извините, но я не омгу назвать инженером того, кто это собирал
    может поэтому он и не спешит ехать
     
  12. VeraKrosh
    Регистрация:
    05.11.21
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    VeraKrosh

    Новичок

    VeraKrosh

    Новичок

    Регистрация:
    05.11.21
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Подскажите как проверить циркуляционный насос?
     
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.955
    Благодарности:
    33.310

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.955
    Благодарности:
    33.310
    Адрес:
    Калуга
    на какую ? и бак то где ? в котле должен быть
    спросите "инженера" по телефону, как РБ подбирался (подбирался ли) и считался
    ответ я примерно знаю
     
  14. VeraKrosh
    Регистрация:
    05.11.21
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    VeraKrosh

    Новичок

    VeraKrosh

    Новичок

    Регистрация:
    05.11.21
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Фильтр грубой очистки имеет отношение к циркуляции антифриза в системе?
     
  15. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.955
    Благодарности:
    33.310

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.955
    Благодарности:
    33.310
    Адрес:
    Калуга
    что именно проверить ?
    можно снять улитку. можно потрогать ладонью - есть проток или нет, при переключении скоростей будет заметно, в среднем положении между ними насос останавливается