Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vad6510, 05.11.21.

?

Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?

  1. Много ест топлива.

  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.

  3. Вентилятор работает не правильно.

  4. Плохое качество топлива

  5. Не правильные настройки контроллера

  6. Не пойму что...

Результаты будут видны только после голосования.
  1. KRSergeich
    Регистрация:
    09.02.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    KRSergeich

    Участник

    KRSergeich

    Участник

    Регистрация:
    09.02.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Ну если только радоваться, что российский производитель что то сделал сам то - молодцы, но для чего в нем Wi-Fi? Просто смотреть температуру и бояться нажать на две активные кнопки? При снижении температуры ЦО на телефоне до 0 назад с телефона вернуть параметр ЦО не получается! Нужно бежать к котлу и на дисплее контроллера менять …. А если ты в дороге и вернешься через два дня? Режим Файр Оптикс сегодня глючит, не включается шнек и пишет что закончилось топливо…. В общем пока радости от приобретения не 100 процентов :)
    Функция календарь вроде бы полезна но не описана как будет работать котел в период между 23 и 7 часами, например? Какую температуру поддерживать? Или в 23-00 набрал заданное ЦО и ушел в режим затухания? Наддув, подача - ну ведь можно в инструкции хоть мало-мальски расписать? И большой недостаток, по моему, отсутствие управления по термостату в доме.
     
    Последнее редактирование: 02.09.25
  2. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    559
    Благодарности:
    122

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    559
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Енисейск
    В теме ВСКЗ ЕСТЬ Очень даже нужные рекомендации от товарища vad для владельцев НОВЫХ контроллеров вскз и нетолько это всего лишь допом приобрести ..." 1. простой самый дешевый контроллер ЭКО 100Авто от Дом Автоматики и в случае выхода из строя можно было без проблем несколько дней продержаться на нем и не топить котел в ручном режиме (особенно в морозы). Рано или поздно он пригодится...
    2. Инверторный стабилизатор напряжения типа Штиль с 2 синусоидой - пределы от 90 до 310 вольт " ... НУ А МЫ будим надеятся что товарищи с поднебесной вместе с инженерами завода вскз вскоре выдадут на рынок надежный продукт по приемлемой цене.
     
    Последнее редактирование: 02.09.25
  3. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    1.160
    Благодарности:
    652

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    1.160
    Благодарности:
    652
    Адрес:
    Красноярск
    не понял, а для чего менять температуру ниже 0 градусов ? Вообщето ВСЕ контроллеры ниже -1 градуса не работают... Конечно это КОСЯК который производителю нужно изменять, но это все подрегулируется и исправится благодаря Вашим экспериментам и скорее всего програмисты в прошивке не предусмотрели такую ошибку ...
    - Спасибо за сообщение об этой ошибке - представитель ВСКЗ наблюдает за этой темой...и думаю что исправят.
    - Режим Файр Оптикс как и на других контроллерах автоматические режимы работы котлов в межсезонье (как сейчас) работают ОТВРАТИТЕЛЬНО и их, эти режимы, лучше запускать и настраивать при минумс 15-20 на улице. поэтому и выпадают определенные ошибки так как в этом режиме котел и контроллер старается работать ПОСТОЯННО поддерживая температуру котла, а в межсезонье перелад температур от +20-15 днем и 8-10 ночью котел уходит в тактование, то есть в НАГРЕВ и СТОП и вот эти СТОПЫ могут продолжаться довольно долго и прогорание в шнек тем более если есть подсос воздуха в бункере могут вызывать ошибку шнека... Но в этом контроллере нет защиты по прогоранию в шнек и вот это косяк, который производителю контроллера тоже нужно предусмотреть...
    @KRSergeich, вот такие как ВЫ и я + програмисты ВСКЗ сделаем совместно этот контроллер по функционалу и надежности лучше, чем DM 350
     
