Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vad6510, 05.11.21.

?

Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?

  1. Много ест топлива.

  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.

  3. Вентилятор работает не правильно.

  4. Плохое качество топлива

  5. Не правильные настройки контроллера

  6. Не пойму что...

Результаты будут видны только после голосования.
  1. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    122

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Енисейск
    Низ котла где зольный ящик и задняя не утепленная водонаполненная стенка это не одно и тоже. Внимательнее читайте товарищь vad. И вход обратки у эко плюс 15 квт, 20см от пола а не 40-45.
     
    Последнее редактирование: 24.09.25
  2. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    1.160
    Благодарности:
    652

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    1.160
    Благодарности:
    652
    Адрес:
    Красноярск
    "товарищь vad " -49 раз...склероз и маразм дело старческое. Как же Вы умеете все перевернуть с ног на голову в свою пользу и преподнести так что как будто это написал я...Где это я писал, что на котле Эко плюс именно то что Вы придумали ?
    Сегодня завершил настройку котла в Иркутске. Все нормально. Греет и тепло в доме.
     
  3. vilinski24rus
    Регистрация:
    24.09.25
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    3

    vilinski24rus

    Новичок

    vilinski24rus

    Новичок

    Регистрация:
    24.09.25
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    3
    Сегодня, после вчерашнего утепления задней стенки котла, смолянистые отложения стали сереть. Ура! К стате задняя стенка вся водонаполненная, и труба обратки в самом низу, даже боковые стенки вокруг шнека водонаполненные. На котле 67 градусов, на радиаторах 40 градусов.
     
  4. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    122

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Енисейск
    я сейчас держу в котле 54градуса ,у меня так же все утеплено, даже дверца котла. иначе в котельной не нужная высокая температура.
     
  5. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    1.160
    Благодарности:
    652

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    1.160
    Благодарности:
    652
    Адрес:
    Красноярск
    @vilinski24rus, 67 градусов в межсезонье держать в котле - это лишний расход топлива и если нет шибера дымохода, то где то 30 % тепла улетает на улицу..особенно во время паузы-поддержки... Если держите такую температуру что бы выжечь загудронивание (смолянные отложения только на пеллетах) то тогда согласен с Вами.
    Какая температура обратки ?
     
  6. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    122

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Енисейск
    Читайте внимательней товарищ vad, он же писал разница подачи и обратки в районе 2 градусов. Пост #2083 ... И если в межсезонье душить шибером дымоход это усугубит ситуацию с загудрониванием, даже если держать 70 и более градусов, проверено на личном опыте и не только мной.
     
    Последнее редактирование: 25.09.25
  7. укукурок
    Регистрация:
    26.04.16
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2

    укукурок

    Участник

    укукурок

    Участник

    Регистрация:
    26.04.16
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2
    Подскажите, контроллер ДМ 350, режим поддержки. Для чего, и как работает?
     
  8. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    122

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Енисейск
    С помощю поддержки можно контролировать время остывания котла после набора заданной температуры. Например в поддержке подача небольшого количества топлива каждые 4 минуты с раздувом вентилятора поддерживают набранную температуру теплоносителя и температуру трубы дымохода дольше чем просто в паузе и актуальней применять поддержку в морозы.,что делает набор и остывание температуры в котле плавнее и без существенного роста температуры дымогазов.
     
    Последнее редактирование: 25.09.25
  9. укукурок
    Регистрация:
    26.04.16
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2

    укукурок

    Участник

    укукурок

    Участник

    Регистрация:
    26.04.16
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2
    Как он работает, этот режим? Я выставил температуру, котел набрал эту температуру. Отключились шнек и вентилятор. И котел стоит до следующего цикла.
     
  10. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    122

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Енисейск
    Чтоб посоветовать параметры для поддержки мне нужно знать Какие параметры у тебя сейчас в режиме нагрев или работа ?
     
    Последнее редактирование: 25.09.25
  11. vilinski24rus
    Регистрация:
    24.09.25
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    3

    vilinski24rus

    Новичок

    vilinski24rus

    Новичок

    Регистрация:
    24.09.25
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    3
    4130-и АВТ
     
  12. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    1.160
    Благодарности:
    652

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    1.160
    Благодарности:
    652
    Адрес:
    Красноярск
    49 раз повторений " товарищЬ Vad "
    @укукурок, @vilinski24rus, Я наблюдаю - что насоветует Вам этот чел...и что из этого получится.
     
