1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,94оценок: 17

Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vad6510, 05.11.21.

?

Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?

  1. Много ест топлива.

  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.

  3. Вентилятор работает не правильно.

  4. Плохое качество топлива

  5. Не правильные настройки контроллера

  6. Не пойму что...

Результаты будут видны только после голосования.
  1. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    1.160
    Благодарности:
    652

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    1.160
    Благодарности:
    652
    Адрес:
    Красноярск
    @andira2002, вот побольше бы писали, что он всем НАДОЕЛ ! И не отвечайте на его провакационные вопросы (других у него нету)- мы то знаем, что в каждой инструкции к котлу есть рисунок с вентилятором и как ПРАВИЛЬНО должен направлен шток с гайками при установке вентилятора улиткой вверх или вниз...А на фото выше -это у него так стоит, и еще он чему то учит других...когда у самого все шиворот навыворот...
    3.jpg

    За все время было много всяких специалистов здесь какое то время и так же гадили. Один спец в гараже сварил котел из металла с помойки и возомнил себя на уровне котлостроителей...сгнил котел за 3-4 сезона... Второй со своей системой дожига в котле над горелкой... везде на форумхауз любую тему подводил к этой системе и только так и никак иначе - что в итоге ? Заблокирован. (естественно он никуда не делся -он тут, но под другой личиной) И сразу после его блокировки всплывает вот этот крайний чел. Александр и так же как и те двое начал засерать в этой теме " Настройка авт. котлов...", Очень много сюда приходили якобы с добрыми намерениями, но в конце то концов оказались или представителями котельных заводов или же желающие продвигать свою тему...Присоседились к теме и потом ушли заминусив или поставив низкую оценку (можно посмотреть профили всех кто поставил от 1 до 5) и все становится понятно...
     
    Последнее редактирование: 01.10.25 в 14:23
  2. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    122

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Енисейск
    Ну хорошо давайте разберемся почему заслонка вентилятора стоит именно так .. многим людям вы делали замечания что должно быть по книжке и многие вам товарищь vad обьясняли что если сделать наклон штока вправо то заслонка остается всегда закрытой даже при включенном вентиляторе и убранными гайками. Но для правильной работы котла во время включения вентилятора она должна хотябы немного приоткрыться ,..я прав или нет ? И как же тогда быть ? Что вы делаете в таких случаях ? Выход один и он простой необходимо отрегулировать противовес так чтоб вентилятору хватило сил на приоткрытие заслонки. И именно по этому на многих, особенно небольшой мощности котлах противовес стоит в таком положении и это не означает что заслонка всегда открыта, она работает в штатном, правильном режиме.
     
  3. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.990
    Благодарности:
    2.403

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.990
    Благодарности:
    2.403
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вопрос был не в том, как стоит заслонка, а в том, что Вы не можете это определить визуально.
     
  4. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    122

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Енисейск
    По фотографии почемуто товарищь vad определяет как открытая... а по вашему как можно по фото определить закрыта или нет?
     
  5. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.990
    Благодарности:
    2.403

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.990
    Благодарности:
    2.403
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я не шаман,
    Я терапевт.
    Давайте фото.
    2 штуки, работающий и стоящий вентилятор.
     
  6. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    122

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Енисейск
    Вот товарищь vad определил человеку по фото. ШАМАН ОДНАКО. Еще улыбнуло как кранами ловить наполнение контура.
     
  7. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    1.160
    Благодарности:
    652

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    1.160
    Благодарности:
    652
    Адрес:
    Красноярск
    @andira2002, съезжает чел с заданного вопроса...И где это он нашел что я кранами выравниваю именно наполнение контура ? Опять все перевернул с ног на голову...Я бы посоветовал ему хоть раз разобрать вентилятор и посмотреть как работает заслонка в зависимости от положения штока..(да это бесполезно)
    4.jpg
     
  8. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    122

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Енисейск
    Ответ на какой вопрос вам нужен товарищь vad ? Вентилятор да разбирал там школьник справится, угадать по фото положение заслонки нет не могу я не шаман.
     
  9. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    1.160
    Благодарности:
    652

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    1.160
    Благодарности:
    652
    Адрес:
    Красноярск
    @andira2002, нужно не бубном шаманить, как некоторые, а думать хотя бы иногда мозгами.
     
  10. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.990
    Благодарности:
    2.403

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.990
    Благодарности:
    2.403
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Открою великую тайну.
    Если на 2х разных фото, заслонка положение не меняет, то она не работает.
     
  11. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    122

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Енисейск
    Вопрос был открыта она или закрыта, внимательней читайте тварищь andira... открыватель великих тайн по двум фото .. :)] IMG_20251001_141913_2.jpg IMG_20251001_141913_2.jpg вот на обоих фото он работает, хоть и заслонка положения не меняет. :)]
     
    Последнее редактирование: 02.10.25 в 02:45
  12. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    1.160
    Благодарности:
    652

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    1.160
    Благодарности:
    652
    Адрес:
    Красноярск
    @andira2002, двигатель конечно будет работать и дуть на всю мощь, так как заслонка отрыта всегда, а вот во время паузы-поддержки будет постоянный подсос воздуха. На угле еще куда не шло, а вот на пеллетах будет повышенное выгорание в сторону шнека ..Эффект постояного слабого пламени и за счет этого немного увеличивается продолжительность паузы-поддержки, но это неоправданно рисково и к тому же увеличивает время в нагреве котла.
    Скорее всего это одно и то же фото (видно что плохо дружит с компьютером 2 одинаковых имен фото) -обратите внимание на слово
    - ОН-двигатель, а заслонка ОНА, наверное он подразумевает что в таком положении не будет работать двигатель? Почему не должен двигатель работать то ? Ведь в таком положении просто заслонка во время отключения вентилятора не перекрывается и находится в открытом положении...Опять чел все перевернул с ног на голову и с подколом разместил 2 одинаковых фото. Я лично не вижу никакого отклонения штока, а он должен быть хоть 3-5 мм против часовой стрелки и закрывать.
    Бывает что прокладку ставят не правильно и с подклиниванием хода штока и вот тогда шток находится почти всегда в одном положении. Так же бывает, когда при разборе\ сборке вентилятора заслонку ставят не правильно на посадочные места- ход заслонки не внутрь вентилятора, а наружу.
    На этих 2-х фото она всегда в открытом положении. На то и гайки-противовесы, что бы закрывалась заслонка и не бренчала во время ветра не улице.
     
    Последнее редактирование: 02.10.25 в 04:48
  13. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    122

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Енисейск
    Он это вентилятор, заслонка не бренчит, на обоих фото она закрыта, она это заслонка ходит не внутрь там места для хода не предусмотрено, если остались какие либо вопросы задавайте. IMG_20250305_144857_4.jpg вот здесь тоже заслонка закрыта и не бренчит.
     
  14. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.990
    Благодарности:
    2.403

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.990
    Благодарности:
    2.403
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не знаю, про другие фото, но здесь однозначно не правильно противовес стоит.
     
  15. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.990
    Благодарности:
    2.403

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.990
    Благодарности:
    2.403
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ага, вот эти фото.
    Однозначно неправильно.
    Даже и не сомневайтесь.