    Последнее редактирование: 02.09.25
  4. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    1.160
    Благодарности:
    652

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    1.160
    Благодарности:
    652
    Адрес:
    Красноярск
    - для этого нужно подключить уличный датчик температуры ПРАВИЛЬНО (в тени, под козырьком и так далее) Есть определенные правила использования этого режима... обычно выставляется 3 регулируемых режима температур котла в зависимости от температуры на улице. Например: при минус 5 на улице ставим 48 градусов в котле, при минус 15 на улице держим 55 градусов в котле и при минус 25 держим в котле уже 65 градусов. Логика котла сама расчитывает постепенный диапазон температуры улицы и котла и сама регулирует в заданных Вами параметрами. при минус 20 держит около 60. ВЫ всегда сможете подкоректировать эти значения.
    - я согласен с ВСКЗ - как раз управление по комнатному датчику температур (ТЕРМОСТАТ) и его не правильной установке, когда на минимуме температура котла по обратке ниже 40 градусов, сильно вредит и уменьшает срок эксплуатации котла.
     
  5. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    559
    Благодарности:
    122

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    559
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Енисейск
    Эти режимы типа "Файр Оптикс" и создавались для того чтоб потребитель не тратил свои кровные на настройщика который сидит около котла с секундомером часами подбирая нужные параметры а смог сам установить комфортную температуру носителя а лучше помещения и котел сам модулировал настройки которые прописаны для его мощности в прошивке индивидуально. НО увы подобрать универсальную прошивку не просто потому что то что хорошо для дяди васи не подходит дяди пети. А кто то просто не любит чистить котел и платит за чистку и обслуживание котла дяде ване который добросовестно выполнит работу и плохого не посоветует. Кому то важно управление и контроль котлом на удаленке, кому то нет, тем кто может быстро подогнать пораметры под любые условия такой авто режим кажется абсурдным. По этому лучший контроллер это не тот где цвета красивее а тот который не выгорит из за скачка напряжения и будит радовать владельца стабильностью и надежностью долгие годы. И на данный момент новая разработка контроллера вскз уступает не только зотовским но и дм с десятилетним стажем. И если разработчики вскз контроллеров прислушаются к рекомендациям товарища vad они смогут составить достойную конкуренцию именитым брендам. ... На своем котле я выставляю 55гр и он держит обратку 50-44 гр. и температуру выставленную по термостату в доме 24,5 гр. И лишь в 35 -40гр. морозы ставлю 65гр. и это с простейшим дм 320... Самотечная система отлично справляется со своей задачей. Длинный дымоход пришлось укоротить так как в экономичном режиме сжигания топлива при 60 гр дымогазов на верхней секции сэнвич дымохода появлялся конденсат, теперь дымоход сухой и не требует чистки. Тем кто умеет управлять воздухом шибер дымохода не требуется тем более с 120 трубой.
     
    Последнее редактирование: 02.09.25
  6. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    1.160
    Благодарности:
    652

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    1.160
    Благодарности:
    652
    Адрес:
    Красноярск
    Столкнулся, очередной раз, с проблемой не удобных, с короткой ручкой инструментов для чистки котлов поставляемые производителями. Ими просто не возможно НОРМАЛЬНО почистить котел. Длина ручки скребка 50-60 см и что таким скребком можно почистить ? До дальней стенки и боковых в самом дальнем углу не возможно дотянуться, что бы не обжечь руки. Да и силу приложить для отскабливания просто невозможно. Приходится доставать свой личный инструмент в ручками длиной 80 см и ХОРОШО доскабливать застаревшие наросты.
    На больших котлах от 40 и выше киловаттности даже с 80 см ручкой бывает так же не удобно.