  13. vilinski24rus
    Регистрация:
    24.09.25
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    3

    vilinski24rus

    Новичок

    vilinski24rus

    Новичок

    Регистрация:
    24.09.25
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    3
    Здравствуйте. При 52 гр. на котле, и 43 гр. радиаторах отопления, цикл "ожидание подача" длится 19 минут, происходит 4 подачи пеллет по 8 сек с перерывом 85 сек., гистерезис 3 гр. разность "подача обратка"- около 2-4 гр. и котёл потеет. А при 67 гр. на котле цикл "ожидание подача" 24 МИНУТЫ при тех же параметрах но разность "подача обратка" увеличилась 3-6 гр., и котёл НЕ ПОТЕЕТ. При этом радиаторы отопления выставляю те же 43 гр. Вот такая физика и арифметика. Цикл без всякой поддержки. Как только в цикл вставляешь поддержку, расход пеллет увеличивается. Проверял, несколько дней экспериментировал. В такой инерционности системы поддержка не нужна. А по поводу шибера, Лишняя деталь в автоматическом котле. В сутки уходит 22 кг пеллет. Дом из арбалита 150 кв. м. с цокольным этажом одноэтажный. У кого расход меньше, поделитесь пожалуйста.
     
  14. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    122

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Енисейск
    Я эксперементировал на вскз котле прошлый сезон расход с поддержкой и без и разницы не заметил. У меня зота отработала два сезона с поддержкой, нынче начал сезон без поддержки но скорей всего когда морозы будут 20-30градусов поддержку включу. Сейчас на улице тепло и котел греет лишь только себя по этому и расход сутки без включения насоса СО это 5-6кг угля, если холодает и насос СО включается 2-3 раза за сутки расход 8-9 кг. дом 100 кв. м температуру в доме держит термостат 24-24,5 градуса. Шибер дымохода вырезал прошлый сезон, так как при 120 мм трубе дымохода он оказался не нужен.
     
    Последнее редактирование: 26.09.25
  15. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    1.160
    Благодарности:
    652

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    1.160
    Благодарности:
    652
    Адрес:
    Красноярск
    Давайте разберем все что здесь написали за неделю.
    1. По шиберу дымохода и его целесообразности...я считаю, что он должен быть и вырезать его не стоит. Полностью открытый шибер дымохода тоже самое что его отсутствие...Бывает что с полностью закрытым шибером дымохода на 7-8-метровой трубе тяга с избытком, а вот его отсутствие (на котлах ВСКЗ и Вулкан и других) играет плохую роль. Тяга большая и прикрыть ее нечем и тогда повышенный расход топлива и "топим улицу". Все индивидуально для каждого котла, ветровой нагрузки, местоположения и сборки всего дымохода...
    2. ПОДДЕРЖКА - отключение поддержки особенно на пеллетах не оправдано опастно. Этим Вы увеличиваете прогорание в сторону шнека за 20-25-40 минут без шевеления и подзаполнения горелки и потом при запуске котла увеличивается на несколько подач время для полноценного пламени, то есть контроллер подаст дополнительно 4-5 раз топливо на горелку для эффективного горения с набором температуры - а это лишний расход... то есть тоже самое что и с ПОДДЕРЖКОЙ, а может и больше.
    3. Заслонка вентилятора управляемая и настраиваемая гайками противовесами на штоке - очень часто встречаются работающие не один сезон котлы с не правильно работающими вентиляторами. Шток с гайками -грузиками повернут в обратную сторону и в этом случае при отключенном от работы вентиляторе происходит постоянный подсос воздуха, так как заслонка внутри вентилятора в открытом состоянии...Это я к тому что в случае отключения ПОДДЕРЖКИ и не правильно работающем вентиляторе с открытой заслонки могут быть прогорание в шнек - первый признак это дым в бункере.
    Будьте аккуратными и благоразумными..Думайте и перестраховывайтесь заранее.
    _

    У меня на днях была настройка котла -динозавра с 17 летним стажем.
    IMG_20250927_103222.jpg IMG-20250924-WA0000.jpg IMG-20250924-WA0001.jpg IMG_20250927_103236.jpg IMG_20250927_103242.jpg IMG_20250927_103302.jpg IMG_20250927_103321.jpg
    Котел Grandeg GD WB40 КВт с контроллером TRM32 - очень интересный котел ! Работает на пеллетах верой и правдой 17 лет в PID -режиме по уличному датчику температуры и управлению 2-мя контурами .. Естественно капитальная чистка котла, вертикальных теплообменников, сложной конструкции дымохода - дом продавался 4 года и никто естественно его не чистил.
    . Все вычищено и вылезано...Подметено за собой.
    Котел запущен в работу с поправкой минимальных и максимальных температур для PID-режима. Установкой и удалением перемычек для записи в память и режима ДЕНЬ-НОЧЬ.
    Интересная функция ручки слева котла... сами смеялись над собой...
    Котел до сих пор в ХОРОШЕМ рабочем состоянии -все работает как и 17 лет назад.
    Ворошитель на краю шнека приварим в следующем году и выровняем вал шнека- край немного загнут, но работе это не мешает.
    .