    Какие инструменты для чистки котла использую я

    1. Скребок Т-образный с заточкой под нож- хорошо чистить стенки и полки котла
    2. Скребок в виде топора на ручке - удобно чистить стенки котла и если есть наледь на крыльце
    3. Качерга - удобно чистить сложнодоступные места
    4. Щетка металлическая - завершающая стадия чистки. быстросъемная на 80 см ручку.
    5. Обычная щетка
    6. Ершики и спец насадка для чистки циклонов револьверного типа.
    Для того что бы поддерживать чистым от наростов котел необходимо иметь УДОБНЫЙ инструмент для чистки. Чем он удобнее и их несколько (каждый для своего участка), тем качественнее и быстрее чистки котла.
    Обычно после таких чисток на Вас смотрят вот такие глаза...
    Глаза-качегара-1.jpg
     
  7. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    559
    Благодарности:
    122

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    559
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Енисейск
    Вот и начался отопительный сезон и как обычно котел очень долго стоит в простое и блестящие пятна дегтя на теплообменнике радуют глаз. На этот раз в борьбу с потливостью выступил дешевый китайский дымосос подключенный к дешевому китайскому реле задержки, так как дешевый симисторный регулятор оборотов вентилятора из поднебесной при уменьшении оборотов издавал гул было принято решение подключить дымосос к реле задержки с интервалом 20сек работа 2минуты простой, в настройках контроллера котла поддержка практически отключена за исключением подачи шнека 3 сек через 30минут, для того чтоб сохранять уровень на горелки. При установки температуры 50гр, гистерезисе 2гр, через 3часа запотевание исчезло на вертикальных стенках котла а через сутки и на горизонтальных. Настройки в нагреве подача 10 сек через 120 сек, вентилятор 2% шибер вентилятора открыт на 10мм. Температура трубы шнека в норме, температура дымогазов в простое 40-45 гр, при наборе температуры с 48 до 50 гр, дым нагревается до 55-65 гр...Наблюдение продолжаем.
     
  8. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    1.160
    Благодарности:
    652

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    1.160
    Благодарности:
    652
    Адрес:
    Красноярск
    Шутка -предложение после сегодняшней чистки котла Haiztehnik;
    1. Продам гудрон с автоматических котлов 2 кг- №№№ руб
    2. Продам мелкодисперсную сажу с дымоходов автоматических котлов 1 ведро=4 кг - №№№ руб
    3. Продам 1 кг крупнодисперсной золы из внутренней части горелки - NN руб.
    4. Зола+грязь с полов котелной собранная пылесосом 0.5 кг -NN руб.
    5. Трудозатраты за 5 часов= №№ руб.
    6. Нервы затраченные в процессе чистки = №№ руб.
     
  9. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    1.160
    Благодарности:
    652

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    1.160
    Благодарности:
    652
    Адрес:
    Красноярск
    Сегодня в ночь настройка котла IQ с контроллером DM320- днем настраивать долго, а ночью более прохладная уличная температура и процесс настройки быстрее. Новый котел -все стандартно.
    1. Проверка работоспособность всех агрегатов в ручном режиме.
    Правильное вращение шнека. Работа реверса. Работа вентилятора с проверкой на отзывчивость добавления мощности.
    2. Проверка правильности работы вентилятора, заслонки, штока с гайками -противовесами. шибера воздухозабора.
    3. Проверка масла в редукторах на уровень, цвет и запах.
    4. Засыпка угля в бункер. Набор угля в горелку.
    5. Запуск котла в ручном режиме с переходом в рабочий при равномерном горении по всей горелке.
    6. Подбор параметров шнек подача и перерыв подачи при отключенной поддержке.
    7. Набор заданной температуры 50 градусов.
    8. Проверка системы отопления и спуск воздуха по батареям.
    9. Подбор параметров в процессе 3 циклов Нагрев\Стоп с замером по времени Нагрев и Паузы для понятия Как реагирует система отопления.
    10. После установил параметры Поддержки
    Котел настроен. Показатели в норме. Владелец доволен.
    По ходу настройки котла проведено обучение правильно эксплуатации, правильной и регулярной чистке котла, самостоятельной подстройки параметров и так далее. Информации очень много и если в голове останется хотя бы 30 % из всего сказанного, то это хорошо, а об забытом всегда может мне позвонить и проконсультироваться по возникшим проблемам.
     
    Последнее редактирование: 05.09.25
  10. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    559
    Благодарности:
    122

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    559
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Енисейск
    Это все стандартно, но сейчас в межсезонье от котла не требуется большой отдачи и многих интересует как быть в случаях когда дома стало жарко а тушить котел не хочется и что вы советуете своим клиентам в таких случаях?
     
  11. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    1.160
    Благодарности:
    652

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    1.160
    Благодарности:
    652
    Адрес:
    Красноярск
    Два дня назад прошел сильный дождь. Люди звонят по связанными с этим проблемами.
    1. У одного затопило котельную, но вода возможно ушла сама собой (владелец котла этого не видел) и при пробе запустить котел искрануло в районе проводов и двигателя. Видимо где-то замкнуло. При включении контроллера перегарает предохранитель и бьет током на корпус..Возможные причины, на которые посоветовал обратить внимание.
    а) Короткое замыкание КЗ в проводах и если провода затопило водой, то КЗ обеспечено
    б) Пробой от молнии и это уже серьезнее.
    в) КЗ в двигателе
    г.) Выгорело реле, но тогда контроллер бы включался.
    Через некоторое время после просушки котельной владелец нашел причину КЗ - замкнули между собой черный и коричневый проводки внутри оболочки проводов шнек\реверс. Обрезал место КЗ и соединил по цветам. Котел заработал.

    2. Вода от обильных дождей полностью затопило котельную по уровень выше колена... Почти все электрическое под замену. Единственное что удалось запустить это вентилятор.
    Думаю что будут еще звонить...
     
  12. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    559
    Благодарности:
    122

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    559
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Енисейск
    Проверьте редуктора шнека на предмет наличия в них воды, дабы в последствии не усугубить попадос на честно заработанные.
     
  13. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    1.160
    Благодарности:
    652

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    1.160
    Благодарности:
    652
    Адрес:
    Красноярск
    С утра запуск и настройка нового котла ПТ-10 (ПромТепло-Железногорск) с контроллером DM350 - детище котла Горыныч АТК-10 и совместимый по запчастям с котлами Горыныч/FLOX/ FieryLion с цельнотянутым шнеком и межвитковым расстоянием 95 мм. Лотковая горелка. Редуктора 63\40 и 0.25 Квт двигателем. Бункер круглый 300 литров. Уголь Орешек 25-50 мм Балахта. Стоп-Уголь.
    1. Котел с самыми малыми габаритами высотой 102 см (как и все котлы этой серии и от 10 до 14 киловаттностью), выход дымохода вертикально вверх- поэтому требуется выход дымохода котла с горизонтальным отводом на сэндвич-трубу.
    2. Над горелкой водонаполненные колосники (недостаток -это слишком близко трубки колосника друг от друга, которые заростают и засоряются сажей, перекрывая тягу ..(мало кто чистит их снизу). Если бы производители уменьшили количество этих водонаполненных трубок хотя бы на одну и распеределили равномерно по площади, то расстояние между трубками увеличилось и в следствии чего менее засорялось и проще было бы чистить.
    3. Горизонтальная водонаполненная полка выше на хорошем расстоянии, что позволяет увеличить теплосьем на нормальном и сильном пламени.
    4. Ремонтное окно для прочистки внутри горелки находится снизу в виде выдвигающейся с торца заслонки. Сидит плотно без подсоса воздуха.
    Достоинство между этими котлами - это распространенный контроллер DM, как и на котлах FLOX.
    Запуск, настройка, подбор параметров в штатном режиме- с этими котлами проблем обычно не бывает. Единственно - это более тонкий подбор параметров для правильного и полного сгорания на лотковой горелке угля фракцией 25-50 мм.
     
    Последнее редактирование: 06.09.25
  14. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    559
    Благодарности:
    122

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    559
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Енисейск
    И так за два года мной испытаны два метода поддержания температуры в доме в период межсезонья через дешевый китайский комнатный термостат. В первом случае термостат управлял контроллером в котором поддержка была подобрана так чтоб температура во время длительного простоя в котле держалась на уровне 40-45гр. с постоянно включенным насосом рециркуляции с подачи в обратку. Такой метод имеет место быть но в доме иногда было жарко и приходилось открывать окна, и расход состовлял 8-10кг угля в сутки. Весной и осенью этого года испытан метод управления термостатом насоса ЦО, когда в контроллере задана температура 50 или 55гр а поддержка практически отключена за исключением подачи шнека например 3сек через 30 мин, и продувкой которая подбирается в зависимости от тяги дымохода,..для сохранения уровня топлива на горелке. Так же как и впервом случае постоянно включен насос рециркуляции по малому кругу. Единственно пришлось продублировать насос ЦО вторым таким же термостатом для отключения работы насоса когда температура в котле опустится до 46 - 48 гр чтоб исключить охлаждение теплообменника котла. Цена вопроса термостата на озоне 200 рубл. штука. Теперь температура в доме держится стабильно заданной и не приходится открывать окна, расход угля сейчас 7кг.в сутки. В мае -июне расход составлял 5 -6 кг в сутки, так как в дневное время солнце давало больше тепла чем в сентябре. В котельной в среднем 27 гр, хотя дверца и весь котел с трубами дополнительно утеплен. Вы же товарищь vad посчитали мой средний годовой расход топлива разделив 3800 кг, на число месяцев в отопительном сезоне получив средний мой расход 14-15 кг в сутки обвинив меня в брехне про расход 5кг. в сутки. Админу пришлось удалить ваше недоверие. Очень прошу вас внимательно думать прежде чем высказать. Это пост для тех кто пытается настроить котел в межсезонье чтоб не было конденсата и дома не было жарко, возможно мои наработки комунибудь и пригодятся.
     
    Последнее редактирование модератором: 07.09.25
  15. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    1.160
    Благодарности:
    652

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    1.160
    Благодарности:
    652
    Адрес:
    Красноярск
    Сегодня настройка запуск и настройка котла ВСКЗ 24 Люкс с контроллером DM350 с квадратной горелкой и отверстиями по 4 сторонам. Точно такой же что и обсуждалось неделю назад. Наполнение углем на горелке точно так же, со стороны шнека провал угля больше - напротив больше.
    Котел настроен - рекомендации обьяснены. Обучение проведено.
    ДЛЯ ВСЕХ
    Считаю что настройки котла должны быть УНИВЕРСАЛЬНЫМИ для любого котла, без установки дополнительных датчиков и приборов. Нужно погонять первый сезон котел, понять его функционал, научиться им управлять, понять, как реагирует система отопления на определенные изменения и только потом устанавливать дополнительные датчики и приборы, изменить что то в системе отопления (подмес, трехходовик с регулировкой требуемой температурой, термоголовки и так далее).
    Подумать сначала прежде чем что то устанавливать - сможете ли Вы контролировать работу котла ? Любое подключение дополнительных датчиков передает ПРИОРИТЕТ управления котлом определенным датчикам, отключая нормальную и стандартную функцию работы котла контроллером. А Вам это нужно ?
    Я ЗА новшество вводимое в управление котлом, но это должно быть взвешенным решением... И очень много свободного времени для проведения экспериментов и иметь при этом ввиду что все Ваши эксперименты на Вашем котле не обязательноо подойдут всем остальным... Сможете ли Вы затратить №-ную сумму денег на приобретениие дополнительного оборудования ? Которая, скорее всего, осложнит Вашу спокойную жизнь.